sebikov написал 14.07.2026 в 10:35
menket, ваш симптом характерен ещё для замыкания провода нейтрали (от вводного автомата и до шинки) .....
sebikov, думаю, если бы ноль касался металлических частей щита, который заземлён, то УЗО выбивало бы в любом случае. Визуально нулевые провода не очень выглядели в одном месте, я насадил поверх термоусадку для надежности.
Стояк в доме идёт пятью жилами - три фазы, ноль и заземление.
Вот первая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра. Ровно так я и подключил, разница только в наличии счетчика после УЗО, и всё. Но в Меркурий 201 ноль входа соединён с нулём выхода, просто перемычка.

Вот вторая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра, но при отсутствии УЗО. Разницы никакой.
А вот схема подключения УЗМ-50Ц от того же Меандра (полновесное, не малогабаритное, не М). И хотя ноль там тоже по сути неразрывная шинка, но подключить его хвостиком при наличии УЗО почему-то нельзя, по крайней мере это следует из схемы.