bax написал : Какой провод использовать на потолке под штукатуркой.

см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм.1 Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения а также ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

28.08.2012 в 17:06:35

Alexiy написал : см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм.1 Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения а также ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17

Немного завуалированно там.

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

28.08.2012 в 17:22:46

Alexiy написал : Тряпошные стены пока не попадались. В цирке-шапито работать не довелось ещё.

Эти две фразы как-то связаны или вы просто сожалеете, что не реализовали свое призвание в цирке?

Я находил в стенах куски телогрейки, гаечный ключ, половину пассатиж, алюминиевую кружку и россыпь гаек, вмурованную в поверхность.

0
TABKP
TABKP
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 113

28.08.2012 в 18:33:23

Делаю щиток в квартире со всеми автоматами. На площадке в общем щитке хочу оставить только счетчик. Вопрос - нужно ли в щитке на площадке после счетчика оставить один вводной автомат на квартиру или можно сразу тянуть кабель в квартиру от счетчика.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.08.2012 в 18:54:23

TABKP написал : Делаю щиток в квартире со всеми автоматами. На площадке в общем щитке хочу оставить только счетчик. Вопрос - нужно ли в щитке на площадке после счетчика оставить один вводной автомат на квартиру или можно сразу тянуть кабель в квартиру от счетчика

перед счетчиком установите АВ, со-счетчика тяните в квартиру.

0
TABKP
TABKP
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 113

28.08.2012 в 19:01:36

Перед счетчиком и так стоит пакетник на 4 квартиры. Не хотелось бы оставлять мои АВ в общем щитке вообще - этаж первый, хулиганы периодически балуются.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.08.2012 в 19:06:24

TABKP написал : ои АВ в общем щитке вообщ

тогда ваш ввод остаётся без защиты.пакетник просто разъеденитель

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.08.2012 в 19:22:40

любители клем ваго , подскажите пожалуйста . нашел только 773 серию у нас , какие лучше использовать для коммутация в распред коробках, с пастой (773 30х) внутри или без пасты (773 30х) ? кабель ввг-п 2,5 и 1,5 ( силовые и освтеительные линии соотвественно) ? заранее спасибо

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2012 в 19:28:10

Metall, с пастой для люминя, без - для меди

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.08.2012 в 19:51:27

спасибо.

серия 773 нормальная для коммутации в распред. коробках? если выбирать между 222 273 и 773 что лучше для этой цели? по описанию они все для распред коробок.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2012 в 20:06:57

Metall написал : по описанию они все для распред коробок.

все верно, 222 дороже, за счет быстрой и легкой перекомутации, что не важно для стац монтажа (но важно для переносок), 273 и 773 - размеры разные

0