Аватар пользователя
MisterWarlock

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Самара

Сообщений: 4

21.11.2024 в 20:54:05

Здравствуйте. Везде пишут что номинал узо должен быть выше чем номинал автоматов идущих после него. А чем это обусловленно если вводной автомат у меня будет меньшего наминала и в случае превышения токопотребления он отключит всю линию...планирую сделать щиток в следующей конфигурации:

50А Входной 2х полюсный
63А Реле напряжения

63А УЗО 1 группа 32А Вар панель 16А Розетки Гардероб и коридор 16А Розетки Детская и Кондер Детская 16А Стиральная машинка 10А Свет 1(Спальня, детская, коридор и гардероб)

63А УЗО 2 группа 16А Посудомойка 16А Розетки кухня 16А Дух шкаф и микроволновка 16А Розетки Спальня, Гардероб. 16А Розетки Гостиная , Коридор.

63А УЗО 3 группа 16А Розетки Ванная, Туалет и Водонагреватель 16А Холодильник 16А Кондер Гостинная
16А Кондер Спальня 10А Свет 2 (Кухня-Гостинная, Туалет, Ванная, вытяжка)

Если делать так что бы всё соотвтетствовало нормам то нужно или добовлять ещё узо, и мне будет не удобно собирать щиток ... так же можно вынести часть автоматов из под защиты узо но это делает проживание в квартире менее безопасным.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

21.11.2024 в 21:05:31

MisterWarlock, у вас все нормально с номинальным током УЗО. Не надо принимать во внимание все глупости, написанные в сети)

1
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

21.11.2024 в 21:11:00

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

Везде пишут что номинал узо должен быть выше чем номинал автоматов идущих после него.

Вам и УЗО номиналом 40А хватит. И не читайте всякую чушь. P.S. И когда прекратится эта вакханалия с номиналом УЗО в сетях (вопрос риторический и не автору поста)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

21.11.2024 в 21:13:14

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

Если делать так что бы всё соотвтетствовало нормам

Каким нормам?

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

или добовлять ещё узо, и мне будет не удобно собирать щиток

Не надо добавлять.

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

мне будет не удобно собирать щиток

Почему неудобно?> MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

так же можно вынести часть автоматов из под защиты узо

Зачем и на кой?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MisterWarlock

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Самара

Сообщений: 4

21.11.2024 в 21:25:06

MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:13

Каким нормам?

Инстаблогеров видимо, ПУЭ в этой части не читал)

MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:13

Почему неудобно?> MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54

Купил щиток шнайдер электрик где уже есть 3 шинки под ноль, как раз на 3 зоны под УЗО которые уже купленны, если докупать ещё то нужно ещё и шинку куда то девать, опыта самостоятельного собирания щитка у меня нет, так что чем плотнее компоновка тем мне будет сложнее.

MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:11

Вам и УЗО номиналом 40А хватит.

По акции когда брал на 63А стоили дешевле чем на 40, решил взять их.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

21.11.2024 в 21:47:28

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25

Инстаблогеров видимо

Больше не читайте, всяк спокойней будет )))

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25

Купил щиток шнайдер электрик где уже есть 3 шинки под ноль, как раз на 3 зоны под УЗО которые уже купленны

Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки?

MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25

По акции когда брал на 63А стоили дешевле чем на 40, решил взять их.

Модель/артикул УЗО, пожалуйста...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 3

21.11.2024 в 22:09:12

Здравствуйте! Ситуация следующая: Подключил новую люстру, в процессе ее подключения был оборван 1 из 3х проводов торчищих из потолка, оставшиеся 2 провода - фаза и ноль, ноль был выявлен посредством отключения вводного автомата. Дом 1968 года, проводка - рассыпающийся алюминий, да и земли там явно нет, судя по всему, оторванный провод - вторая фаза. И беда в том, что лампочки не горят, хотя в патроне изначально была фаза и ноль, потом оба контатка в патроне стали показывать фазу. Тестовая лампочка так же не горит при подключении к проводам из потолка напрямую, повторюсь, оба провода фаза и ноль, по идее должно работать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 3

21.11.2024 в 22:22:00

BV, Уже сам дошёл до этого прочитав пару тем на форумах. Только вопрос, как понять, что он оторванный, если на индикаторке он - показывает, когда вводной автомат выключаю - не показывает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

21.11.2024 в 22:24:03

MrWinston, выкинуть индикатор в помойку или прочитав инструкцию научиться правильно пользоваться.

0
Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 3

21.11.2024 в 22:29:01

BV, Понял :D А если в кратце, что не так ?

0
Аватар пользователя
MisterWarlock

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Самара

Сообщений: 4

22.11.2024 в 06:12:05

MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47

Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки? Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU там 1 длинная шина под землю и 3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны). MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47

Модель/артикул УЗО, пожалуйста...

ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 фирмы DeKraft

0
Аватар пользователя
MisterWarlock

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Самара

Сообщений: 4

22.11.2024 в 06:13:30

MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47

Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки?

Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU там 1 длинная шина под землю и 3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны).
P.S. Почему то нет прав на редактирование предыдущих сообщений...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

22.11.2024 в 08:53:53

MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:12

ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 фирмы DeKraft

Принято.

MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:13

3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны).

Проверьте, на всякий случай.

MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:13

Почему то нет прав на редактирование предыдущих сообщений...

Есть, только оно действует в рамках сообщения некоторое время, а не постоянно. Посмотрите в сообщении справа вверху 3 вертикальные точки. Кликаете, появится окно, в нем есть и режим "редактирование"

MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:13

Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU

Ну, так себе щит, но уже дело сделано)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.