pool написал 25.12.2025 в 13:28
Они всегда подпружинены
Далеко не всегда
25.12.2025 в 13:46:40
Алексей Рыбкин написал 25.12.2025 в 13:14
Для люмишки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А Для того что бы гарантировано сработала тепловуха при токе 19А номинал автомата не должен превышать 13А Короче никаких 16А Надо ставить 10А
Не надо тут приводить ваши личные догадки. Надо руководствоваться ГОСТ по выбору автоматов защиты по допустимому длительному току проводников.
Если коротко - при ДДТ 19А - автомат 16А допустим. Тем более, что стиралка никогда не греет воду час, а чайник и того меньше.
25.12.2025 в 13:47:00
pool написал 25.12.2025 в 13:28
Совсем нехороший вариант. Тем более, что всё чаще вилки используются литые.
Чем нехороший? Просто отчерыжить старую вилку, разделать кабель и поставить другую вилку-подходящую под эту розетку
25.12.2025 в 13:49:46
Дмитрий894 написал 25.12.2025 в 13:25
С 20 240-415 В 4500
Вы же раньше говорили что это диф автомат? Давайте лучше фото....
Но в любом случае 20А для Ал - много.
В идеале сделать для стиралки свою линию медью 2.5 от щита.
25.12.2025 в 13:51:54
Алексей Рыбкин написал 25.12.2025 в 13:47
поставить другую вилку-подходящую под эту розетку
Ну ка быстро, ссылку на хорошую РАЗБОРНУЮ вилку с "советскими" штырями .
Да, ни фига.
25.12.2025 в 13:52:16
**dokar написал (https[:]/[ссылка удалена] 25.12.2025 в 10:04
Ищите плохое соединение в распайках.Дмитрий894 написал 25.12.2025 в 09:48 можно ли с такой .....
Не знаю как цитировать нормально , про последнюю Вашу фразу про "с трудом 8,5-8,6А" От этой розетки еще холодос запитан , а не только стиралка собственно вопрос-то и остался - если поставлю на 16А розетку , то хуже не сделаю? Ну или оставить как есть и отключать холодильник при стирке)))
25.12.2025 в 13:53:54
BV написал 25.12.2025 в 13:49
медью 2.5 от щита.
Трехжилку, вдруг и земля в щите завелась, а ТС и не в курсе.
Да, ни фига.
25.12.2025 в 13:54:45
Алексей Рыбкин написал 25.12.2025 в 13:47
Просто отчерыжить старую вилку,
Алексей Рыбкин написал 25.12.2025 в 13:14
Короче никаких 16А
Надо ставить 10А
Вы своих личных тараканов преподносите как истину в последней инстанции)))
И я не для вас это пишу и не жду ответа.
А то мало-ли кто подумает что это правда.
25.12.2025 в 13:56:27
BV написал 25.12.2025 в 13:46
автомат 16А
16А умножаю на 1.45 получаю 23,2 При токе 1.45 номинала тепловуха сработает в течении часа Разумеется она может и сразу но рассчитывать надо на час Итого при допустимом максимальном 19 целый час будет шпарить 23А
25.12.2025 в 13:57:25
25.12.2025 в 13:58:29
BV написал 25.12.2025 в 13:54
А то мало-ли кто подумает что это правда
И где в том что я написал-неправда?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу