$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 18:07

Делать распредкоробки в основных трёх помещениях и в них свою линию 6 - 4 квадрата от квартирного щитка? Потом с коробок распределять индивидуально по розеткам и осещению? Нормальная такая схема?

На мой вкус, нормальная - без коробок или почти без коробок.

От щитка линии на розетки ВВГ 3х2.5 под защитой автоматов 16А - кондиционер, холодильник, стиральная машина и духовой шкаф по возможности отдельно. Комнатные розетки пара групп - по одной стене и по другой. От одной группы розеток к другой с коммутацией за механизмом. Пара групп на фартук кухни. Розетку в коридоре можно к комнатным прицепить.

Освещение ВВГ 3х1.5 к выключателю. От выключателей - число линий и число жил в кабелях - по потребностям, от 3 до 5 жил в зависимости от числа клавиш и наличия переключателей.

Если требуется проводка на балконе/лоджии, то желательно отдельные линии. Сан.узлы тоже отдельно.

А лучше создали бы свою тему и выложили там свои замыслы.

1

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18575

08.11.2026 в 19:52:26

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 18:17

Вот по такой схеме, только у меня двухкомнатная. Как она, как автомат Калашникова надёжна?

Простенько и базово нормально...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18249

08.11.2026 в 21:33:23

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53

А как вообще живут люди я не понимаю

Так и живут, в деревнях ещё хуже. Так что ведите 6 и делайте по уму. Проводка не обои, переложить заново дорого.

С местными электриками поговорите, может сделают как надо.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18249

08.11.2026 в 21:36:54

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 18:07

Можете обрисовать к примеру мои 6 - 4 кв. по квартире, как раскидывается?

Стандартно. 6 только в ваш щит заходит и всё. Дальше 2,5 на розетки и 1,5 на свет. Автоматы и узо, ясное дело.

Но пока видно что вы вообще не понимаете что и как.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139859

08.11.2026 в 22:14:31

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:17

Вопрос: а дадут ли моим 6 квадратом провода запитаться от счётчика?

Да хоть максимум, что влезет в счетчик.

MaSeVi написал 08.11.2026 в 16:34

Боюсь, что мощность Вам не увеличат ни при каких обстоятельствах...

За деньги официально, если есть резерв. Если нет резерва - чуть больше денег.

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53

Они же по любому превышают допустимую нагрузку на сечение такого провода.

Нет! С20А нормально защищает кабель в трубе/гофре 2.5мм2

$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53

Может со старшей по дому подать заявку какую?

К дому подходит кабель. Сколько выделено на дом?

ВТБ! написал 08.11.2026 в 16:55

после замены ТП, вводного кабеля, реконструкции распределительной сети.

В Москве после этого не увеличивают. А зачем кто-то должен увеличить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28514

08.11.2026 в 22:22:40

BV написал 08.11.2026 в 22:14

А зачем кто-то должен увеличить?

Резерв появится?

0

Следование моим советам вредит кошельку

$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1817

09.11.2026 в 15:13:41

ВТБ! написал 08.11.2026 в 18:30

На мой вкус, нормальная - без коробок или почти без коробок.

Не хочу раздувать щиток и тянуть множество линий проводки. Хочу наоборот использовать распред.коробки.

ВТБ! написал 08.11.2026 в 18:30

А лучше создали бы свою тему и выложили там свои замыслы.

У меня есть некоторые вопросы, я не первый год на форуме и знаю, что ответы можно получить лишь только дозируя их частями.

AndyMirror написал 08.11.2026 в 21:36

Стандартно. 6 только в ваш щит заходит и всё. Дальше 2,5 на розетки и 1,5 на свет. Автоматы и узо, ясное дело.

Согласно схемы выложенной выше, где используютя коробки, мне нужен совет по эффективному рапределению ответвлений. УЗО мне не нужно, в щитке будут лишь автоматы (покидая квартиру, все в семье приучены не оставлять блоки питания и зарядки в розетках). План стар как мир и он таков: как и на приведённой мной схеме, к распред.коробкам по одному проводу 6 - 4 кв. с запасом по сечению. От них распределю в каждой комнате индивидуальным 2.5 квадрат проводом уже к каждой розетке. Освещение 1,5 квадрата. Розетку кондиционера в зале запитаю индивидуальной линией до щитка. По кухне не знаю нужна ли отдельная линия, по примеру кондиционера. Таким способом, я сделаю по три розетки в кажой комнате и кухне и мне не прийдётся создавать пучки проводов тянущихся до щитка. Кто что скажет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139859

09.11.2026 в 15:23:24

ВТБ! написал 08.11.2026 в 22:22

Резерв появится?

Погадаем, как устроена схема энергообеспечения микрорайона? Либо какая мощность ТП, или просто транс... Что питает... Сколько там домов, какие, построены ли новые... Есть ли коммерсанты... ;)

Или может вам с вашим вопросом проще в сети обратится?

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1817

09.11.2026 в 15:23:50

По поводу

ВТБ! написал 08.11.2026 в 18:30

От щитка линии на розетки ВВГ 3х2.5

Да, кстати, как быть с землёй? Её нет как я понял. Есть варианты для квартиры на втором этаже?

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1817

09.11.2026 в 15:26:11

BV написал 09.11.2026 в 15:23

Либо какая мощность ТП, или просто транс...

Блин, шёл с работы, забыл посмотреть и сфотать.Может схожу позже. Там правда можно не найти, всё в подстанциях и проводах не разберёшь порой куда что.

Да, вот с такого запитан мой дом, тоже нет земли. IMG_20251213_085345

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139859

09.11.2026 в 15:32:29

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

Хочу наоборот использовать распред.коробки.

Зря. Но хозяин барин.

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

УЗО мне не нужно

Как хотите, но это неразумно.

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

покидая квартиру, все в семье приучены не оставлять блоки питания и зарядки в розетках

Только при чем тут УЗО вообще?

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

План стар как мир и он таков: как и на приведённой мной схеме, к распред.коробкам по одному проводу 6 - 4 кв. с запасом по сечению

Дурной план.

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

в щитке будут лишь автоматы

Да зачем они вам вообще? ;)

Замените на свет 1.5мм2 на 2.5 и все ваши нужды покроет один единственный автомат С20А, который уже стоит в этажном щитке)

$GLOBUS$ написал 09.11.2026 в 15:13

Кто что скажет?

Дичь. Аминь.