Винторез, хорошие не все серии, у вас далеко не самый лучший дифф (уже хорошо, что ваш хотя бы работает), апгрейд не очень, но работать будет, ваши девайсы вешайте на любую розетку. Аминь.
Винторез, Не знаю конечно, но мне думается эта конструкция должна иметь свои определённые защиты. Имеется в виду ситуация когда вентилятор в следствии чего либо понизит скорость или вовсе остановится. Что может привести к перегреву как нагреватель так и мотора вентилятора.
Dmitry47 написал:Винторез, Не знаю конечно, но мне думается эта конструкция должна иметь свои определённые защиты. Имеется в виду ситуация когда вентилятор в следствии чего либо понизит скорость или вовсе остановится. Что может привести к перегреву как нагреватель так и мотора вентилятора.
Dmitry47, ну если колхозится прибор, то и предохранитель должен быть частью прибора, а не щитка.
Но что-то этот колхоз напоминает мне детей с петардами и ракетами - знаний мало, чувство опасности отсутствует, но хочется сделать что-то особенное)
Ну это уже защита от перегрева, а не электрозащита. РТС-нагреватель не требует защиты от перегрева, так как не способен нагреться выше 230 градусов при нормально работающей электрике. Но тем не менее воткну в него термопредохранитель на всякий случай, это не проблема. Думаю еще повесить индикатор температуры, 12-вольтовый от батарейки. Вот такой. Так будет понятна хотя бы динамика его температуры и какой термопредохранитель понадобится.
BV, Не то чтобы я прям хотел сделать что-то особенное, просто оно само так получается. Я вижу цель, вижу решение, но не вижу готовых реализаций, поэтому создаю их сам.
Подскажите по следующей проблеме.
Индукционная плита на 4 конфорках. К ней подведен кабель на 4 квадрата. Автомат стоит 25А. Заменить кабель невозможно на текущий момент на 6 квадратов. Предыдущие жильцы до этого пользовались на этом кабеле индукцией, вроде все ок.
Какие дополнительные меры предпринять, что бы обезопасить линию для индукции? Автомат заменить меньшим номиналом?, может еще какую то защиту сделать можно? Как правило максимум можем кратковременно включать 3 конфорки. Но 90% времени работают 2-ве.
Kirk-83 написал:
Подскажите по следующей проблеме.
Индукционная плита на 4 конфорках. К ней подведен кабель на 4 квадрата. Автомат стоит 25А. Заменить кабель невозможно на текущий момент на 6 квадратов. Предыдущие жильцы до этого пользовались на этом кабеле индукцией, вроде все ок.
Какие дополнительные меры предпринять, что бы обезопасить линию для индукции? Автомат заменить меньшим номиналом?, может еще какую то защиту сделать можно? Как правило максимум можем кратковременно включать 3 конфорки. Но 90% времени работают 2-ве.
Kirk-83
У вас всё прекрасно.
Для варочной панели совершенно стандартное подключение.
А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.
dokar написал:
У вас всё прекрасно.
Для варочной панели совершенно стандартное подключение.
А если чувствуете какие-то неудобства, то смотрите в инструкцию, там же указано как отрегулировать мощность потребляемую панелью в зависимости от номинала установленного автомата. Автомат по сечению кабеля у вас выбран совершенно верно.
Это хорошо. Помню как то давно курил тему по индукции. там настоятельно советовали провод 3*6
Винторез написал:
Ну это уже защита от перегрева, а не электрозащита. РТС-нагреватель не требует защиты от перегрева, так как не способен нагреться выше 230 градусов при нормально работающей электрике. Но тем не менее воткну в него термопредохранитель на всякий случай, это не проблема. Думаю еще повесить индикатор температуры, 12-вольтовый от батарейки. Вот такой. Так будет понятна хотя бы динамика его температуры и какой термопредохранитель понадобится.
BV, Не то чтобы я прям хотел сделать что-то особенное, просто оно само так получается. Я вижу цель, вижу решение, но не вижу готовых реализаций, поэтому создаю их сам.
Винторез, у вас была какая-то тема, где упоминался РТС нагреватель.
Лучше из этой темы вернуться туда...
Напишите там:
Почему именно РТС?
Какие задачи для этой печки?
Ну и 230 - это считай как паяльник - может и не загорится, но обуглиться может.
В качественных печках должны быть - независимая защита от перегрева, защита от опрокидывания.
Заклинивший вентилятор легко может быть причиной пожара. В нормальных на обмотке должен быть термопредохранитель