21.11.2024 в 20:54:05
Здравствуйте. Везде пишут что номинал узо должен быть выше чем номинал автоматов идущих после него. А чем это обусловленно если вводной автомат у меня будет меньшего наминала и в случае превышения токопотребления он отключит всю линию...планирую сделать щиток в следующей конфигурации:
50А Входной 2х полюсный
63А Реле напряжения
63А УЗО 1 группа 32А Вар панель 16А Розетки Гардероб и коридор 16А Розетки Детская и Кондер Детская 16А Стиральная машинка 10А Свет 1(Спальня, детская, коридор и гардероб)
63А УЗО 2 группа 16А Посудомойка 16А Розетки кухня 16А Дух шкаф и микроволновка 16А Розетки Спальня, Гардероб. 16А Розетки Гостиная , Коридор.
63А УЗО 3 группа
16А Розетки Ванная, Туалет и Водонагреватель
16А Холодильник
16А Кондер Гостинная
16А Кондер Спальня
10А Свет 2 (Кухня-Гостинная, Туалет, Ванная, вытяжка)
Если делать так что бы всё соотвтетствовало нормам то нужно или добовлять ещё узо, и мне будет не удобно собирать щиток ... так же можно вынести часть автоматов из под защиты узо но это делает проживание в квартире менее безопасным.
21.11.2024 в 21:05:31
MisterWarlock, у вас все нормально с номинальным током УЗО. Не надо принимать во внимание все глупости, написанные в сети)
21.11.2024 в 21:11:00
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
Везде пишут что номинал узо должен быть выше чем номинал автоматов идущих после него.
Вам и УЗО номиналом 40А хватит. И не читайте всякую чушь. P.S. И когда прекратится эта вакханалия с номиналом УЗО в сетях (вопрос риторический и не автору поста)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.11.2024 в 21:13:14
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
Если делать так что бы всё соотвтетствовало нормам
Каким нормам?
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
или добовлять ещё узо, и мне будет не удобно собирать щиток
Не надо добавлять.
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
мне будет не удобно собирать щиток
Почему неудобно?> MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
так же можно вынести часть автоматов из под защиты узо
Зачем и на кой?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.11.2024 в 21:25:06
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:13
Каким нормам?
Инстаблогеров видимо, ПУЭ в этой части не читал)
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:13
Почему неудобно?> MisterWarlock написал 21.11.2024 в 20:54
Купил щиток шнайдер электрик где уже есть 3 шинки под ноль, как раз на 3 зоны под УЗО которые уже купленны, если докупать ещё то нужно ещё и шинку куда то девать, опыта самостоятельного собирания щитка у меня нет, так что чем плотнее компоновка тем мне будет сложнее.
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:11
Вам и УЗО номиналом 40А хватит.
По акции когда брал на 63А стоили дешевле чем на 40, решил взять их.
21.11.2024 в 21:47:28
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25
Инстаблогеров видимо
Больше не читайте, всяк спокойней будет )))
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25
Купил щиток шнайдер электрик где уже есть 3 шинки под ноль, как раз на 3 зоны под УЗО которые уже купленны
Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки?
MisterWarlock написал 21.11.2024 в 21:25
По акции когда брал на 63А стоили дешевле чем на 40, решил взять их.
Модель/артикул УЗО, пожалуйста...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.11.2024 в 22:09:12
Здравствуйте! Ситуация следующая: Подключил новую люстру, в процессе ее подключения был оборван 1 из 3х проводов торчищих из потолка, оставшиеся 2 провода - фаза и ноль, ноль был выявлен посредством отключения вводного автомата. Дом 1968 года, проводка - рассыпающийся алюминий, да и земли там явно нет, судя по всему, оторванный провод - вторая фаза. И беда в том, что лампочки не горят, хотя в патроне изначально была фаза и ноль, потом оба контатка в патроне стали показывать фазу. Тестовая лампочка так же не горит при подключении к проводам из потолка напрямую, повторюсь, оба провода фаза и ноль, по идее должно работать
21.11.2024 в 22:13:12
MrWinston, восстановите оторванный ноль.
21.11.2024 в 22:22:00
BV, Уже сам дошёл до этого прочитав пару тем на форумах. Только вопрос, как понять, что он оторванный, если на индикаторке он - показывает, когда вводной автомат выключаю - не показывает.
21.11.2024 в 22:24:03
MrWinston, выкинуть индикатор в помойку или прочитав инструкцию научиться правильно пользоваться.
21.11.2024 в 22:29:01
BV, Понял :D А если в кратце, что не так ?
22.11.2024 в 06:12:05
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47
Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки? Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU там 1 длинная шина под землю и 3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны). MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47
Модель/артикул УЗО, пожалуйста...
ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 фирмы DeKraft
22.11.2024 в 06:13:30
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47
Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки?
Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU там 1 длинная шина под землю и 3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны).
P.S. Почему то нет прав на редактирование предыдущих сообщений...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу