Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

12.04.2026 в 12:55:46

ВТБ! написал 12.04.2026 в 12:32

Есть формализованная терминология? Укажите. Есть устоявшаяся? Сформулируйте.

Последовательное соединение проводников (шлейфование) , альтернатива - "лучевое или типа звезда" - из одной точки.

При желании натянуть сову на глобус проводник, проходящий на шину, и отходящие зубы шины можно назвать каскадом.

ВТБ! написал 12.04.2026 в 12:32

Если нет ни той, ни другой, тогда давайте просто договоримся, что и как называем.

Давным давно, еще до нас инженеры уже определились. Про каскадное соединение УЗО можете погуглить в пуэ

2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

12.04.2026 в 12:59:32

BV написал 12.04.2026 в 12:55

Последовательное соединение проводников (шлейфование)

Ну, вот, делов-то - указать на сложившуюся терминологию. (Хотя и так все сразу поняли, о чём шла речь.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Pegas75
Pegas75
Новичок

Регистрация: 08.06.2021

Москва

Сообщений: 5

12.04.2026 в 15:52:33

BV [ссылка удалена] 12.04.2026 в 11:16 Какой автомат до УЗО? Может там 40.На лестничной клетке рядом со счётчиком установлено только УЗО (см.фото ниже). Судя по всему НЕ селективное.Внутри же квартиры во временном электрощитке был установлен следующий набор автоматики (см.фото ниже).

ВТБ! [ссылка удалена] 12.04.2026 в 11:27 если защита от протечек со встроенным бесперебойным питанием

Защита от протечек на 220 В, без автономного питания.

BV [ссылка удалена] 12.04.2026 в 11:12 На холодильник, ЗАЩИТУ ОТ ПРОТЕЧЕК, и роутер поставить один дифф, или УЗО + 3АВ

Согласен, можно сделать неотключаемую группу.Но тогда склоняюсь ко второму варианту, т.к.при этом смогу вкл/выкл роутер без отключения холодильника (вроде как нужно подождать некоторое время до его повторного включения).

![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

12.04.2026 в 16:03:39

Pegas75 написал 12.04.2026 в 15:52

На лестничной клетке рядом со счётчиком установлено только УЗО (см. фото ниже).

А нет там закрытого крышкой отсека, где может быть автомат?

См схему QF автомат, QSD - УЗО

Если точно нигде нет АВ - то это косяк застройщика.

Тогда ставьте 2П автомат С50 вместо УЗО

0
Pegas75
Pegas75
Новичок

Регистрация: 08.06.2021

Москва

Сообщений: 5

12.04.2026 в 16:10:44

BV, есть отсек, закрытый не на дверку с ключом, а металлической пластиной с шестигранными винтами. При следующем посещении квартиры посмотрю что за ними, погляжу каким кабелем идёт разводка от УЗО в общем щитке на этаже.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17836

12.04.2026 в 23:47:35

И это однушка под сдачу.

Автоматы на см и варку поменяйте, 16 и 32, соответсвенно.

0
Pegas75
Pegas75
Новичок

Регистрация: 08.06.2021

Москва

Сообщений: 5

13.04.2026 в 22:13:27

AndyMirror [ссылка удалена] 12.04.2026 в 23:47

Автоматы на см и варку поменяйте, 16 и 32, соответсвенно.На опубликованной схеме отдельный автомат на стиралку отсутствует.На розетки санузла идёт ДИФ на 16.Т.е.на линии в 4 мм2, идущей на варочную плиту, заменить С25 на С32, верно?

P.s.Комментарии, полученные на предыдущих страницах, постараюсь проработать.Благодарю.

0
pilotandron67
pilotandron67
Новичок

Регистрация: 14.04.2026

Харьков

Сообщений: 6

14.04.2026 в 16:23:36

День добрый мастерам. Нужен совет. Столкнулся с такой проблемой: Делал обслуживание своего бойлера (чистил, менял анод). Бойлер Roda 80 л, сухие тены. В сан-узле стоит УЗО на 25 А, через которое он подключен. Год назад переделал общий электро-щиток, и там поставил отдельно на бойлер ДИФ-Автомат (В25), но УЗО так и не снял. Короче - бойлер питался через ДИФ а затем через УЗО и до момента обслуживания пробле не возникало. После чистки - проверил на влючение (без воды): всё включилось, индикация температуры, анода, нагрева. Выключил (через УЗО в сан-узле). Набрал воды (протечек нет), но при повторном включении - сработал ДИФ-Автомат на щитке. Проверил ещё раз тены: один - без вопросов, рабочий, а вот второй - при проверке на пробой мультиметром (режим 200 МОм) выдал сопротивление. Заменил тен (на пробой спротивления нет, не звенит, сопротивление спирали - около 54 Ом (для 1000 W), НО спираль не прозванивается (но греется). Засунул в бойлер (воду не сливал). Включаю - включился, индикация, температура, нагрев. Но секунд через 10-15 снова сработал ДИФ-Автомат на щитке, УЗО не отключился... Заменил фланец и тэны, заменил дифавтомат в щитке на аналогичный, вместо УЗО (рядом с бойлером) поставил обычный автомат 16А. Результат тотже - секунд 15-20 и дифавтомат вырубается.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21559

14.04.2026 в 17:12:26

pilotandron67,  Разместите пожалуйста фото УЗО и дифавтомата очень интересно что за производители и типы

0

Да, ни фига.

pilotandron67
pilotandron67
Новичок

Регистрация: 14.04.2026

Харьков

Сообщений: 6

14.04.2026 в 17:57:03

В электрощите: дифавтомат IEK B25/10mAДиф В25

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

14.04.2026 в 17:59:24

pilotandron67 написал 14.04.2026 в 16:23

В сан-узле стоит УЗО на 25 А

При нажатии на кнопку TEST срабатывало?

0

Следование моим советам вредит кошельку