14.02.2013 в 18:33:12
MAVr 34 написал : Возможно ваш выключатель разрывает нулевой проводник, а не фазный, как положено.
возможно т.к. питающий кабель до выключателя вставляется вилкой в розетку. ну суть понял - токи утечки. спс
14.02.2013 в 19:04:56
pagaz написал : Как выбрать нормальные клещи для них. Или брать любые?
Если для разовой сборки щитка - то думаю можно любые взять, подходящие по сечению. Профиль обжима неважен, т.к. клемма автомата все-равно все раздавит.
Ну а для большого объема работы клещи конечно должны быть удобными (и почти всегда это дорогие брендовые модели)
14.02.2013 в 22:39:22
На проточнике должно быть написан ток, а вообще у нас в стройгородке в сочи проточники 8кв на 4 сидят 10кв на 6 ни каких перегревов подгораний контактов и т.п не наблюдаеться
14.02.2013 в 22:40:24
Парню с печкой перемычки лудше ПВ1*2,5 это наверняка
14.02.2013 в 22:41:28
А вообще хотел у знатаков спросить в каком инет магазине можно протяжки поискать
14.02.2013 в 22:48:28
Всем доброго времени суток. Новостройка, ввод в квартиру выполнен прямо под входной дверью в пластиковой трубе. Местами черная трубка даже торчит из стяжки и идет параллельно дверному проему. Допускается ли такой ввод, правильно ли он выполнен??
14.02.2013 в 22:59:08
Ну конечно как провода щас прокладывают можно ток дивиться конечно трубочку из под ног бы убрать, просто при замене дверей или там снятия стяжки могут повредить, ну и сечение кабеля глянь может оно вообще не годиться заодно поменяешь
14.02.2013 в 23:24:10
Slavik07 написал : Ну конечно как провода щас прокладывают можно ток дивиться конечно трубочку из под ног бы убрать, просто при замене дверей или там снятия стяжки могут повредить, ну и сечение кабеля глянь может оно вообще не годиться заодно поменяешь
Сечение 10мм меди. Всё ок. А вот дверь там ставить собираются вторую... прямо на кабель. В ПУЭ ничего не нашел про ввод в квартиру от лестничного РЩ. Плохо искал?
14.02.2013 в 23:45:24
Знаешь в пуе может и не быть во многих новостроиках даже у нас городе встречал что через пол заводят ну труб не наблюдал
14.02.2013 в 23:47:04
SKL написал : Плохо искал?
Не плохо... Просто там про это ничего нет... А то, что ввод в квартиру планировался наверняка в стяжке пола, то на это запрета нет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.02.2013 в 00:09:14
Сергей я вижу ты спец может ты подскажешь нормальный интернет магазин только для электриков
15.02.2013 в 01:21:59
Сожалею, но я редко пользуюсь интернет-магазинами по электрике... У нас хватает реальных (физических) фирм и магазинов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.02.2013 в 07:12:08
Почитав неделю форум я набросал вот такую схему подключения:
По ТУ нет данных ни о номиналах ВА, ни о сечениях кабеля - указано только "трехфазный счетчик и ВА". На ввод распредщита в помещении планировал поставить ВА 3п+1н. Жду конструктивных замечаний по схеме и номиналам.
15.02.2013 в 07:35:55
Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил
15.02.2013 в 07:39:39
Slavik07 написал : Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил
Обоснуйте, пожалуйста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу