И да - пусть вас не пугает площадь зажима штыря в автомате или шинке - штыревые наконечники совершенно типовое предпочтительное решение при подключении кабелей, в том числе когда кабель просто не может влезть в зажим по сечению

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2024 в 21:57:16

BV написал: И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?

Около 90 см.

BV написал: Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально

Местами открыто, местами в коробе-ресничке.

BV написал: Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?

Клещами не мерил. Ток известен из описания завес. 9 кВт, 3 кВт на фазу каждая. Всего 4 завесы по 9 кВт и ещё одна 12кВт. Замер клещами не очень информативен, т.к. каждая завеса имеет комнатный термостат по воздуху. Внутри завесы два реле на три фазы. На термостате есть выбор двух режимов мощности. Возможно, по мере приближения к температуре отключения завеса отключает нагреватели одной или двух фаз. Потому клещи покажут лишь текущую ситуацию.

BV написал: Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.

Понимание того, что дальше не требуется. Возможны замыкания в нагрузке, ток которых будет ниже порогов срабатывания и магнитной и тепловой защиты, но выше долговременного тока 5х1,0.

BV написал: Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения

Я дозирую потому, что нет планов писать роман на эту тему. А в двух словах - всё плохо. Мой вопрос был о способе подключения этажерок, который я не знаю. Если таких нет, то стоит закончить.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20331

24.01.2024 в 22:23:46

BV написал: cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.

BV, Распредблоки прямо в клеммы автомата, указанного cineman, 125-ые, которые. https://tdme.ru/category/Klemmy_raspredelitelynye_KR

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

25.01.2024 в 08:13:05

Вопрос по розеткам Legrand. Приходилось ставить серии Etika и Valena. Valena - металлический корпус, но они сильно дороже, и дизайн рамок уродский. Да и исчезли они у нас, видимо, из-за цены. Etika - пластмассовые, но дизайн рамок - то, что надо. Но не совсем нравится крепление рамок - на защёлках. У Valena на винтах Вопрос - есть ли проблемы с серией Etika? Как они в эксплуатации? Может, посоветуете приемлемый аналог?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20914

25.01.2024 в 08:36:04

Шуруповерт написал: Вопрос - есть ли проблемы с серией Etika?

Нет.

Шуруповерт написал: Как они в эксплуатации?

Отлично! :yu:

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

25.01.2024 в 16:30:03

Подскажите, а для газового котла энергозависимого нужно отдельный кабель тянуть или можно задействовать кабель на несколько потребителей?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2024 в 16:45:15

Kirk-83, что в паспорте написано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

25.01.2024 в 16:52:29

megrad написал: Kirk-83, что в паспорте написано?

megrad,

Не знаю. Котел еще не куплен) скорее всего будет такой https://baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour/

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116489

25.01.2024 в 18:15:35

Шуруповерт, защелки в Этика получше чем винты в Валена

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.01.2024 в 07:27:23

dokar, спасибо! Не подойдёт, но полезная информация Вскрытие проблемной этажерки показало, что электрический подрядчик не обжимал НШВИ на ПВ-3. И горел конец 2,5 КВ.мм, отходящий от этажерки к нагрузке, а не питающий 16 кв.мм. Сегодня мне предстоит цирк с обжиманием НШВИ под напряжением. За три минуты вчерашнего отключения со скандалом, смог извлечь два питающих провода из трех. Надеюсь зачистить концы от изоляции желтенким гробиком Йокари, что предназначен для чистки ПВС диаметром 8 мм. А вот обжимать наконечники придется, стоя на коврике.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2024 в 10:21:48

Kirk-83, раздел 17. Подключение к электропитанию Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами. С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности. Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм. При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3x0.75 мм2 и максимальным диаметром 8мм. Отдельная линия идеальный вариант, но производитель ни чего такого не указал. так что при соблюдение N и L подключать можно как угодно. Только помнить чем больше подключено, тем больше вероятность отключения. Как по перегрузу, так и из неисправности остального оборудования. Так же добавить стаб или ИБП. Но это опять идеальный вариант - всё зависит от состояния Вашей сети.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.