08.02.2015 в 23:13:45
#5013003
novator08 написал : найти диф на 10А и 10мА очень сложно. По крайней мере у нас. Если найду то так и сделаю.
Проще поставить связку АВ+УЗО. Дешевле, доступней, надежней. Единственный минус - на каждую такую связку плюс один модуль в щитке.
09.02.2015 в 08:29:33
#5013307
Новостройка. Отделка практически готова. Решил в ванной поставить вентилятор на вытяжку. Добавил новый выключатель рядом с выключателем освещения ванной. Пробросил 2-х жильный кабель от вентиляции до нового выключателя (кабель уже замурован под кафелем). Фазу возьму от рядом находящегося выключателя освещения. В стене в досягаемой близости от выключателей проложен кабель в гофре, идущий от коробки к розетке. Технически несложно от туда взять нулевой провод. Но можно ли так делать? Скорее всего освещение и розетки на разных автоматах (возможно, на разных фазах - счетчик 3-х фазный и сверху в стене три коробки, пока не вскрывал) и розетка защищена УЗО. Стена из гипсокартона, заполненная минеральной ватой. Тянуть нулевой провод от коробки, чтобы ничего не курочить, внутри стены затруднительно.
09.02.2015 в 09:08:57
#5013354
Если это разные линии под разными автоматами, то нельзя. Глянул картинку: а если еще и под разными УЗО, то УЗО будет выбивать.
09.02.2015 в 09:13:18
#5013360
Спасибо за быстрый ответ. Я тоже внутрене чувствовал, что нельзя так делать (не электрик). Сейчас только осенила мысль, почему бы не взять фазу и ноль от розетки.
09.02.2015 в 09:16:58
#5013365
Главное, чтобы сечение везде было не ниже 2.5 кв.мм. Или менять розеточный автомат на 10А.
09.02.2015 в 10:29:53
#5013447
Нужно подключить новую люстру. Провода на свет в квартире алюминиевые, у люстры медные торчат. Скрутка, пайка, зажимы не моё! Взял wago. Посоветуйте какие лучше? С пастой или оранжевыми лапками.
09.02.2015 в 10:59:13
#5013500
Ваго для алюминия не используйте - с пастой. Есть варианты (артикул не помню) специально для подключения люстр (разные, для алюминия и для меди). 222 серия с оранжевыми рычажками - ТОЛЬКО для медных проводов.
09.02.2015 в 13:00:28
#5013731
Добрый день! Вопрос, собираюсь развести по квартире, потолки бетонные, разводку на свет, обычно я кидаю ВВГ в гофре, и на клипсах тяну, в случае если потолки подшивные или там натяжные будут, сейчас появилась идея, купить НЮМ кабель, и обойтись при разводке без гофры (не терять время на протяжку и прочее..нет ли каких нормативных докУментов, запрещающих это? А то разведу,так, придет какой нить продвинутый электриг, и все осудит, мол низзя, позор, так не делают и прочее...спасибо за ответы зараенее!:)
09.02.2015 в 13:07:06
#5013747
valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.
09.02.2015 в 13:16:27
#5013765
Johnny написал : valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.
Раскрою небольшой секрет, я прекрасно понимаю, что в наших хрущобах, сталинках и брежневках, все спокойненько лежит не то чтобы без гофры, но зачастую и в матерчатой оплетке, и выдержало срок в 50-40 лет. Когда я работаю в у себя в городе, на недорогих заказах, я естественно никогда гофру на потолок не пускаю, только если в стяжку..но на новостройках в Москве, все, от полеводов Средней Азии, до суровых бандеровских гастарбайтеров, пихают все по потолку в гофре, я понимаю, что это глупость,или желание заработать чуть больше, на разводке в гофре, но аргументированно возразить клиенту, почему ВСЕ делают так, а я нет, я не могу...на "аргУмент" мол ведь в гофре-надежнее, ведь так? Я не найду ответа, ну разве что посоветовав ездить за рулем в мотошлеме, так как это надежнее)))) но это-не вариант, согласитесь! А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть, этим можно будет аргументировать отсутствие гофры...ведь гофра помимо несильных мехповреждений..вроде как от возгорания защищает..типа обволакивает и удушает ...ну как то так.
