BV написал: priormen, TNCS. Можно контур завести прямо на шину PEN, если ящик близко к дому. К дому, если контур подключать к щиту дома хватит и 5х10 по меди в жесткой ПЭ трубе для грунта. Неплохо бы в ящик установить еще УЗИП 3 модуля класс1+2 перед счетчиком и его нижний вывод на шину РЕ ящика. На шине пломбировать только РЕN и входящий ноль счетчика.

После счетчика - распред блок. Так удобнее

BV, Спасибо, ящик уже смонтирован. Дело в том что человек который его собирал, уехал и нет возможности уточнить как планировалось дальнейшее подключение. ЩУ далековато от дома, поэтому контур будет подключаться к домовому щиту (надеюсь это не критично). Гляньте пожалуйста еще на сам уличный щит, вроде как схеме соответствует... Правда разделение PEN не видно, крышка под пломбой.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2261

24.06.2024 в 21:24:36

Просто для отчётности... Установил реле welrok vip-50. Железка конечно накрученна настройками. Но как реле напряжения настраивается очень просто, хотя и никакой защиты от случайного нажатия. Показывает ВА, которые собственно и есть нормальные ватты, то есть произведение тока на напряжение, что-то я туплю с этими ВА.... Индикатор сразу не показывал некоторые сигменты, постучав по экрану пальцем, проблема ушла. Как реле тока штука сомнительная, так как всегда перезапускается, по идее это правильно, оно всего лишь сигнализирует о перегрузке. Индикатор хоть и мутный, но читаемость нормальная. По току отрабатывает, по напряжению не испытывал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110647

24.06.2024 в 22:02:37

priormen написал:

BV написал: priormen, TNCS. Можно контур завести прямо на шину PEN, если ящик близко к дому. К дому, если контур подключать к щиту дома хватит и 5х10 по меди в жесткой ПЭ трубе для грунта. Неплохо бы в ящик установить еще УЗИП 3 модуля класс1+2 перед счетчиком и его нижний вывод на шину РЕ ящика. На шине пломбировать только РЕN и входящий ноль счетчика.

После счетчика - распред блок. Так удобнее

BV, Спасибо, ящик уже смонтирован. Дело в том что человек который его собирал, уехал и нет возможности уточнить как планировалось дальнейшее подключение. ЩУ далековато от дома, поэтому контур будет подключаться к домовому щиту (надеюсь это не критично). Гляньте пожалуйста еще на сам уличный щит, вроде как схеме соответствует... Правда разделение PEN не видно, крышка под пломбой.

priormen, как они там шину ПЕН подключили и какая она - загадка. Но судя по тому, что упихали в один модуль - вряд-ли там что хорошее, и не факт что туда 10мм можно подключить. И если там такая же как внизу - зажим торцом винта в этой шине нуля (трехфазного) - не верх надежности.

Также и УЗИП туда напрямую не поключить. Сечение выходящего белого на нижнюю шину не 10мм.

PS не надо фото на радикал - рекламы как из ведра. ibb.com лучше

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

25.06.2024 в 07:53:42

Всем привет ) блиц-вопрос к секте свидетелей ПУЭ - в отношении офисов действуют те же правила по дифзащите, что и для жилья? А то я тут снял себе небольшой офис, а там нет ни одного УЗО.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

25.06.2024 в 10:24:34

Dron/9K написал: Всем привет ) блиц-вопрос к секте свидетелей ПУЭ - в отношении офисов действуют те же правила по дифзащите, что и для жилья? А то я тут снял себе небольшой офис, а там нет ни одного УЗО.

Dron/9K, Нет , не те же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 576

28.06.2024 в 14:51:49

Здравствуйте! В гараже собираюсь делать электрику, есть вопросы: 1) можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей? 2) с точки зрения пожаробезопасности что-то дает использование обычного пластикового кабель-канала на сгораемом основании? Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить? 3)у меня нет заземления в гараже, погуглил в интернете, в этом случае нужно использовать электромеханическое УЗО и желательно тип А(а не АС). УЗО хочу поставить лампочку в погребе(может быть, и вентилятор будет в погребе), а также УЗО на 6 светильников на потолке(сделан из osb) гаража и УЗО на вентиляцию гаража. Подскажите, на какую модели УЗО обратить внимание, чтобы было недорого-соотношение цена/качество? Или с учетом сегодняшних цен на импорт и с учетом того, что нет заземления, вообще не ставить УЗО? 4)основная причина установки УЗО-обеспечение пожаробезопасности. Или без заземления электромеханическое узо защищает только меня от удара током? От пожара не защитит?

Заранее благодарю за ответы уважаемых гуру!)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.06.2024 в 16:42:59

chapai написал: УЗО хочу поставить

...в первую очередь, на розетки. Под защитой УЗО должно быть всё электрическое, которое Вы держите в руках или трогаете руками при работе. Это прямое требование нормативов с 2003 года. Разумный вариант для помещения без заземления: УЗО 30 мА на ввод в гараж, после него 10 мА на розетки.

chapai написал: и с учетом того, что нет заземления

Работа УЗО с номиналом 10 и 30 мА не зависит от заземления. Они реагируют на ток через человека или через воду.

chapai написал: От пожара не защитит?

От пожара не защищает никакое УЗО. "Противопожарное УЗО" - миф, появившийся из вольной интерпретации одного пункта ПУЭ про замыкание фазы на защитную нейтраль в системе заземления TN.

chapai написал: Подскажите, на какую модели УЗО обратить внимание, чтобы было недорого-соотношение цена/качество?

ИЭК серия Karat, EKF Proxima.

chapai написал: электромеханическое

Правильно. Электронное УЗО не будет работать при обрыве нуля, а ноль в гараже обычно ненадёжный.

chapai написал: 1) можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей?

Без разницы, можно и без ls. Дым при пожаре важен в доме с длинным путём эвакуации.

chapai написал: Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить?

В гараже категорически не стоит, поскольку повышенный риск механического повреждения. Нечаянно задеть острой железкой. Кабель-канал или электротехническая серая труба.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.06.2024 в 16:50:30

chapai написал: УЗО хочу поставить лампочку в погребе(может быть, и вентилятор будет в погребе)

Поставьте БП на 12В и соответствующие светильники: подвал есть подвал...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.06.2024 в 17:25:31

MaSeVi написал: Поставьте БП на 12В

И это никак не отменяет УЗО, поскольку изоляция между входной фазой и выходной цепью в этом БП может быть любого качества.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.06.2024 в 17:31:24

AlexeyL написал:

MaSeVi написал: Поставьте БП на 12В

И это никак не отменяет УЗО, поскольку изоляция между входной фазой и выходной цепью в этом БП может быть любого качества.

AlexeyL, Причём тут УЗО и его якобы отмена с моей стороны?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

28.06.2024 в 20:48:33

chapai написал: можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей?

ВВГ нг не боится ультрафиолета

chapai написал: Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить?

Гофра практичнее :o

chapai написал: с учетом сегодняшних цен на импорт и с учетом того, что нет заземления, вообще не ставить УЗО?

Ставить Мне такие нравятся тыц

chapai написал: без заземления электромеханическое узо защищает только меня от удара током

да

chapai написал: Здравствуйте!

Добрый :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.06.2024 в 20:57:07

serj12 написал: Добрый :)

Обратная хронология, однако))) Здравствуйте!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.06.2024 в 21:25:16

serj12 написал: ВВГ нг не боится ультрафиолета

Да и NYM нормально. Хотя сейчас такой выбор ВВГнг на любой вкус, что на NYM и смотреть не можно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bbz87

Местный

Регистрация: 28.06.2024

Москва

Сообщений: 1

28.06.2024 в 21:53:49

Помогите пожалуйста! Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) Электрик не может никак подключить: Свет горит только если зажимать клавишу на выключателе, при разжатии свет гасится. Очень нужен совет... Мой электрик разводит руками

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

28.06.2024 в 22:02:18

MaSeVi написал: Здравствуйте!)))

Привет :)

MaSeVi написал: что на NYM и смотреть не можно...

Может у него дома есть :o

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу