BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127372

07.10.2025 в 11:25:47

Aтос написал 07.10.2025 в 09:06

PEN. Соединённый защитный и средний провод.

Это PEM.

Зачем вы сюда все это выложили? Показать что копировать ГОСТы умеете?

Достаточно N, PEN, и РЕ.

ТС не понимает что у него на этаж приходит PEN и на этаже, на верхней шинке разделяется на N и РЕ.

Если при отключении вертушки все провода на кухне отключатся при проверке тестером (перестанут звониться на корпус щита) - значит налицо строительная ошибка

Больше тут жевать логику смысла нет. Пора переходить к практике)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127372

07.10.2025 в 11:33:37

Aтос написал 07.10.2025 в 08:17

Разрывать можно только Нейтраль N и Линию L

Есть исключения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127372

07.10.2025 в 12:39:06

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

Вариант с прозвонкой мне не нравиться, т.к. требует метров 15 кабеля и чреват нехорошими последствиями.

Ну мало ли что вам не нравится. И никаких нехороших последствий не будет, если четко понимаешь что делаешь и где могут быть возможные проблемы.

Общее правило - при прозвонке омметром естественно отключать все.

И 15 метров провода не надо)

В принципе для решении задачи достаточно лампочки контрольки с двумя проводами по полметра и плоская отвертка. Ну там может винт с шайбой на дне щита поискать)

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

07.10.2025 в 16:25:46

BV написал 07.10.2025 в 11:17

И использовать изделия только с "нулём". В разрыв фазы - такие не надо.

почему? сейчас и обычные выключатели разрывают фазу, или я не так вас понял

пока, те что я нашел (ноолайт и хайт) по инструкции разрывают именно фазу

imageimage

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127372

07.10.2025 в 16:28:19

madgol, ноль подключается к реле, фаза коммутируется. У щитового единого блока на несколько выходов ноль всегда подключается.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 331

08.10.2025 в 23:11:40

правильно понимаю, что расключено от автоматов транзитом к контакторам через пакетники, роль пакетника - шунтирование контактора?

image

0
ZooY
ZooY
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 54

11.10.2025 в 21:13:59

Подскажите, как соединить алюминиевый провод 4 мм с двумя медными по 2.5 мм? Вариант с болтовым соединением не подходит, т.к. провода очень короткие. Медно-алюминиевые гильзы нашел минимум под 10 мм. Медными лужеными вроде как медь с алюминием соединять нельзя. Пружинных клеммников с пастой (типа WAGO) под 4 мм тоже не смог найти... Единственным вариантом остается только тот-же WAGO с рычажками, но он и все только под медь... Какие еще есть варианты? Соединение нужно хорошее, т.к. на концах будет висеть как минимум чайник и микроволновка.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1436

11.10.2025 в 22:14:11

ZooY, Клеммы Wago 773-604 + паста Wago 249-130. Всё это есть на Озоне. По Ваговской методичке для соединения алюминия и меди с пастой можно использовать и клеммы 222 серии. Anschluss-von-Aluminiumleitern-249-130

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21005

11.10.2025 в 23:46:18

ser6672,  А протоколы испытаний у них есть? В том числе состояние контактов намащаных пастой, после нескольких КЗ ???

0

Да, ни фига.

ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1436

11.10.2025 в 23:49:24

dokar, Всё у них есть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21005

12.10.2025 в 00:12:15

ser6672 написал 11.10.2025 в 23:49

dokar, Всё у них есть.

Представим?)))

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу