Подскажите, пожалуйста, а каким неинвазивным методом можно проверить всю проводку в квартире на пробои перед установкой стационарного УЗО? В наличии есть переносное УЗО с розеткой, и с помощью него я надеюсь проверить проводку на розетки. А как быть с проводкой на свет?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

09.02.2024 в 18:20:20

#7221187

cineman написал:

BV написал: Ответ - в паспорте производителя, либо каталоге серии СПАСИБО!

Я потерял свой пароль от АВВ, а все описания доступны только зарегистрированным.

cineman, Не восстановите, АВВ пошло на поводу чего-то там... Твари, одним словом, хоть и прекрасный производитель)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 72

09.02.2024 в 18:34:50

#7221191

Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2024 в 19:04:51

#7221194

darg1987 написал: Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?

darg1987,
А не 4,0 квадрата ли вы пытаетесь запихнуть?))

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

09.02.2024 в 19:06:30

#7221195

darg1987, Алюминиевый провод нельзя в такой клеммник.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.02.2024 в 19:14:52

#7221198

darg1987 написал: Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?

darg1987, торчащую изоляцию уберите и все полезет. strider1978, в такой - можно - см смазку на фото

Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 72

09.02.2024 в 19:15:11

#7221199

dokar написал:

darg1987 написал: Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?

darg1987,
А не 4,0 квадрата ли вы пытаетесь запихнуть?))

dokar, 2.5

strider1978 написал: Алюминиевый провод нельзя в такой клеммник.

это WAGO 2273-245 с пастой, специально для алюминия

Чем изолировать, то и нужно ли?

Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 72

09.02.2024 в 19:19:28

#7221201

BV написал:

darg1987 написал: Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?

darg1987, торчащую изоляцию уберите и все полезет. strider1978, в такой - можно - см смазку на фото

BV, изоляцию что торчит я убрал, но она и не мешала, провод просто дальше не лезет.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2024 в 19:22:00

#7221202

Anacapre написал: а каким неинвазивным методом можно проверить всю проводку в квартире на пробои перед установкой стационарного УЗО?

Перед установкой или покупкой? Если уже куплено, то оно (УЗО) само покажет. Неслабой утечкой могут обладать сами светильники и остальное оборудование. Потому между голой квартирой и обжитой будет разница в сторону большей утечки. Важно убедиться, что выключатели освещения разрывают фазу. Разрыв нейтрали может провоцировать импульс утечки.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

10.02.2024 в 10:15:10

#7221237

BV написал: в такой - можно - см смазку на фото

Запихнуть можно, эксплуатировать нельзя. Хоть со смазкой, хоть без неё.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.02.2024 в 10:52:43

#7221244

strider1978 написал:

BV написал: в такой - можно - см смазку на фото

Запихнуть можно, эксплуатировать нельзя. Хоть со смазкой, хоть без неё.

strider1978 Отделочникам безусловно - нельзя.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

10.02.2024 в 11:04:23

#7221247

strider1978 написал:

BV написал: в такой - можно - см смазку на фото

Запихнуть можно, эксплуатировать нельзя. Хоть со смазкой, хоть без неё.

strider1978, формально можно, но я очень отрицательно отношусь именно к кварц вазелину

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2002

10.02.2024 в 12:41:25

#7221275

Винторез написал: Я вижу цель, вижу решение, но не вижу готовых реализаций, поэтому создаю их сам.

Если эта штука будет работать без вашего присутствия, то надо очень как следует подумать, все возможные сценарии. Я бы допустим вообще исключил нетермостойкий пластик из этой конструкции, взял бы металлическую трубу и металлический вентилятор. Это, потому что вы спрашиваете про автоматы и линии.

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 160

10.02.2024 в 20:48:32

#7221304

Dmitry47, От пластика на приточке сразу отказался - несертифицированный пластик на приточке вызывает импотенцию через 8 месяцев. Только металл, только хардкор! Вентилятор будет в 10 метрах от нагревателя, этот нагреватель у меня в качестве догрева. Преднагрев у меня по-другому планируется.

BV, ну задачу выполняемую таким нагревателем мусолили в той теме вдоль и поперек. Если одним словом, то это "слабое" тепло, которое не поджигает загрязнения и не требует обеспечения жесткой синхронизации с основным вентилятором, то бишь безопасно, юзабельно, экологично.

Dmitry47, BV Погодите немного, представлю вам первую версию сего девайса в отдельной теме, там все обсудим.

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

12.02.2024 в 12:23:24

#7221362

:D :D :D

BV написал: судя по сообщениям в форуме в инете вас не забанили. Интересно, откуда родился такой вопрос?)

По пьяне ))) Нужно было объяснить подруге, почему я делаю в стене 5 розеток вместо одной плюс удлиннитель :D

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.02.2024 в 12:35:19

#7221363

Шуруповерт, :applause:

Аватар пользователя
ahiles

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

12.02.2024 в 21:51:25

#7221372

MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.02.2024 в 22:18:08

#7221376

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

13.02.2024 в 06:58:44

#7221384

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.02.2024 в 10:56:36

#7221391

BV написал: И автомат добавить...

Не нужно.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.02.2024 в 12:02:44

#7221392

BV написал:

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

BV, Да, и для начала запретим вот эти розетки. )))

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.02.2024 в 12:40:24

#7221398

BV написал:

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

BV, На шнур?)))

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2024 в 21:20:33

#7221401

dokar написал: BV, На шнур?)))

Это объяснение, почему не нада?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

14.02.2024 в 07:58:07

#7221417

dokar написал:

BV написал:

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

BV, На шнур?)))

dokar, по вашему на духовку 40А - нормально?)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.02.2024 в 10:23:41

#7221431

BV написал:

dokar написал:

BV написал:

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

BV, На шнур?)))

dokar, по вашему на духовку 40А - нормально?)

BV, Запретите вот эти розетки.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

14.02.2024 в 11:03:31

#7221444

dokar написал:

BV написал:

dokar написал:

BV написал:

MaSeVi написал:

ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?

ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.

И автомат добавить...

BV, На шнур?)))

dokar, по вашему на духовку 40А - нормально?)

BV, Запретите вот эти розетки.

dokar, запретить я их не могу, но и ничего хорошего в них не вижу. И к слову где-то там в ПУЭ есть про отводы от линии, защищенной 25А, а вот про 40 - нет. И розетка Прима на фото нижняя 32А макс - и ни разу не 40.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.02.2024 в 11:24:41

#7221450

BV, 40А , это проблема Т.С. Про розетки выпускаемые уже более 15лет, спорить не буду. Отмечу лишь, что если были бы опасны, то их давно запретили.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

14.02.2024 в 11:51:58

#7221460

dokar написал: BV, 40А , это проблема Т.С. Про розетки выпускаемые уже более 15лет, спорить не буду. Отмечу лишь, что если были бы опасны, то их давно запретили.

dokar, вы же понимаете, что всем все пох. Кто-бы запретил по Вашему - конкретно назовите кто именно это должен сделать? И какой интерес этого кого-то? А тут просто бизнесс - Шнайдер нашел нишу как вместо плиты поставить варочную с духовкой в типовом жилье и срубил денег немного. ) И чем принципиально будут отличаться рядом стоящие розетки на 32 и на 16 от изделия Шнайдера? Аргументированно пожалуйста...

И если 40А проблема ТС - выше я написал, как увеличить безопасность установкой доп АВ. Вы против?)