25.12.2024 в 20:47:39
в который раз сталкиваюсь с тем что индикатор на проводе отсоединенном от автомата показывает наличие фазы. как бесконтактный, так и контактный. замерил по отношению к нулю, от 50 до 70 вольт. второй конец жилы тоже отсоединил от потреюителя. кабеля идут в щит в куче. напряжение в сети выше нормы. 240-245 вольт. сталкивался кто с таким?
25.12.2024 в 20:53:54
СентИг написал 25.12.2024 в 19:17
гофре, над натяжным потолком. Котнакт с арматурой исключён.
недавно - квартира с деревянными перекрытиями, правда их поштукатурили слегка - три!!! линии битые после ремонтеров. Хорошо, вскрылось перед финишем по стенам и потолку... Приглашенный на эти работы мастер (мне знакомый) , видя стиль электроработ, предложил собственнику сначала проверить всю электрику и меня для этого позвать. И тут всплыли три сюрприза... И три из них скорее всего битые в потолке. И два из них - сначала не проявились бы. В одну линию, судя по сопротивлению 0.8 ома между проводами, вкручен саморез, но саморезов в том месте быть не должно никак.
Как ремонтерам это удалось - ну не знаю - наверное очень старались ;)
Другой случай - приехал по поводу щипающегося крана..... Накануне был дезовский "лампочник-электрик", щит осмотрел- сказал все норм и свалил. С краном проблема сама исчезла до меня и потенциал обнаружен не был, но нашлось куда более интересное... в нише для электростояков....
СентИг, найдете проблему на фото?)
Правда "не в соседнем подъезде" как вы хотели)
С этим разобрались... И там же сосед по квартире попросил зайти...
Это все к тому что думать можно все что угодно, а в итоге окажется, что и предположить почти невозможно. И подобных "чудес" полно в практике.... может потому, что обычно передо мной вызывают других - дез, авито... они предлагают сменить всю проводку) ... и самое "интересное" достается мне...
25.12.2024 в 22:39:09
musaev67 написал 25.12.2024 в 20:47
в который раз сталкиваюсь с тем что индикатор на проводе отсоединенном от автомата показывает наличие .....
регулярно, наводки ети его м.. только вчера, ТЦ, на помещение 6 двухполюсных автоматов на розеткии ещё пять линий на освещение с однополюсными, трассы кинуты по дебильному прямо по армстронгу и во избежание бед при протяжке отклчено всё кроме одного дежурного света, розетки сняты и заизолированны, линии из щита тоже отключены. Для проверки тыкаем индикатором в гарантированно вроде обесточенный кабель , но продолжает светится даже с бесконтактным индикатором с чуствительностью 100В. А всё дело в отсутствующем заземлении, наводки нечем снимать. Товарищу пришлось обратно всю землю подключать на ваги к корпусу щита , только так удалось нормально проверить.
из интересного, у меня пара индикаторов - иек и флюк. Флюк имеет чуствительность 90-100 и на плоском ВВГ кабеле под напряжением уверенно различает фазу и нейтраль, а вот если отключить от сети - то светиться начинают обе стороны
25.12.2024 в 23:16:41
sebikov, BV, кстати да, заземления в этом коттедже нет. пока...
26.12.2024 в 02:02:13
sebikov написал 25.12.2024 в 22:39
интересного, у меня пара индикаторов - иек и флюк
какой именно?
sebikov написал 25.12.2024 в 22:39
Товарищу пришлось обратно всю землю подключать на ваги к корпусу щита , только так удалось нормально проверить
Кстати для подобного есть китайские 8х - удобно. Но мечта, если бы были на 11.
Товарищу ....нет чтоб контрольку взять))). Лед лампа отлично ей работает.
Лайфхак: И кстати Лед бледно светится от мегаомметра на 2ма - напряжение меггера падает вольт до 100+.
Повесил на концы линий на вагах лампы и подключай мегаометр - смотри какая зажглась. Удобно без напряжения проверять.
26.12.2024 в 02:55:43
BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши розетки влазила. А европеец с крыглым штырём стоит негуманно Датчик напряжения FLUKE 1AC-C2 II, Бесконтактный, 200-1000 В, тестер переменного тока 1pcs, Russian Federation Кажется соврал, я столько им пользуюсь что совершенно забыл что он с диапазоном от 200В, а от 90 - американская версия. Если спамять не изменяет, то я к ней присматривался но решил взять более "грубый" китаец, чисто фазу от нейтрали отличать в плотно забитой РК например
по ТЦ - у нас была пара часов после заката, поэтому без изысков отрезали всё что не светилось от детекторов. А после куда приятнее было работать, не ожидая каждую минуту что на голову из под армстронга свалится голая скрутка
26.12.2024 в 03:42:20
sebikov написал 26.12.2024 в 02:55
Флюк вольталерт
мне подобные не нравятся тем, что думают за тебя. Китайская дешевая отвертка хороша тем, что меняет яркость свечения. Но также не сильно помогает в безконтактном варианте с отключенными незаземленными длинными проводами проходящими рядом с проводами под напряжением. Оператора нужно заземлять, чтобы он сам не был антенной для паводок. По уму - браслет с резистором.
Может быть помог бы MS6818 - он видит и свой сигнал и поле от напряжения 220. Но к нему привыкнуть надо.
Если снять напряжение - дешевые искалки для витой пары с генератором тоже годятся.
26.12.2024 в 04:17:11
BV, по чести сказать , то даже этот индикатор глючит на длинных отключенных линиях. ожидал что наводка всегда будет средняя между 0 и 220 - где-то 110 которые обычно показывает двухполюсник или мультиметр, и индикатор не будет реагировать - но нет, видимо от случая к случаю
товаришь сейчас раскатывает губу на бесконтактный тестер-клещи флюк, за тридцатку . Только непонятно будет-ли он работать детектором напряжения на целом кабеле а не на отдельном проводнике. Увы в РУ-сегменте ответа не добились, а на поиграться игрушка дорогой выйдет
6818 к сожалению тоже даёт перекрёстные помехи, поэтому для разграничения цепей я его редко применяю
26.12.2024 в 11:52:51
BV написал 25.12.2024 в 20:53
недавно - квартира с деревянными перекрытиями, правда их поштукатурили слегка - три!!! линии битые после ремонтеров.
Электрику менял я сам, потому и столь уверенно говорю - конткт с арматурой исключён. Кабель ВВГ 3х1,5 затянут в гофру, а она висит на клипсах над натяжным потолком. Натяжной потолок отстоит от ж/б потолка на 5 см, отчего светодиодные светильники не имеют контакта ни со стенами, ни с ж/б потолком. > BV написал 25.12.2024 в 20:53
СентИг, найдете проблему на фото?)
Земляной провод откушен.
26.12.2024 в 11:54:02
BV написал 25.12.2024 в 20:53
Правда "не в соседнем подъезде" как вы хотели)
Мой земляной провод в порядке. Как и ДСУП.
26.12.2024 в 12:26:51
BV, Напомните СентИг, историю про чайник в офисе который (скотина такая) протекал и раз в неделю вырубал УЗО по ночам.))) СентИг, Здесь ни у кого хрустальных шаров нет. Любая диагностика ведётся исключительно инструментально.
26.12.2024 в 12:30:38
BV написал 25.12.2024 в 20:53
в итоге оказалось... что утечка на опуске к розетке от потолка.
А как кдалось столь точно локализовать место утечки? Мегер, ведь, если сообщи о низком сопротивлении изоляции, то никак не укажет конкретной точки пробоя?
26.12.2024 в 13:08:35
sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55
BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши .....
много ложных срабатываний? в РК, РЩ...
26.12.2024 в 13:08:42
sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55
BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши .....
много ложных срабатываний? в РК, РЩ...
26.12.2024 в 14:54:27
Просмотрел форум, так и не понял. Телевизор работает от 200-240В (написано на табличке), а напряжение в сети бывает 175-250В. Реле напряжения есть. Какие значения нижние/верхние будут верны, подскажите пожалуйста.
Импульсные блоки, скрытая информация о том что все современные ТВ работают в диапазоне 100-240В. Что верно?