BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122460

23.05.2025 в 15:06:44

Дымчатый написал 23.05.2025 в 13:58

От перегруза по току, наверное...

Как его сделать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21173

23.05.2025 в 16:14:33

Дымчатый написал 23.05.2025 в 13:58

От перегруза по току, наверное...

Как его сделать?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25254

23.05.2025 в 18:01:48

Дымчатый написал 23.05.2025 в 12:17

А каким образом (используя такую розетку) будет защищена духовка, не расчитанная на такой ток?

Основное назначение автоматики - защита вышестоящей сети от развития аварии. Другое - защита проводки. Бытовую технику от возгорания обычно защищают или конструктивно (как духовку, к примеру), или предохранителями (как автоматику духовки). Впрочем, исправное УЗО - хорошая дополнительная защита.

1
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 940

23.05.2025 в 18:18:03

Radio написал 23.05.2025 в 16:14

Как его сделать?

BV написал 23.05.2025 в 15:06

Как его сделать?

Х.з.....плавкой вставкой можно?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21173

23.05.2025 в 18:52:45

Дымчатый написал 23.05.2025 в 18:18

Х.з.....плавкой вставкой можно?

Как вы собираетесь плавкой вставкой сделать перегруз по току в духовке? О_О

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 940

23.05.2025 в 20:04:32

Radio, пардон. Я про защиту от перегруза, не внимательно вопрос прочитал . Понимаю так. Никакой особой защиты духовке не нужно., защищием провод 6 мм² авдт С32 30 мА.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 396

29.05.2025 в 12:31:19

Можно ли:

  1. Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 5х10 прокладывать в грунте в ПНД трубе (между строениями)?

  2. Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 3х4 и/или 3х6 прокладывать в штробах?

  3. Оболочки каких кабелей долговечнее (в ПНД трубе или штробе) - КГ или ВВГнг-ls ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21173

29.05.2025 в 13:06:17

atztek написал 29.05.2025 в 12:31

Можно ли:

Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 5х10 прокладывать в грунте в ПНД трубе (между строениями)?

Не может. КГтп вообще не предназначен для стационарной проводки. 2025-05-29_13-04-50

Возьмите КГВВ, это тот же самый ВВГ, только с гибкой жилой.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25254

29.05.2025 в 14:06:44

atztek написал 29.05.2025 в 12:31

в грунте в ПНД трубе (между строениями)

А почему не бронированный кабель без трубы? В трубе будет скапливаться влага.

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20735

29.05.2025 в 17:19:31

ВТБ! написал 29.05.2025 в 14:06

В трубе будет скапливаться влага.

Какой ужас, читаем определение кабеля. )))

1

Да, ни фига.

Dronobor466
Dronobor466
Новичок

Регистрация: 29.05.2025

Казань

Сообщений: 1

29.05.2025 в 19:09:57

Добрый день, мне нужно купить розетку номинальный ток 16 Ампер ( по требованиям) подойдет ли розетка макс ток которой 16 Ампер(характеристика из онлайн магазина) ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.