витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.08.2012 в 22:32:12

Барристер написал : коснуться фазы и даже не почувствовать.

нельзя так рисковать. узо имеет особенности отказывать. недаром раз в месяц надо тест кнопкой делать. да и когда всё будет стоять. таких ситуаций не придвидится. 30ма тоже сработает. но труханёт чуть чуть

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

13.08.2012 в 22:45:05

витаон написал : 30ма тоже сработает. но труханёт чуть чуть

Та же истоия, только с УЗО ИЭК 30мА. Так прикольно, когда задеваешь и тебя почти не трясет.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2012 в 22:59:07

Барристер написал : Вывод - в квартиру УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!

Есть еще советские промышленные УЗО для шахт с уставкой 5 мА. Правда вес, размер и дизайн этих девайсов вас не обрадуют. :)

0
Charlik
Charlik
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Киров

Сообщений: 165

13.08.2012 в 23:13:00

В моей практике было два случая сработки УЗО от моих случайных прикосновений (работа без снятия напряжения с участка цепи ). В одном случае это был ИЭК, в другом- какой-то импортный, но оба на 30 ма. Так вот, нисколько не совру-я даже не чуствовал никаких ощущений, хотя в обеих случаях работал в жару, потный. Обнаруживал после срабатывания отсутствие напряжения не сразу и удивлялся "куда напруга делась ?", ведь не была отключена. Только потом выяснялось, что сработало УЗО.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.08.2012 в 00:08:29

витаон написал : не покатит у нормальных производителей больше 16а не бывает. замучаетесь шкаф собирать с таким кол узо. и ложные срабатывания замучают

У Шнайдера есть на 25А. Если что Шнайдер - нормальный.

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2012 в 07:24:07

Ув. электрики. 4-х проводный стояк, сеч. N пр. больше 16 кв. Розетки в комнатах подключил с занулением. Для заземления ванны проводом10 кв. на трубу ХВ и к арматуре дома. У меня вопрос по подключению бойлера и стир. маш. Они под защитой узо. Нужно ли в розетках на эти потребители подключать занул. провод от кварт. эл. щитка? Для большей безопасности еще поставить диэл. вставки на трубы? Запутался я что-то. Спасибо.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

14.08.2012 в 09:36:45

EV.SA написал : Вот интересно,зачем в 3х фазных щитах делают вывод на варочную 5 *1.5мм2 или 5 *2,5 мм2 ? Если как правило большинство панелей рассчитаны на однофазное? Это же влечёт за собой проблемы с правильностью выбора кабеля (он уже в стяжке) и заменой защиты линии. Неоднократно приходилось из 5 ти жильного делать 5мм2+5мм2+pe2,5 или если провод 1,5*5 3+3+1,5 ;)- это вообще бардак (как то меняли электрики с заменой полов,когда клиент не согласился с таким вариантом)

Вот наглядно в картинках. Варочная и подключение скорее всего 6*2,5мм2 (на 1,5 не очень похоже) может быть подключена к трем фазам.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.08.2012 в 09:51:00

web-rr написал : У Шнайдера есть на 25А. Если что Шнайдер - нормальный.

будем знать . спасибо. но это тоже не подходит если кругом лепить на все линии. . так как на нагрузки 16а максимум 1 ав. и что это за щит будет размеров со шкаф. 1-2 шт на щит самое то. остальные 30ма

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

14.08.2012 в 20:54:42

Danila_K написал : Вот наглядно в картинках.

Где картинки?

0

@fev.santeh Инста

bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

14.08.2012 в 21:48:25

Подскажите, какой щиток выбрать на 30 модулей, чтобы он был не глубокий (стена толщиной около 25). Стена тонкая. И на какую глубину можно углубляться в несущие стены для щитков (скажем стены 16 см и 25)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.08.2012 в 22:31:30

Имеет ли право на жизнь такая конструкция заземления в частном доме? Имеется в 4-5 метрах от дома теплица, каркас которой сварен из арматурной стали в палец толщиной. Арматурин в землю уходит 24 штуки, каждая на полметра как минимум (нет фундамента). Площадь рассредоточения - около 40 квадратных метров. Все арматурины соединены сваркой между собой. Итак варим на ближней к дому арматурине стальное ухо с отверстием, куда подсоединяем через болт и шайбу гровера провод ПВ-3 сечением 16 квадратов (оконцованый) или же ПВ-1 или одножильный ВВГ сечением все те же 16 квадратов и ведём оный в домовой щит где и сажаем на шину заземления. Схема TT. гибкий провод оконцевать планирую наконечником кабельным медным под опрессовку ТМЛ 16-6-6.

Что скажете?

А для другого случая. Дачный массив. По участкам проложена стальная труба водопроводная, целая сеть. Диаметр порядка 150 мм, лежит на поверхности земли, протяжённость наверное несколько сот метров. Можно ли такую трубу использовать в качестве естественного заземлителя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу