Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 6

23.11.2024 в 00:59:34

В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 штуки. Возможен ли расклад, что узо отправится в мир иной? Имеет ли смысл узо заменить на автомат, полностью исключив узо из схемы?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.11.2024 в 01:16:40

chapai написал 22.11.2024 в 23:06

MaSeVi, Электронный дифавтомат не будет конфликтовать с электромеханический УЗО , который далее идёт .....

Конфликта не будет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.11.2024 в 01:18:54

MrWinston написал 23.11.2024 в 00:59

В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 .....

УЗО или АВДТ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 6

23.11.2024 в 01:19:32

MaSeVi, Узо

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.11.2024 в 08:32:49

MrWinston, А дом с газом или полностью электрофицирован?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 6

23.11.2024 в 15:35:57

MaSeVi, С газом

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.11.2024 в 15:49:18

MrWinston написал 23.11.2024 в 00:59

Возможен ли расклад, что узо отправится в мир иной?

Навряд ли.

MrWinston написал 23.11.2024 в 15:35

MaSeVi, С газом

Меняете УЗО на АВ С25А, а это УЗО можно применить в квартире...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nik-silva69@yandex.ru

Местный

Регистрация: 20.10.2024

Москва

Сообщений: 2

24.11.2024 в 11:19:27

Здравствуйте. буду очень благодарен если кто поможет подскажет. сделали в старой квартире новую проводку, розетки и к напряжению еще не подключался. так то отдельный щит вывели в квартиру, там 6 автоматов к розеткам/свету(16а10а), два узо и вводный автомат, двухполостной 40а. нужно еще подключится к общей сети, а от квартирного щитка к щиту лестнице где счетчик протянули кабель. я понимаю что придет электрик из УК доя подключения, но хотелось бы знать заранее нужно ли покупать еще один автомат(взамен того старого (25а) что стоит после счетчика) так что нужно ли покупать и ставить еще один автомат в лестничный щиток и к рему подсоединять кабель, или можно просто подключится к старому автомату, однополостному на 25а? если покупать то какой, тоже двухполостной на 40 а или можно менее мощный? спасибо, извиняюсь я в электрике не особо если что... IMG_20230413_171552 (фото щитка)

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

24.11.2024 в 11:30:39

nik-silva69@yandex.ru написал 24.11.2024 в 11:19

двухполостной 40а.

заменить на 2П С25А

nik-silva69@yandex.ru написал 24.11.2024 в 11:19

или можно просто подключится к старому автомату, однополостному на 25а? если покупать то какой, тоже двухполостной на 40 а или можно менее мощный?

Можно к старому, но ЛУЧШЕ купить 2П С25А и вместо однополюсного.

0
Аватар пользователя
nik-silva69@yandex.ru

Местный

Регистрация: 20.10.2024

Москва

Сообщений: 2

24.11.2024 в 11:57:14

BV, спасибо

0
Аватар пользователя
alefed

Местный

Регистрация: 14.03.2019

Москва

Сообщений: 38

25.11.2024 в 09:32:33

установили рядом 2 подрозетника - один для розетки на 220, другой - для подключения кабельного тв (см. фото). Сейчас кабель для ТВ оказался не нужен, и вместо него хочу еще одну розетку на 220 установить. Как между подрозетниками сделать отверстие, чтобы протянуть кабель? Полагаю ближе к низу просверлить шуруповертом?

IMG_20241123_170734

0
Вложение
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4200

25.11.2024 в 09:38:48

На встречных боковинах подрозетников есть, специально для этих целей, уже предусмотреные отверстия, с новья закрытые заглушками, которые надо просто выломать.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2983

25.11.2024 в 10:11:19

alefed написал 25.11.2024 в 09:32

просверлить шуруповертом

Я сверлю ступенчатым сверлом Безымянный

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.11.2024 в 10:38:01

alefed написал 25.11.2024 в 09:32

Как между подрозетниками сделать отверстие, чтобы протянуть кабель?

Удалить заглушкуподрозетник

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

25.11.2024 в 13:16:30

Inter написал 25.11.2024 в 10:11

Я сверлю ступенчатым сверлом

зачем?)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу