Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21478

07.10.2025 в 07:12:30

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

хотя бы, завести в этажные щиты землю, потому что сейчас я ее там вообще не вижу.

Обычная схема того периода, с разделением ПЕН в этажных щитах. Ничего критически плохого в ней нет: стояки, как правило, вполне надежны.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

07.10.2025 в 07:35:32

ZooY написал 05.10.2025 в 18:49

Т.е., как я понимаю, никакого заземления (PE) тут в принципе нет,

Есть - стандартная схема TN-C. На вашей схеме все правильно, я подправил только назначения проводов. На верхней шине ГЗШ только 4 провода должны уходить через пакетники к счетчикам - это нулевые. Остальные провода с ГЗШ которые идут напрямую в квартиры - это земли.PENА нули в квартиры с клемм 0. Самое основное - земля это то, что до рубильника, счетчика неразрывно! Ноль рвется рубильником. Тут статейка полезная

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3952

07.10.2025 в 08:17:13

калямба написал 07.10.2025 в 07:35

земля это то, что до рубильника

Земля это планета такая. а ноль это цифра. Я немножко тупой, и когда говорят про землю и ноль я не понимаю что этим хотят сказать

В электротехнике есть Нейтраль - N Линия L Защитное заземление PE Защитное заземление совмещенное с нейтралью PEN

Разрывать можно только Нейтраль N и Линию L Причём линию можно одну, а нейтраль только вместе с линией.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

07.10.2025 в 08:36:10

Aтос написал 07.10.2025 в 08:17

Я немножко тупой, и когда говорят про землю и ноль

Весьма самокритично...цитата "Обозначение земли (PE) в электрике Специальное буквенное обозначение имеется также для провода заземления. В английском языке он соответствует понятию Protective Earthing, что дословно переводится как "защитная земля". Отсюда возникло обозначение PE. Изредка можно встретить сочетание букв GRD или ЗМЛ, что также означает "землю" (ground). На схемах вместо букв могут использоваться символьные обозначения. Что касается цветовой маркировки, для провода заземления специально зарезервирована жёлто-зелёная изоляция. Жёлтые и зелёные цвета никогда не должны использоваться для обозначения фазы или нуля!"

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21478

07.10.2025 в 09:04:51

Aтос написал 07.10.2025 в 08:17

когда говорят про землю и ноль я не понимаю что этим хотят сказать

Т.е. если вам не написать тремя словами "Защитное заземление PE" вы категорически не догоните, о чем идёт речь? Вынужден согласиться, что:

Aтос написал 07.10.2025 в 08:17

Я немножко тупой

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3952

07.10.2025 в 09:06:08

калямба написал 07.10.2025 в 08:36

"Обозначение земли (PE) в электрике

  • PE (англ. Protective Earthing) .Защитное заземление

    Е (англ Earthing) Заземление

ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.709-89 и ГОСТ Р 50462-2009.

  • L. Фазный проводник переменного тока.
  • L1. 1-я фаза переменного тока.
  • L2. 2-я фаза переменного тока.
  • L3. 3-я фаза переменного тока.
  • N. Нейтральный проводник.
  • L+. Положительный полюс постоянного тока.
  • L−. Отрицательный полюс постоянного тока.
  • M. Средний провод.
  • PE. Защитный провод с заземлением.
  • PU. Защитный провод без заземления.
  • PEN. Соединённый защитный и средний провод.
  • E. Заземляющий провод.
  • TE. Провод бесшумового заземления.
  • MM. Провод соединения с корпусом.
  • CC. Эквипотенциальный провод.
0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3952

07.10.2025 в 09:16:41

Radio написал 07.10.2025 в 09:04

Т.е. если вам не написать тремя словами "Защитное заземление PE" вы категорически не догоните,

Я не понимаю что конкретно имеют ввиду, когда такое пишут землёй называют всё подряд и N и PE и PEN и даже это.

Снимок экрана 2025-10-07 091552

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21478

07.10.2025 в 09:23:36

Aтос написал 07.10.2025 в 09:16

не понимаю что конкретно имеют ввиду, когда такое пишут землёй называют всё подряд и N и PE и PEN и даже это.

У вас когнитивная дисфункция, вы не в состоянии воспринимать значение слов в контексте?

phpHUqQJC_Konstrukt_po_predmetno_-_sotsialnomu_miru-251_html_2a38318ad80ecf7a\[1\]

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127138

07.10.2025 в 09:36:49

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

. Я правда не понимаю, почему вы так настойчиво говорите про землю, которой там явно нет

Потому что я еще не встречал домов, где еще при застройке сделали ошибку в подключении земли. Но все может быть и похоже вы правы.

Чтобы в этом убедиться на 100% провода отключают и прозванивают. А по фото можно ошибиться.

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

И было бы полезнее, если бы вы указали мне на ошибку в логике или понимании схемы.

Все правильно и в логике и в схеме.

Но если есть ошибка от строителей ее надо исправить.

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

Если по правильному, то, не то что в квартире - во всем доме нужно делать кап. ремонт и, хотя бы, завести в этажные щиты землю

Да, но хотя бы до этого УЗО поставить и поменять черный 40А.на поменьше.

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 89

07.10.2025 в 11:09:50

Здравствуйте, Кто-нибудь делал все выключатели беспроводными? возникла идея вообще отказаться от традиционных выключателей, соответственно не делать под них проводку и розетки, а заменить их на реле в щит и собственно сами беспроводные выключатели, какие могут быть минусы у такого решения?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127138

07.10.2025 в 11:17:50

madgol написал 07.10.2025 в 11:09

Здравствуйте, Кто-нибудь делал все выключатели беспроводными? возникла идея вообще отказаться от .....

У некоторых моделей: - случайные срабатывания - при пропадании и появлении напряжения выключенный свет может включиться. ( о таком писали, что брали выкл у одного продавца - в части выкл есть проблемы, в части нет)

При очень сильных РЧ помехах - завод с электропечами, радар и тд могут перестать реагировать на команды.

Но если такое - то оттуда уезжать надо....

И использовать изделия только с "нулём". В разрыв фазы - такие не надо.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу