блин где была темка про срок службы кабеля в штрабе , про влияние агрессивной среды на кабель в штрабе , почему он быстрее испортится чем на воздухе , не могу найти . и про разницу между ШВВП и ВВГ , почему ВВГ дольше служит , какие присадки добавляются в ПВХ. , вся эта химическая эрунда ?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

03.03.2013 в 04:00:37

"вместо проходного выключателя" : ... ??? ЧёЗаНа ?! :confused: Может вместо "бистабильного реле" всё-таки ?

0
Вложение
Аватар пользователя
SarCity

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

03.03.2013 в 10:41:50

Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

03.03.2013 в 10:48:26

1метр

0
Аватар пользователя
vicd3foto

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Москва

Сообщений: 2

03.03.2013 в 10:49:02

не подскажете на подключении джакузи какой нужен автомат, диф или узо и автомат и какой мощности .Спасибо за ответ

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

03.03.2013 в 10:52:06

Можно диф, а можно УЗО+АВ. А вот на какой ток, смотрите в инструкции, нам отсюда не видно вашего джакузей:)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2013 в 11:18:53

SarCity написал : Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.

Взаиморезервирующие.

3.2.30. При параллельной прокладке КЛ расстояние по горизонтали в свету между кабелями в траншее должно быть не менее (рис. 3.2.3):

  • 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
  • 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
  • 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
  • расстояние между контрольными кабелями не нормируется.

ПУЭ написал : 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали всвету между кабелями должнобыть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними иконтрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20 - 35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм * междукабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; 4) 500 мм между маслонаполненными кабелями110 - 220 кВ и другими кабелями: при этомкабельные маслонаполненные линии низкого давленияотделяются одна от другой и от других кабелей железобетоннымиплитами, поставленными на ребро; кроме того,следует производить расчет электромагнитного влиянияна кабели связи. Допускается в случаяхнеобходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетомместных условий уменьшение расстояний, указанных в пп.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотнымисистемами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей отповреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах,установка несгораемых перегородок и т.п.). Расстояние междуконтрольными кабелями не нормируется.

MAVr 34 написал : 1метр

Пруфлинк на документ?

0
Аватар пользователя
SarCity

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

03.03.2013 в 12:21:57

Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»? Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2013 в 12:58:55

SarCity написал : Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»?

Читаем:

  1. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.

SarCity написал : Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.

Третий кабель обычно прокладывается из другой точки и никаких затруднений с расстоянием при этом не возникает, кроме как при вводе на электроустановку.

0
Аватар пользователя
G-git

Местный

Регистрация: 16.02.2013

Москва

Сообщений: 37

03.03.2013 в 16:04:57

ПPOPAБ написал : Повышенное напряжение и резкие его колебания. Некачественные лампы, на пониженное напряжение. Использовать более качественные лампы и блоки защиты ламп.

А с чего там колебания? Обычный жилой дом, в остальных помещениях лампы служат нормально. Я грешил на "вытяжку" - может, она при включении дает скачок напряжения?

0
Аватар пользователя
crazyadmin

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

03.03.2013 в 17:58:59

Доброго времени суток!

Два вопроса:

  1. В квартире ремонт сделан, ГКЛ-потолки (все зашито).В ванной и туалете ремонт еще не сделан (будут пластиковыми панелями стены и потолок зашиты). Можно ли проводку на кухню вести через ванну-туалет, по потолку и затем в нужных местах опускать к розеткам и выводить на кухню? Прокладка по влажным помещениям планируются кабелем ВВГнг разных сечений (3*1,5, 3*2,5) в гофрированных трубах. Также в туалете, ванной на потолке будут распредкоробки.

  2. Можно ли разводить проводку по кухне в 30 см от пола (за шкафами). Также в гофрированных трубах. И под мойкой в 40 см от слива и труб можно ли поставить распредкоробку?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.03.2013 в 18:09:19

  1. Распаячные коробки на потолке с лючками?... Хотя в ванной по-любому коробкам не место.
  2. За мебелью проводить можете, а вот распредкоробку лучше от воды убрать подальше и обеспечить доступность.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
crazyadmin

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

03.03.2013 в 18:28:31

sergey_sav т.е. в туалете (раздельный санузел) над навесным потолком можно распредкоробку? Или другой вариант. коробка за пределами составляющих санузел, но все провода к потребителям(7 кабелей ВВГ) в гофрах но через санузел (ванна, туалет).

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.03.2013 в 19:04:07

TiMg33 написал : ЧёЗаНа ?!
Может вместо "бистабильного реле" всё-таки ?

Да, нет ..всё верно. При чём тут реле вообще? :)

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

03.03.2013 в 19:24:38

долго думал над сомнением, которые зародил Алексей. И подумал, что к розеткам второго этажа проведу кабеля через стену. А вот для света, через сквозное отверстие в перекрытии. Так вот, если в это отверстие вставить стальную трубу, то чем ее оконцовывать, чтобы держалась и не повреждала кабель, и как ее заземлять? Кабель какого сечения использовать для этого?