BV написал 05.03.2026 в 10:11
Ну если не контролиоовать что они сделали
Вы меряете по себе. Не все имеют возможность проконтролировать. Может не быть доступа, времени, компетенции.
05.03.2026 в 10:21:39
BV написал 05.03.2026 в 10:11
Ну если не контролиоовать что они сделали
Вы меряете по себе. Не все имеют возможность проконтролировать. Может не быть доступа, времени, компетенции.
Следование моим советам вредит кошельку
05.03.2026 в 10:24:08
BV написал 05.03.2026 в 10:00
Само уголь и окислы перейут в чистый металл и винт затянется?)
0
Как защититься от обрыва нуля в старом жил фонде как у меня, чтобы техника не сгорела? Как я понимаю, именно при обрыве нуля реле не поможет, так как не разрывает ноль при перепаде (по-крайней мере, не делает это Welrok)
05.03.2026 в 10:29:15
chapai написал 05.03.2026 в 10:24
Как я понимаю,
Неверно понимаете, достаточно отключить фазу и у вас пропадёт напряжение совсем. Логику включите.
Да, ни фига.
05.03.2026 в 10:33:53
dokar, А разве на нуле не может в этом момент появиться напряжение? Читал, что при обрыве нуля такое часто бывает
05.03.2026 в 10:36:03
chapai написал 05.03.2026 в 10:19
и ушёл на работу, что они там делали и делали, не знаю. Для меня как потребителя важно защитить свою технику
Если не отключили у себя напряжение - сильно рисковали.
Короче ставьте реле.
05.03.2026 в 10:38:48
chapai написал 05.03.2026 в 10:33
на нуле не может в этом момент появиться напряжение?
Чем оно опасно для приборов, при отсутствии фазы в этот момент?
Да, ни фига.
05.03.2026 в 10:40:48
chapai написал 05.03.2026 в 10:33
dokar, А разве на нуле не может в этом момент появиться напряжение? Читал, что при обрыве нуля такое .....
У вас к нулю подключено заземление стиралки, бойлера, духовки....?
05.03.2026 в 10:45:07
BV написал 05.03.2026 в 10:40
У вас к нулю подключено заземление стиралки, бойлера, духовки....?
0
У меня нет. В подъезде тоже лампочки моргали, это не у меня в квартире была проблема. УК сейчас сказала, что на момент приезда аварийной бригады, было уже все ок, поэтому они ничего не делали. Сегодня ещё раз посмотрят центральный щит нашего дома
05.03.2026 в 10:53:56
chapai написал 05.03.2026 в 10:33
А разве на нуле не может в этом момент появиться напряжение? Читал, что при обрыве нуля такое часто бывает
Может, но какое Вам до него дело, если сопротивление цепи бесконечность? Почти с тем же успехом в однофазной сети можно (но не нужно) разрывать только рабочий ноль.
А для защиты от паранойи есть Welrok LN.
Следование моим советам вредит кошельку
05.03.2026 в 10:57:49
chapai написал 05.03.2026 в 10:45
что на момент приезда аварийной бригады, было уже все ок, поэтому они ничего не делали.
Типичнейший способ работы этих людей)))
Поэтому и писал, что надо контролировать их работу.
chapai написал 05.03.2026 в 10:45
В подъезде тоже лампочки моргали,
На одном вашем этаже, или на всех?
У вас сдохли блоки питания - пишите в УК заявление о возмещении стоимости сгоревшего. Возможно нужно заключение из мастерской, что сгорело от высокого напряжения.
Не заплатят - так хоть задуматься, может быть.
И повезло что ничего больше не сгорело.
Фото этажного щита? Фото квартирного щита? В квартирном можете вводной С16 поменять на С25.
05.03.2026 в 11:01:05
chapai написал 05.03.2026 в 10:45
В подъезде тоже лампочки моргали, это не у меня в квартире была проблема
В старых домах на этаже квартиры подключены на три разные фазы. И часто ОДИН проводник нуля на три квартиры Он обычно и отгорает в месте соединения к щиту. И лампы на площадке могут быть туда же подключены, а может и нет - по разному.
Но мог и подьезный ноль отгореть во ВРУ. И даже домовой...