menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1037

14.07.2026 в 14:08:31

sebikov написал 14.07.2026 в 10:35

menket, ваш симптом характерен ещё для замыкания провода нейтрали (от вводного автомата и до шинки) .....

sebikov, думаю, если бы ноль касался металлических частей щита, который заземлён, то УЗО выбивало бы в любом случае. Визуально нулевые провода не очень выглядели в одном месте, я насадил поверх термоусадку для надежности.

Стояк в доме идёт пятью жилами - три фазы, ноль и заземление.

Вот первая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра. Ровно так я и подключил, разница только в наличии счетчика после УЗО, и всё. Но в Меркурий 201 ноль входа соединён с нулём выхода, просто перемычка.

изображение

Вот вторая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра, но при отсутствии УЗО. Разницы никакой. изображение А вот схема подключения УЗМ-50Ц от того же Меандра (полновесное, не малогабаритное, не М). И хотя ноль там тоже по сути неразрывная шинка, но подключить его хвостиком при наличии УЗО почему-то нельзя, по крайней мере это следует из схемы. изображение

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

14.07.2026 в 14:15:08

menket написал 14.07.2026 в 14:08

подключить его хвостиком при наличии УЗО почему-то нельзя, по крайней мере это следует из схемы.

Можно, просто для однофазной схемы удобнее пропустить ноль транзитом через клемму N. А так можно также подключить, как и Ц, просто несколько удобства менее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1037

14.07.2026 в 14:24:14

MaSeVi, если формально следовать схеме - то как бы и нельзя. Если же просто смотреть фактически - то как бы и можно. Почему тогда на схеме не отразили такое подключение при наличии УЗО, но отразили при его отсутствии? Непонятно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 14:26:03

menket написал 13.07.2026 в 16:59

BV, именно этого не нашёл, но вроде как если погуглить, то ВДТ - это электромеханическое УЗО, АВДТ - электронное, если вы об этом. https://konti.fis.ru/product/10187193-uzo-vdt-01-01-tm-uzola

Screenshot_20260714-142152

Маааленькая проблемка в том, что производитель не знает, что в их ассортименте есть УЗО/ВДТ)

Screenshot_20260714-141913

Наверное когда то заказали у китайцев партию дешевого г-на со своим названием... Возможно эксперимент был настолько неудачным, что теперь о нем даже упоминаний нет)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21904

14.07.2026 в 14:37:59

BV написал 14.07.2026 в 14:26

Маааленькая проблемка в том, что производитель не знает, что в их ассортименте есть УЗО/ВДТ) .....

Очень много букв с вашей стороны и вашего оппонента . Могу только порекомендовать оппоненту снять эти несчастные узолы и при отсутствии питания, батарейкой проверить истинность срабатывания при отсутствии питания.

1

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

14.07.2026 в 14:58:06

menket написал 14.07.2026 в 14:24

MaSeVi, если формально следовать схеме - то как бы и нельзя. Если же просто смотреть фактически - то .....

И формально можно. А почему производитель не отобразил все варианты, то, конечно же, этот вопрос к нему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1037

14.07.2026 в 15:02:11

dokar, ну вот я просто думаю - ограничиться заменой этой Узолы на дифавтомат, и попробовать ещё разок подключить УЗМ-50ЦМ по схеме с сайта Меандр, или же гулять так гулять - выключатель нагрузки, УЗМ (или вообще INNEL), дифавтомат, и дальше на автоматы потребителей. Там замена каждый раз под напряжением будет выполняться, страшновато, конечно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 15:14:17

dokar написал 14.07.2026 в 14:37

батарейкой проверить истинность срабатывания при отсутствии питания.

Пусть они даже окажутся ЭМ. Нет нормальных характеристик - кот в мешке и ну его нафиг испытывать на своей шкуре. Не, ну можно конечно отдать в лабораторию, и провести тесты за деньги из любви к искусству)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 15:17:01

menket написал 14.07.2026 в 15:02

каждый раз под напряжением

единственный раз - первое отключающее устройство.

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2059

15.07.2026 в 16:46:26

BV написал 13.07.2026 в 13:51

Возможно в 15+метров (выпуски) трубы ему надо будет затянуть метров 20 кабеля.

30 метров это не потому что мне надо 30 метров, а потому что нет другого :) А так все правильно, метров 15 максимум, и да, два поворота как ни крути. В целом я пожалуй рассмотрю ваш вариант с АВВГ :)) Трубу я нашёл, гофра и гладкая внутри, двустенная, есть и 40 и 50 и 63мм.

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2059

15.07.2026 в 16:51:11

BV написал 13.07.2026 в 16:50

И што?)

Да ничего, просто странно как-то сделано у ТС. :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу