07.02.2024 в 13:25:26

#7220998

. А УЗО ставил тоже профессионал, раскошелились на самое лучшее. Винторез, , А можно узнать какое оно самое лучшее?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 160

07.02.2024 в 15:01:03

#7221004

ссылка Но меня интересует вопрос, есть ли какой-то сакральный смысл в разводке приборов по разным "розеткам" и синхронизацией между собой с помощью реле выключения? Или это мой "загон" и можно тупо посадить оба прибора на одну розетку, на один провод с выключателем? И нужны ли предохранители с автовыключателями?

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2024 в 16:57:20

#7221013

BV написал: Самое лучшее УЗО :D :D :D

BV, Вы когда ведро с ними вынесете на помойку? А то мне лень, свои выносить,хотел пристроиться. :o

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 160

07.02.2024 в 17:47:06

#7221015

Все настолько плохо что ли, или шутите? Вроде АББ хорошая фирма, электромеханическое УЗО и все дела. Я в этом не разбираюсь, хоть подскажите куда копать. И что насчет моих основных вопросов?

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

07.02.2024 в 21:03:34

#7221025

Винторез, хорошие не все серии, у вас далеко не самый лучший дифф (уже хорошо, что ваш хотя бы работает), апгрейд не очень, но работать будет, ваши девайсы вешайте на любую розетку. Аминь.

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 160

08.02.2024 в 01:48:13

#7221034

BV, dokar, благодарствую, теперь буду спать с чистой совестью.

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2002

08.02.2024 в 02:08:04

#7221035

Винторез, Не знаю конечно, но мне думается эта конструкция должна иметь свои определённые защиты. Имеется в виду ситуация когда вентилятор в следствии чего либо понизит скорость или вовсе остановится. Что может привести к перегреву как нагреватель так и мотора вентилятора.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

08.02.2024 в 02:28:15

#7221036

Dmitry47 написал: Винторез, Не знаю конечно, но мне думается эта конструкция должна иметь свои определённые защиты. Имеется в виду ситуация когда вентилятор в следствии чего либо понизит скорость или вовсе остановится. Что может привести к перегреву как нагреватель так и мотора вентилятора.

Dmitry47, ну если колхозится прибор, то и предохранитель должен быть частью прибора, а не щитка. Но что-то этот колхоз напоминает мне детей с петардами и ракетами - знаний мало, чувство опасности отсутствует, но хочется сделать что-то особенное)

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 160

08.02.2024 в 03:07:32

#7221037

Ну это уже защита от перегрева, а не электрозащита. РТС-нагреватель не требует защиты от перегрева, так как не способен нагреться выше 230 градусов при нормально работающей электрике. Но тем не менее воткну в него термопредохранитель на всякий случай, это не проблема. Думаю еще повесить индикатор температуры, 12-вольтовый от батарейки. Вот такой. Так будет понятна хотя бы динамика его температуры и какой термопредохранитель понадобится.

BV, Не то чтобы я прям хотел сделать что-то особенное, просто оно само так получается. Я вижу цель, вижу решение, но не вижу готовых реализаций, поэтому создаю их сам.

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

08.02.2024 в 09:43:45

#7221050

Подскажите по следующей проблеме. Индукционная плита на 4 конфорках. К ней подведен кабель на 4 квадрата. Автомат стоит 25А. Заменить кабель невозможно на текущий момент на 6 квадратов. Предыдущие жильцы до этого пользовались на этом кабеле индукцией, вроде все ок. Какие дополнительные меры предпринять, что бы обезопасить линию для индукции? Автомат заменить меньшим номиналом?, может еще какую то защиту сделать можно? Как правило максимум можем кратковременно включать 3 конфорки. Но 90% времени работают 2-ве.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2024 в 10:34:01

#7221056

Kirk-83 написал: кабель на 4 квадрата

Медь?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

08.02.2024 в 10:45:58

#7221058

megrad написал:

Kirk-83 написал: кабель на 4 квадрата

Медь?

megrad, Да

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.02.2024 в 14:39:41

#7221073

Kirk-83 написал: Подскажите по следующей проблеме. Индукционная плита на 4 конфорках. К ней подведен кабель на 4 квадрата. Автомат стоит 25А. Заменить кабель невозможно на текущий момент на 6 квадратов. Предыдущие жильцы до этого пользовались на этом кабеле индукцией, вроде все ок. Какие дополнительные меры предпринять, что бы обезопасить линию для индукции? Автомат заменить меньшим номиналом?, может еще какую то защиту сделать можно? Как правило максимум можем кратковременно включать 3 конфорки. Но 90% времени работают 2-ве.

Kirk-83 У вас всё прекрасно. Для варочной панели совершенно стандартное подключение. А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

08.02.2024 в 14:59:00

#7221074

dokar написал: У вас всё прекрасно. Для варочной панели совершенно стандартное подключение. А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.

Это хорошо. Помню как то давно курил тему по индукции. там настоятельно советовали провод 3*6

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

08.02.2024 в 15:15:32

#7221075

Винторез написал: Ну это уже защита от перегрева, а не электрозащита. РТС-нагреватель не требует защиты от перегрева, так как не способен нагреться выше 230 градусов при нормально работающей электрике. Но тем не менее воткну в него термопредохранитель на всякий случай, это не проблема. Думаю еще повесить индикатор температуры, 12-вольтовый от батарейки. Вот такой. Так будет понятна хотя бы динамика его температуры и какой термопредохранитель понадобится.

BV, Не то чтобы я прям хотел сделать что-то особенное, просто оно само так получается. Я вижу цель, вижу решение, но не вижу готовых реализаций, поэтому создаю их сам.

Винторез, у вас была какая-то тема, где упоминался РТС нагреватель. Лучше из этой темы вернуться туда... Напишите там:

  1. Почему именно РТС?
  2. Какие задачи для этой печки?
  3. Ну и 230 - это считай как паяльник - может и не загорится, но обуглиться может.
  4. В качественных печках должны быть - независимая защита от перегрева, защита от опрокидывания.
  5. Заклинивший вентилятор легко может быть причиной пожара. В нормальных на обмотке должен быть термопредохранитель

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

08.02.2024 в 15:16:58

#7221076

Kirk-83 написал:

dokar написал: У вас всё прекрасно. Для варочной панели совершенно стандартное подключение. А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.

Это хорошо. Помню как то давно курил тему по индукции. там настоятельно советовали провод 3*6

Kirk-83, не нужно 3х6. По нормам это на плиту с духовкой...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.02.2024 в 15:22:48

#7221077

Kirk-83 написал:

dokar написал: У вас всё прекрасно. Для варочной панели совершенно стандартное подключение. А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.

Это хорошо. Помню как то давно курил тему по индукции. там настоятельно советовали провод 3*6

Kirk-83, Ровно также в интернете очень много советуют на духовку 4 квадрата. В то время как она спокойно летает в космос на двух с половиной квадратах и 16 амперном двигателе.)))

Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

08.02.2024 в 20:11:29

#7221095

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На кухне есть линия 6кв. с розеткой 32ам на варочную панель. Можно ли от нее подвести так же на 6 кв вторую розетку обычную на духовку? Варочная до 6квт макс. Духовка до 2 квт. макс. автомат iek ba 47-29 с40 на линии в щитке.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

08.02.2024 в 20:43:59

#7221098

ahiles написал: Можно ли от нее подвести так же на 6 кв вторую розетку обычную на духовку?

Можно.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

09.02.2024 в 11:44:40

#7221139

Подскажите, где в ПУЭ написано, что удлиннитель - штука временная, и использовать на постоянной основе его нельзя?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2024 в 13:02:48

#7221145

Шуруповерт, Мы не знаем как у вас там в Казахстане вопрос поставлен но у нас тема была . https://mastergrad.com/forums/t200117-zapret-udliniteley-i-ofisnye-kompyutery/

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.02.2024 в 13:03:37

#7221146

Шуруповерт написал: Подскажите, где в ПУЭ написано, что удлиннитель - штука временная, и использовать на постоянной основе его нельзя?

Шуруповерт, в ПУЭ - нигде PS Что вам лично мешает в тексте ПУЭ использовать поиск по слову удлинитель?

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

09.02.2024 в 13:14:18

#7221148

BV написал: PS Что вам лично мешает в тексте ПУЭ использовать поиск по слову удлинитель?

ПУЭ в виде бумажной книги :a

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.02.2024 в 13:17:00

#7221149

Шуруповерт написал:

BV написал: PS Что вам лично мешает в тексте ПУЭ использовать поиск по слову удлинитель?

ПУЭ в виде бумажной книги :a

Шуруповерт, судя по сообщениям в форуме в инете вас не забанили.

Интересно, откуда родился такой вопрос?)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2024 в 14:25:39

#7221152

BV написал:

Шуруповерт написал:

BV написал: PS Что вам лично мешает в тексте ПУЭ использовать поиск по слову удлинитель?

ПУЭ в виде бумажной книги :a

Шуруповерт, судя по сообщениям в форуме в инете вас не забанили.

Интересно, откуда родился такой вопрос?)

BV,
На работе, он же IT ишник.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2024 в 16:04:53

#7221166

Простите, если уже не раз обсуждалось, но попытки найти поиском сразу выдают лопату во весь экран. Каким будет правильное подключение к клемме рубильника ABB E203r на 125 А жил 35 кв.мм кабеля 2-го класса гибкости? Отверстие клеммы рубильника вмещает жилу целиком, нужды в использовании НШМЛ нет. Контактные площадки рубильника плоские, с поперечными насечками. НШВИ только с 3-го класса можно. Вот прям так без всего и сувать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.02.2024 в 17:49:12

#7221180

cineman, да, прямо так. Ответ - в паспорте производителя, либо каталоге серии.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2024 в 18:08:40

#7221182

BV написал: Ответ - в паспорте производителя, либо каталоге серии СПАСИБО!

Я потерял свой пароль от АВВ, а все описания доступны только зарегистрированным.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий