BV написал 05.03.2026 в 11:01
Но мог и подьезный ноль отгореть во ВРУ. И даже домовой...
Но отгорание нуля на этаже самое опасное: максимальная вероятность большой асимметрии нагрузки и как следствие возможны большие перепады напряжений.
05.03.2026 в 11:31:27
BV написал 05.03.2026 в 11:01
Но мог и подьезный ноль отгореть во ВРУ. И даже домовой...
Но отгорание нуля на этаже самое опасное: максимальная вероятность большой асимметрии нагрузки и как следствие возможны большие перепады напряжений.
Следование моим советам вредит кошельку
05.03.2026 в 11:34:55
chapai написал 05.03.2026 в 10:45
Сегодня ещё раз посмотрят центральный щит нашего дома
Чтобы смотреть желательно приборы: - тепловизор, или пирометр. - токовые клещи с мультиметром - измерить еще и напряжение на контактах.
05.03.2026 в 11:59:29
ВТБ! написал 05.03.2026 в 10:21
Вы меряете по себе. Не все имеют возможность проконтролировать. Может не быть доступа, времени, .....
Хотя бы спросить - нашли-ли, и что конкретно сделано. Если ничего - добиваться чтобы искали.
Вот в другом месте - новая проводка в стояке... с землей. Напряжение скачет в час пик с 200 до 237!!! Соединение земли с трубами стояков воды 3-6ампер!!! Гл инженер говорит нормально и ничего проверять не хочет (.
У заказчика нет времени долбить УК. Стоит реле напряжения.
05.03.2026 в 13:19:38
BV написал 05.03.2026 в 10:57
Фото этажного щита? Фото квартирного щита? В квартирном можете вводной С16 поменять на С25.





05.03.2026 в 13:23:28
BV написал 05.03.2026 в 10:57
В квартирном можете вводной С16 поменять на С25.
0
Могу же я поменять в квартирном щитке вводной С16 на реле напряжения Welrok LN? У меня нет свободного места нет в квартирном щитке
05.03.2026 в 13:40:39
chapai написал 05.03.2026 в 13:23
Могу же я поменять в квартирном щитке вводной С16 на реле напряжения Welrok LN?
Не можете. Ставьте тогда однополюсный АВ и РКН шириной 1М...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.03.2026 в 14:09:16
MaSeVi, Как я понимаю, в случае перегрузки в любом случае сработает автомат в подъездном щитке, а вводной автомат в квартире мне нужен будет только лишь для того, чтобы одновременно отключить все и сразу из квартиры. В принципе, я могу и в подъездном щите отключить общий автомат, когда это потребуется
05.03.2026 в 14:27:51
chapai написал 05.03.2026 в 14:09
Как я понимаю, в случае перегрузки в любом случае сработает автомат в подъездном щитке, а вводной автомат в квартире мне нужен будет только лишь для того, чтобы одновременно отключить все и сразу из квартиры. В принципе, я могу и в подъездном щите отключить общий автомат, когда это потребуется
Да. Но сейчас есть правила, что в квартирном щите должен быть на входе отключающий аппарат. Если что - быстро отключить щит и не бежать на лестницу. Безопасность. (Раньше требования к безопасности были проще - два автомата в лестничном щите, и никаких УЗО)
У вас в квартирном - ни одного УЗО! Лучше поменять ваш ящичек на щит большего размера - 18 модулей в длину. Поставить минимум одно УЗО, а лучше два.
Модули 9 что есть + 2 Велрок + 2х2 УЗО = 15 модулей. Можно еще одну нулевую шинку туда поставить, или розетку щитовую модульную
05.03.2026 в 14:33:51
MaSeVi написал 05.03.2026 в 13:40
Не можете. Ставьте тогда однополюсный АВ и РКН шириной 1М...
Ни одного УЗО. Менять щиток на больший без вариантов. И проще и дешевле и лучше.
05.03.2026 в 14:46:01
BV написал 05.03.2026 в 14:27
У вас в квартирном - ни одного УЗО! Лучше поменять ваш ящичек на щит большего размера - 18 модулей в длину.
Ну да, когда существуют одномодульные диффы.
Да, ни фига.
05.03.2026 в 14:49:10
chapai написал 05.03.2026 в 13:19
В этажном - старина и соплей куча, но вроде явно ничего не отгорает.
Лезть туда страшно - пошевелить что-то и отвалится.