chapai написал:
УЗО хочу поставить
...в первую очередь, на розетки. Под защитой УЗО должно быть всё электрическое, которое Вы держите в руках или трогаете руками при работе. Это прямое требование нормативов с 2003 года.
Разумный вариант для помещения без заземления: УЗО 30 мА на ввод в гараж, после него 10 мА на розетки.
chapai написал:
и с учетом того, что нет заземления
Работа УЗО с номиналом 10 и 30 мА не зависит от заземления. Они реагируют на ток через человека или через воду.
chapai написал:
От пожара не защитит?
От пожара не защищает никакое УЗО. "Противопожарное УЗО" - миф, появившийся из вольной интерпретации одного пункта ПУЭ про замыкание фазы на защитную нейтраль в системе заземления TN.
chapai написал:
Подскажите, на какую модели УЗО обратить внимание, чтобы было недорого-соотношение цена/качество?
ИЭК серия Karat, EKF Proxima.
chapai написал:
электромеханическое
Правильно. Электронное УЗО не будет работать при обрыве нуля, а ноль в гараже обычно ненадёжный.
chapai написал:
1) можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей?
Без разницы, можно и без ls. Дым при пожаре важен в доме с длинным путём эвакуации.
chapai написал:
Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить?
В гараже категорически не стоит, поскольку повышенный риск механического повреждения. Нечаянно задеть острой железкой. Кабель-канал или электротехническая серая труба.