Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 11:25:54

#7223486

dokar написал: были всего лишь сомнения, для которых имелись основания, которые я вам привел

На чем основаны ваши сомнения? Если бы у легранда корпуса были 18+ мм, тогда я бы понял ваши сомнения, потому что 18-миллиметровая гребенка могла не подойти. А так-то что вас смущает? В сетку 18 мм легранды укладываются даже с запасом, легко и непринужденно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.03.2024 в 11:54:37

#7223489

Radio, Ещё раз, я всего лишь указал разницу в ширине модулей Леграна (17,8) и ИЕК(18,0), исходя из сведений, измерений имеющихся на тот момент. Кстати измерять аналоговыми рулетками и штангелями,да ещё фотать, последнее дело.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 12:35:46

#7223491

dokar написал: Кстати измерять аналоговыми рулетками и штангелями,да ещё фотать, последнее дело

Серьезно? Ну измерьте цифровыми, никто ж не запрещает. Потом сравним. :popcorn

dokar написал: я всего лишь указал разницу в ширине модулей Леграна (17,8) и ИЕК(18,0),

Указали чтобы что? Вы же не просто указали, а в ответ на предложение BV об использовании иековских гребенок. Т.е. что-то имели в виду, указывая на это?

ссылка

Звучит как "Они не подойдут" :nо: Особенно для неискушенного читателя.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

06.03.2024 в 17:14:23

#7223522

Radio, У ИЕК широкая лопатка гребёнки , на узких клеммах типа ТХ3 набегает разницы достаточно для перекоса

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 17:16:31

#7223523

sebikov написал: У ИЕК широкая лопатка гребёнки , на узких клеммах типа ТХ3 набегает разницы достаточно для перекоса

Для перекоса куда? Что такое лопатка гребенки? Не очень понятно, о чем вы желаете сообщить.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

06.03.2024 в 17:40:26

#7223527

Radio, для перекоса на рейке, если более 5-6 модулей. У ТХ3 - узкая клемма 16-25мм2, ау ДХ3 - широкая 35. Потому забавная вещь - для дорогой серии Легранда можно взять любую дешманскую гребёну, а для дешевой ТХ3 приходится попотеть-поискать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

06.03.2024 в 17:41:43

#7223528

sebikov написал: Radio, У ИЕК широкая лопатка гребёнки , на узких клеммах типа ТХ3 набегает разницы достаточно для перекоса

sebikov, сколько надо в ряд?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 17:46:35

#7223531

sebikov написал: для перекоса на рейке, если более 5-6 модулей

Каким образом он может образоваться, и как зависит от количества автоматов? Перекосы и несовместимости возможны только если расстояния между осями клемм больше, чем между осями штырей, но никак не наоборот. К тому же разговор был про вилки, а не про штыри, со штырями вообще никогда никаких проблем не возникало. Впрочем как и с вилками, хотя для тх/рх они не применимы.

Но на этом фото отчетливо видны автоматы рх на штырьковой шине иек и без каких-либо перекосов:

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

06.03.2024 в 17:54:45

#7223535

Radio написал:

sebikov написал: для перекоса на рейке, если более 5-6 модулей

Каким образом он может образоваться, и как зависит от количества автоматов? Перекосы возможны только если расстояния между осями клемм больше, чем между осями штырей, но никак не наоборот. К тому же разговор был про вилки, а не про штыри, со штырями вообще никогда никаких проблем не возникало. Впрочем как и с вилками, хотя для тх они не применимы.

Но на этом фото отчетливо видны автоматы рх на штырьковой шине иек и без каких-либо перекосов:

Radio, я вилки иек на легранд даже не примерял, зная что со штырями проблема точно есть\была. Спасибо за информацию

А у РХ3 уже другая взрослая клемма, её не так жмёт

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 18:06:28

#7223537

sebikov написал: я вилки иек на легранд даже не примерял, зная что со штырями проблема точно есть\был

Никогда не было никаких проблем и со штырями. И откуда вы знали, если даже не примеряли? :cool:

sebikov написал: у РХ3 уже другая взрослая клемма, её не так жмёт

Точно такая же, ничего взрослого

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

06.03.2024 в 18:13:47

#7223541

Radio, у ХТ3 до 25А кажется , совсем мелкя клемка, 2х10мм2 с матюками лезет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 18:17:18

#7223543

sebikov написал: совсем мелкя клемка, 2х10мм2 с матюками лезет

И что же в ней тогда мелкого? Штырек по любому всего лишь 1х10.

Ну и, разумеется, не надо этой голословности, если можно. Желаете донести про разницу клемм — приведите пруфы, это ведь несложно, существуют даже чертежи. Я сколько ни собирал щитов, никаких разных клемм не видел. Хотя всегда на одной гребенке автоматы разных номиналов.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

06.03.2024 в 18:24:29

#7223548

тут 5 двухмодульных ТХ3, номиналами от 6 до 25А. В самый левый гребенка ИЕК уже не лезет, начинает распирать ряд, оттого автоматы пляшут на рейке при затяжке клемм.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2024 в 18:28:17

#7223550

sebikov, так что не лезет-то? Вы ж их вставьте внутырь сначала :a Да и шина у вас не иек, и не двухполюсная, и даже не медная, если судить по надписи "Fe". Может в этом источник всех несчастий?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

06.03.2024 в 18:31:12

#7223551

sebikov, не помню, чья гребенка была... но на АББ крайние зубы лечил напильником) Для красивых понтов времени не было, и пришлось выкручиваться тем, что купил заказчик

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу