Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

05.03.2013 в 19:37:31

А напомните пожалуйста, по верху идут лежаки отопления (две трубу 20, пластиковых) как далеко от них нужно вести кабель ввода (5*10) ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 22:44:15

ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

и ещё не забываем про расстояние до щитков не менее 1 м:

ПУЭ7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

05.03.2013 в 23:50:57

Alexiy написал : Если заземление до ума доводить не собираетесь, тип заземления системы TT, то лучше не пытаться делать молниезащиту

Если я так сделаю то, как мне кажется, нейтраль будет заземлена ровно в двух местах - на ТП и у меня. Мне кажется это отдельная весёлая порнография. Но при случае постараюсь понять ситуацию. Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2013 в 08:08:06

_Витёк_ написал : Мне кажется это отдельная весёлая порнография.

это так только кажется. На самом деле - ничего страшного.

0
Аватар пользователя
tortik

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

06.03.2013 в 08:15:09

менял пару лет назад электропроводку у родителей периодически гложат сомнения по одному ньюансу

там кирпичная многоэтажка с электроплитами но заземления нет, по крайней мере я его не нашел (дом сдан в 93 году), провод заземления от плит в щитках подключен к той же шине, куда и нуль (у соседей и на других этажах все также)

правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2013 в 08:23:07

tortik написал : правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?

Неправильно. Плита проектировалась для использования с занулением корпуса. Проект внутрянки дома проектировался с учётом зануления электроплит. Поэтому корпус плиты следует подключить к PEN шинке в щите защитной жилой. Другой вопрос, что такое зануление тоже не лучший способ повысить безопасность...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 08:37:52

tortik написал : правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?

Неправильно. В доме с электроплитами в щитах проводник PEN разделяется на PE и N (система TN-C-S)

0
Аватар пользователя
tortik

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

06.03.2013 в 09:35:34

Alexiy написал : Неправильно. Плита проектировалась для использования с занулением корпуса. Другой вопрос, что такое зануление тоже не лучший способ повысить безопасность...

а разве не безопаснее в данном случае, когда на линии плиты узошки стоят и всего два провода (фаза и нуль)? нуль, допустим, отгорает и фаза ведь на корпус плиты бежит через эту "землю", или нет?

ksiman написал : Неправильно. В доме с электроплитами в щитах проводник PEN разделяется на PE и N (система TN-C-S)

тоесть надо его обратно подключить? просто у меня тоже дом с электроплитой, но там в щитке идет отдельный толстенный кабель заземления и вопроса не возникало у них же его нет вообще

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.03.2013 в 09:39:54

В квартире в пом.туалета,будет установлен насос,для улучшения подачи воды.Насос нужно заземлить.Ванне будет установлена КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку.Или нужно от квартирного щитка от шинки РЕ, протянуть жилу на насос?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2013 в 09:45:36

дружба написал : КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку

достаточно этих 2 защитных проводов (одиночный провод от КУП и жила в составе питающего кабеля), только одиночный незащищённый защитный проводник должен иметь 4 мм2 минимум

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.03.2013 в 12:15:46

Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2013 в 12:22:26

haramamburu написал : в этажном щите TN-C

не может быть, т.к. есть PE шина в щитке

дружба написал : квартирного щитка от шинки РЕ

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.03.2013 в 12:31:44

Alexiy написал : не может быть, т.к. есть PE шина в щитке

Да кто знает как и откуда она там появилась.. пусть Дружба сам расскажет..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2013 в 12:55:39

Делаю ремонт в квартире, хочу в коридоре пару светильников повесить на датчик движения.

Вся коммутация будет в щитке, подскажите сколько жил надо для ДД заложить? Вроде как 3-х должно хватить: ноль и фаза питания, третья жила фаза после контакта датчика. Но исходя из требования что везде должна быть еще жила РЕ, даже там где она не используется... получается 4*1.5 надо кабель к датчику прокидывать?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.03.2013 в 12:57:31

haramamburu написал : Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..

+1. Причём не сразу, а однажды внезапно, от перекоса нагрузок по соседям. Я для этой ситуации притягиваю за уши "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." То есть ввод в квартиру трёхполюсным автоматом - L, N, PE вместе. Уравнивание в квартире не жилкой 2,5 мм2, а тем же сечением, что ввод. При аварии с большими токами выравнивания отключаемся от аварии нафиг, и остаёмся сидеть на трубе в безопасной позе птички.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу