Здравствуйте. Везде пишут что номинал узо должен быть выше чем номинал автоматов идущих после него. А чем это обусловленно если вводной автомат у меня будет меньшего наминала и в случае превышения токопотребления он отключит всю линию...планирую сделать щиток в следующей конфигурации:
50А Входной 2х полюсный
63А Реле напряжения
63А УЗО 1 группа 32А Вар панель 16А Розетки Гардероб и коридор 16А Розетки Детская и Кондер Детская 16А Стиральная машинка 10А Свет 1(Спальня, детская, коридор и гардероб)
63А УЗО 2 группа 16А Посудомойка 16А Розетки кухня 16А Дух шкаф и микроволновка 16А Розетки Спальня, Гардероб. 16А Розетки Гостиная , Коридор.
63А УЗО 3 группа
16А Розетки Ванная, Туалет и Водонагреватель
16А Холодильник
16А Кондер Гостинная
16А Кондер Спальня
10А Свет 2 (Кухня-Гостинная, Туалет, Ванная, вытяжка)
Если делать так что бы всё соотвтетствовало нормам то нужно или добовлять ещё узо, и мне будет не удобно собирать щиток ... так же можно вынести часть автоматов из под защиты узо но это делает проживание в квартире менее безопасным.