09.02.2015 в 13:50:04
#5013843
Здравствуйте! Имеем: на потолок от выключателей в коробку приходит 4х1.5 + 3х1.5. 4 группы света: 2 в коробе по периметру + 2 на люстре. В коробе есть распредкоробка, доступ к которой будет через отверстие светильника (80-100мм). От коробки надо пустить провода к группам. Вопрос: как правильнее соединить провода в коробке? Пока мыслю так: N и PE перетыкать никто не будет, поэтому скрутка + гильза + изолента + термоусадка. Фаза: на рычажных Ваго, вдруг приспичит перекоммутировать... Нормальный вариант?
09.02.2015 в 13:53:48
#5013854
В полне рабочий вариант. Можно и все на ваго собрать, это ведь не розетки.
09.02.2015 в 17:12:09
#5014263
Добрый вечер! Есть один вопросик. В двойной рамке будет два выключателя- первый двойной, второй одиночный. Хотел узнать, кто как подключает - бросает на каждый по фазе или одна фаза + перемычка? Или без разницы как? Как правильно? Выключатель будет включать свет в одной комнате. Спасибо!
09.02.2015 в 17:21:09
#5014290
valid7228 написал : Раскрою небольшой секрет, я прекрасно понимаю, что в наших хрущобах, сталинках и брежневках, все спокойненько лежит не то чтобы без гофры, но зачастую и в матерчатой оплетке, и выдержало срок в 50-40 лет. Когда я работаю в у себя в городе, на недорогих заказах, я естественно никогда гофру на потолок не пускаю, только если в стяжку..но на новостройках в Москве, все, от полеводов Средней Азии, до суровых бандеровских гастарбайтеров, пихают все по потолку в гофре, я понимаю, что это глупость,или желание заработать чуть больше, на разводке в гофре, но аргументированно возразить клиенту, почему ВСЕ делают так, а я нет, я не могу...на "аргУмент" мол ведь в гофре-надежнее, ведь так? Я не найду ответа, ну разве что посоветовав ездить за рулем в мотошлеме, так как это надежнее)))) но это-не вариант, согласитесь! А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть, этим можно будет аргументировать отсутствие гофры...ведь гофра помимо несильных мехповреждений..вроде как от возгорания защищает..типа обволакивает и удушает ...ну как то так.
Проводка должна быть сменяемой. Т.е. если в штукатурку, то в гофру или в жёстких трубах лучше делать. А так в подшивном потолке можно и открыто. Да груповая прокладка (пучками) только с индексом LS. Т.е. ВВГнг не канает.
Хотя моё личное мнение, что нах эти трубы ни где не нужны, так как повреждения проводки в стене дождаться при грамотно выбранных АВ не реально.
NYM это забугорное название ВВГнг-LS.
09.02.2015 в 17:22:48
#5014295
ааа, я такой не видел ВВГ...все как то плоские попадались...ну хоть и такой, не получится ли, что потом какой нить электриг шибко умный зайдет и скажет, что соглдасно последней европейской конвенции по правам человека и пятому сионскому протоколу, провода положено в гофрах пихать, а кто так не делает, злостный диверсант и гнать его надо с объекта, отобрав зарплату и инструменты!??:)
09.02.2015 в 17:24:01
#5014297
CPUx286 написал : Да груповая прокладка (пучками) только с индексом LS. Т.е. ВВГнг не канает.
ЛС это где есть самозатухающая прокладка? А что такое грамотно выбранное АВ? И еще, проводка -сменяемая, в общем то логично, но наверное это относится, к ремонтам высшей категории, где все класса экстра, от штукатурки до водорозеток и прочего, есть какая нить регламентация в данном вопросе, как например СНиП по штукатурке простая(2 сорт), улучшенная (1 сорт), и высококачественная (Экстра)?
09.02.2015 в 17:31:50
#5014313
valid7228 написал : ЛС это где есть самозатухающая прокладка? А что такое грамотно выбранное АВ?
Нет такой прокладки)))) если групповая прокладка, то нужен LS (low smoking) малодымящий. А грамотно выбранные автоматические выключатели значит что они защитят линию и от перегрузки и от КЗ.
09.02.2015 в 17:34:49
#5014318
CPUx286 написал : NYM это забугорное название ВВГнг-LS.
Нифига это не одно и то же. Тем более что NYM не предназначен для использования в жилых помещениях. Он годится только для проводки в сарае или в гараже.
В жилые помещения - только кабель с индексами нг-LS. Вот именно ВВГнг-ls и надо применять в домах. Ну может еще какую экзотику типа помеси ежа с ужом (NYMнг-LS)
valid7228 написал : А что такое грамотно выбранное АВ?
Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда. :)
09.02.2015 в 17:39:43
#5014327
Solovey написал : А что такое грамотно выбранное АВ? Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда.
Просто у меня мысль сработала , на словах -"заменяемая проводка", о мех повреждении, типа идиота с перфоратором, или кретина с молотком и гвоздями, я о КЗ или нагрузке не подумал!))))) Потому не понял АВ:) А почему нюм нельзя??? Три рубашки есть?-есть! Одна из них-хреновогорящая...чо еще от провода нуна?:confused:
09.02.2015 в 17:42:10
#5014332
valid7228 написал : не получится ли, что потом какой нить электриг шибко умный зайдет и скажет, что соглдасно последней европейской коненции
Обязательно так и будет, если каждому показывать, что и как сделано... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.02.2015 в 17:43:50
#5014334
CPUx286 написал : если групповая прокладка, то нужен LS
Если групповая, то нужен НГ. А LS... это пожарники постарались... теперь только так в жилых и общественных зданиях.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.02.2015 в 17:45:45
#5014339
Solovey написал : Нифига это не одно и то же. Тем более что NYM не предназначен для использования в жилых помещениях. Он годится только для проводки в сарае или в гараже.
В жилые помещения - только кабель с индексами нг-LS. Вот именно ВВГнг-ls и надо применять в домах. Ну может еще какую экзотику типа помеси ежа с ужом (NYMнг-LS)
Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда. :)
Да NYM это не LS а так соответствует ВВГнг, даже получше будет. И где это написано что только LS в жилых домах можно? приведу из СП 31.110.2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
Так что нг можно в трубах, иначе LS
09.02.2015 в 17:45:55
#5014340
sergey_sav написал : Обязательно так и будет, если каждому показывать, что и как сделано... ;)
Вы чо, не встречали чувачков. задающих на форуме вопросов, типа мне вот положили плитку по 500 руб за метОр, и мне кацца , что криво, покритикуйте пожжалста, и тут же толпа спесьялиздов налетает, и начинает грузить: как??? Они вам не сделали гидроизоляцию!!!! О ужас, они вам не сделали заштробили ванную! И не использовали, как все чоткие посоны из евросоюза эпоксидную затирку! ))))
09.02.2015 в 17:47:33
#5014343
valid7228 написал : ведь гофра помимо несильных мехповреждений
типа от стрельбы горохом из пластиковой трубки
..вроде как от возгорания защищает.
вы бы взяли зажигалку и попробовали бы...
valid7228 написал : И еще, проводка -сменяемая, в общем то логично
3x2.5 15 метров через трубу и четыре-пять поворотов под 90 градусов, пусть даже и плавных.... и чтобы не превысить допустимое усилие протяжки.....
09.02.2015 в 17:48:01
#5014345
Понял, в гофре ВВГ НГ и не пытатсо обмануть судьбу...:confused::( спасиба....
09.02.2015 в 17:51:37
#5014354
idv написал : вы бы взяли зажигалку и попробовали бы...
И что? ПВХ от ДКС тухнет сразу, как зажигалку уберёшь... а огне не горит, а скукошивается... Это что ли посмотреть надо?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.02.2015 в 17:52:22
#5014355
CPUx286 написал : Так что нг можно в трубах, иначе LS
Вывод абсолютно не верный. Только нг-LS в жилых помещениях. А в гофре или нет... так это лишь выбор между "можно и так..." и "по взрослому с соблюдением каждой буквы вновь испечённых актов..."
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу