05.03.2013 в 19:37:31
А напомните пожалуйста, по верху идут лежаки отопления (две трубу 20, пластиковых) как далеко от них нужно вести кабель ввода (5*10) ?
05.03.2013 в 22:44:15
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
и ещё не забываем про расстояние до щитков не менее 1 м:
ПУЭ7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
05.03.2013 в 23:50:57
Alexiy написал : Если заземление до ума доводить не собираетесь, тип заземления системы TT, то лучше не пытаться делать молниезащиту
Если я так сделаю то, как мне кажется, нейтраль будет заземлена ровно в двух местах - на ТП и у меня. Мне кажется это отдельная весёлая порнография. Но при случае постараюсь понять ситуацию. Всем спасибо.
06.03.2013 в 08:08:06
_Витёк_ написал : Мне кажется это отдельная весёлая порнография.
это так только кажется. На самом деле - ничего страшного.
06.03.2013 в 08:15:09
менял пару лет назад электропроводку у родителей периодически гложат сомнения по одному ньюансу
там кирпичная многоэтажка с электроплитами но заземления нет, по крайней мере я его не нашел (дом сдан в 93 году), провод заземления от плит в щитках подключен к той же шине, куда и нуль (у соседей и на других этажах все также)
правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?
06.03.2013 в 08:23:07
tortik написал : правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?
Неправильно. Плита проектировалась для использования с занулением корпуса. Проект внутрянки дома проектировался с учётом зануления электроплит. Поэтому корпус плиты следует подключить к PEN шинке в щите защитной жилой. Другой вопрос, что такое зануление тоже не лучший способ повысить безопасность...
06.03.2013 в 08:37:52
tortik написал : правильно ли я сделал, что не стал подключать электроплиту в такую "землю" на новой проводке?
Неправильно. В доме с электроплитами в щитах проводник PEN разделяется на PE и N (система TN-C-S)
06.03.2013 в 09:35:34
Alexiy написал : Неправильно. Плита проектировалась для использования с занулением корпуса. Другой вопрос, что такое зануление тоже не лучший способ повысить безопасность...
а разве не безопаснее в данном случае, когда на линии плиты узошки стоят и всего два провода (фаза и нуль)? нуль, допустим, отгорает и фаза ведь на корпус плиты бежит через эту "землю", или нет?
ksiman написал : Неправильно. В доме с электроплитами в щитах проводник PEN разделяется на PE и N (система TN-C-S)
тоесть надо его обратно подключить? просто у меня тоже дом с электроплитой, но там в щитке идет отдельный толстенный кабель заземления и вопроса не возникало у них же его нет вообще
06.03.2013 в 09:39:54
В квартире в пом.туалета,будет установлен насос,для улучшения подачи воды.Насос нужно заземлить.Ванне будет установлена КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку.Или нужно от квартирного щитка от шинки РЕ, протянуть жилу на насос?
06.03.2013 в 09:45:36
дружба написал : КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку
достаточно этих 2 защитных проводов (одиночный провод от КУП и жила в составе питающего кабеля), только одиночный незащищённый защитный проводник должен иметь 4 мм2 минимум
06.03.2013 в 12:15:46
Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..
06.03.2013 в 12:31:44
Alexiy написал : не может быть, т.к. есть PE шина в щитке
Да кто знает как и откуда она там появилась.. пусть Дружба сам расскажет..
06.03.2013 в 12:55:39
Делаю ремонт в квартире, хочу в коридоре пару светильников повесить на датчик движения.
Вся коммутация будет в щитке, подскажите сколько жил надо для ДД заложить? Вроде как 3-х должно хватить: ноль и фаза питания, третья жила фаза после контакта датчика. Но исходя из требования что везде должна быть еще жила РЕ, даже там где она не используется... получается 4*1.5 надо кабель к датчику прокидывать?
06.03.2013 в 12:57:31
haramamburu написал : Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..
+1. Причём не сразу, а однажды внезапно, от перекоса нагрузок по соседям. Я для этой ситуации притягиваю за уши "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." То есть ввод в квартиру трёхполюсным автоматом - L, N, PE вместе. Уравнивание в квартире не жилкой 2,5 мм2, а тем же сечением, что ввод. При аварии с большими токами выравнивания отключаемся от аварии нафиг, и остаёмся сидеть на трубе в безопасной позе птички.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу