rreaktivv, перед рн еще с40 общий выкл щита

0
rreaktivv
rreaktivv
Новичок

Регистрация: 22.02.2024

Москва

Сообщений: 9

23.02.2024 в 17:42:03

BV, AlexeyL,

ссылка

А если сделать так? Как я понял в хрущёвке мне не дадут поставить больше 25 ампер вводной(по скольку у меня газ) В Итоге будет стоять вот так (Щит в подьёзде)Вводной автомат С25>Счётчик>(Щит в квартире)Вводной автомат С25>реле напряжения 40А>Два узо по 40А(тип А)> 1 Группа: Автомат С16- розетки комнаты Автомат С16- розетки кухни(холодильник,микроволновка и т.д) Автомат С16-стиральная машина Автомат С16-Резерв(может ещё где забабахаю розетки) 2 Группа: Автомат С10- освещение кухни,сан.узел Автомат С10- освещение коридор,комната

Нормально ли будет данная схема?Помогите пожалуйста.Спасибо за помощь.

P.s - заземления у меня в итоге нету,как я понял по схеме щитка которую я отправлял выше. В розетках и в щитке изолирую тогда все заземляющие провода. На фото перепутал после реле напряжения провода фазы и нуля,делал на быструю руку

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

24.02.2024 в 12:00:25

rreaktivv, на кухню добавить линию с 16 - духовка. Стиралка + розетки санузла на эту же линию. УЗО тип А - не обязательно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

24.02.2024 в 12:01:30

rreaktivv написал: AlexeyL, https://ibb.co/1ZvJV5z Вот схема щитка,а то фото не отправляется

rreaktivv, откуда вы взяли эту схему? Она для дома с электроплитами

0
rreaktivv
rreaktivv
Новичок

Регистрация: 22.02.2024

Москва

Сообщений: 9

24.02.2024 в 19:59:28

BV, сфоткал в щитке в котором находится мой счётчик

0
rreaktivv
rreaktivv
Новичок

Регистрация: 22.02.2024

Москва

Сообщений: 9

24.02.2024 в 20:03:58

BV, сфоткал в щитке в котором находится мой счётчик BV, Духовки не будет, только газовая плита,а стиралка будет стоять в коридоре(там специальное место для неё сделано),по сколько совместный сан.узел там ппц какой маленький 180x120(ванна и туалет максы) и розеток в сан.узле не будет,только освещение.

0
zigmund
zigmund
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 294

24.02.2024 в 20:26:51

Здравствуйте,уважаемые мастера. Всех с прошедшим праздником, есть такой вопрос: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку. Все разетки хорошие и новые и их изначально проверял элекрик. Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор , а если включаешь быстро, то все нормально, ничего не искрит , может через сетевой фильтр включать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21125

24.02.2024 в 21:32:37

zigmund написал: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку.

Что вас удивляет?

zigmund написал: Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор

Более чем абсолютно нормально. Это называется КОММУТАЦИЯ, причем аццкая.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.02.2024 в 22:38:59

BV написал: Она для дома с электроплитами

И что не так? И какая может быть электроплита при 25 амперах и без заземления?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

25.02.2024 в 00:47:48

zigmund написал: Здравствуйте,уважаемые мастера. Всех с прошедшим праздником, есть такой вопрос: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку. Все разетки хорошие и новые и их изначально проверял элекрик. Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор , а если включаешь быстро, то все нормально, ничего не искрит , может через сетевой фильтр включать?

zigmund, медленно "сувать" ноут с искрами - дождетесь когда дугой фазу на землю перекроет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

25.02.2024 в 00:57:31

AlexeyL написал:

BV написал: Она для дома с электроплитами

И что не так? И какая может быть электроплита при 25 амперах и без заземления?

AlexeyL, а на что в квартиру с газ плитой автомат на 25А? А заземление/зануление (деление "PEN") в щите нарисовано. А провод "земли" в квартиру могли на схеме щита не указать. Этож не схема электропроводки квартиры. Просто могло не быть в наличии щитов с двумя автоматами, а были с тремя. Один сняли... rreaktivv, а фото автоматов в щите есть?

0