08.12.2025 в 23:48:58
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2025 в 00:17:42
MaSeVi написал 08.12.2025 в 23:48
Типа "холодная сварка", такое бывает)))
А, ну форс-мажоры разные бывают, наверное как и в "самозажимных"...
MaSeVi написал 08.12.2025 в 23:48
Имеется в виду "самозажимные"?
Ну да, иногда даже производители свои так называют... (по-моему у Легранда встречал).
MaSeVi написал 08.12.2025 в 23:48
Иногда меняю на винтовые
Меняете целенаправленно? Наверное - от сечения зависит....или ещё от чего?
09.12.2025 в 00:22:21
Дымчатый написал 09.12.2025 в 00:17
Меняете целенаправленно? Наверное - от сечения зависит....или ещё от чего?
Только по двум причинам: 1. За счёт габаритов удобнее подключать N/PE; 2. Просят заказчики. Других причин пока не было )))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2025 в 17:31:45
Вскрыл распаячную коробку в ПИКовской новостройке.
09.12.2025 в 19:10:22
Спикер написал 09.12.2025 в 17:31
коробку в ПИКовской новостройке
Строительно-монтажные клеммы СМК. Дом строили, клеммы монтировали, всё правильно.

09.12.2025 в 20:00:48
Спикер написал 09.12.2025 в 17:31
Вскрыл распаячную коробку в ПИКовской новостройке.
А вопрос?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2025 в 20:40:50
Дымчатый написал 08.12.2025 в 23:20
Странно что Вы приводите общие термины, но не вспомнили про релаксацию резьбового соединения, когда .....
винты можно подтягивать, но рекомендуется делать это с меньшим усилием чем положено для данного автомата, 80% если не ошибаюсь
09.12.2025 в 20:49:26
Дымчатый написал 08.12.2025 в 23:20
Странно что Вы приводите общие термины, но не вспомнили про релаксацию резьбового соединения, когда усилие на конце винта через какое-то время будет меньше чем в момент затягивания
....
Дымчатый написал 08.12.2025 в 23:20
Но всё это (и приведенные Вами термины) не означают что винты нужно подтягивать весь период эксплуатации.
Да не подтягивайте, мне пофиг

09.12.2025 в 21:14:18
sebikov написал 09.12.2025 в 20:40
винты можно подтягивать, но рекомендуется делать это с меньшим усилием чем положено для данного .....
Это почти бесполезно. Притягивают большим усилием
09.12.2025 в 21:14:23
sebikov написал 09.12.2025 в 20:40
но рекомендуется делать это с меньшим усилием чем положено для данного автомата, 80% если не ошибаюсь
А для чего тогда номинал? На самом деле "данный автомат" тут кмк не при чём: у клеммы есть винт с определенной резьбой (М3, М4, М5 и т.д.)- от этой величины и от материала винта (или встречной гайки) будет момент, если материал "гайки" мягче, то и момент по ней. Например - шина может быть из латуни, а винт стальной. Кроме того, момента затяжки хватает на запас по прижимному усилию (усилия требуется меньше чем создает момент), но из-за т.н.релаксации (запас будет сведен на нет) следует сразу* подтянуть с тем же моментом и восстановить "статус кво". * сразу - не научный термин, видимо несколько минут.
BV написал 09.12.2025 в 20:49
....
.....
BV написал 09.12.2025 в 20:49
Да не подтягивайте, мне пофиг
А причём тут Вы? Вас не призывал к этому.
09.12.2025 в 21:35:31
Radio,
Radio написал 09.12.2025 в 19:10
Строительно-монтажные клеммы СМК. Дом строили, клеммы монтировали, всё правильно.
Я то не по электричеству. Но точно знаю, что это не шутки что электрики за собой не убирают, а реальность. Ну или, я других не встречал. На фото в нижнюю клему заведены один белый и один синий. Растолкуйте что по чём? В общем нафиг. Из другого места запитался.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.