07.04.2013 в 02:15:51
1aleksandr, ртутные - это ДРЛ (белые большие колбы) или все-таки ДНаТ (прозрачные "сосиски")? И что написано на дросселе, который вам нужно подключить?
07.04.2013 в 02:20:25
Здравствовать. Подскажите пожалуйста, чем хуже прокладка NUM вместо ВВГ-нг в штробе без гофры?
07.04.2013 в 02:27:35
Симуран, тем, что не нужно расправлять каждый загиб и постоянно бороться с перекручиванием. :) которые неизбежно появляются.
07.04.2013 в 02:31:56
А по ттх?
07.04.2013 в 06:42:01
Симуран, C чего вообще вы это взяли? И активно плодите свой вопрос по всем темам. Есть, конечно, предположение, что ВВГ зачастую плоский и фигачить его в штробы просто удобнее...
07.04.2013 в 08:45:23
Симуран написал : Подскажите пожалуйста, чем хуже прокладка NUM вместо ВВГ-нг в штробе
07.04.2013 в 09:54:25
Симуран, NUM это левачок-с, правильный кабель называется NYM. И даже он формально не пригоден для жилых помещений, так как не имеет индекса ls. А если не формально, а практически, то иногда из его внутреннего слоя мелонаполненной резины вытекает какая-то маслянистая жидкость, которая протекает в подрозетники и портит обои.
07.04.2013 в 10:05:43
Котопёс, в чем подвох? :) Разве что если уж есть коробка, то тогда логичнее фазы с выключателя туда вернуть, и на каждый светильник трехжильный кабель.
07.04.2013 в 10:20:43
Johnny27 написал : Разве что если уж есть коробка, то тогда логичнее фазы с выключателя туда вернуть, и на каждый светильник трехжильный кабель.
Да, спасибо, уже допёр :) Коробка скоро будет (простите, соседушки :)) Подвох в том, что немного запарился и туплю. Поэтому лучше спросить у знающих людей с работающими мозгами :)
Попутно ещё вопрос: в коробке придётся соединить NYM1,5 со старой проводкой (вроде, алюминий) :( Висеть этому соединению придётся год-два, пока везде поменяю проводку. Как лучше сделать? Есть винтовые клеммы, есть
07.04.2013 в 10:25:34
Котопёс, ну, у меня год-два висела комната с розетками и светом, прицепленная к старому алюминию на Ваго 222 (с рычагами). Все было нормально и держало приличные нагрузки, потом кинул новые медные линии до щита, соединил все пайкой. Хотя эти ваго не рассчитаны на алюминий. Лучше, думаю, клеммник серии TB с гроверами.
07.04.2013 в 20:30:13
подскажите, как лучше поступить. электрик сделал так что две розетки для духового шкафа и холодильника должны быть запитаны от провода (6 квадрат) проложенного для электрической плиты от отдельного автомата 32а. Проблема в том есть вероятность что довольно часто придется включать духовой шкаф (3600) и купленную варочную панель (индукция подключаемая мощность 7200) одновременно и при этом холодильник работает круглосуточно и это все будет сидеть на одном проводе. если исходить что варочная панель 7200+ духовка 3600 и холодильник сколько то потребляет (по паспорту 365 квт в год) провода 6 квадрат хватит для долгой и безопасной работы данного сочетания? и еще как надежно и безопасно (клемники какие?, пайка и т.д.) разветвить проводку (электрик не доделал) сейчас две розетки (для варочной и холодильника) соединены (но не запитаны) проводом 2.5 квадрат,а в коробку откуда идут провода 6кв просунули кусок провода 2.5 (можно заменить на другой если нужно). вся проводка медь. переделать нельзя так как поклеены обои и установлена кухня, осталось только установить розетки.
07.04.2013 в 20:49:51
Alexsei38, Ставите ящик на 4 модуля, 2 автомата на 16А, одна линия на духовку, вторая на холодильник. Материте элехтрика и наслаждаетесь пирогами с мороженым.
07.04.2013 в 22:25:19
юра Т написал : схема нарисована на дросселе, или хотя бы сфоткайте
Схемы на дроселе нет ,дросель с двумя обмоткакми . Как включается дросель знаю , не помню соединения начал и концов обмоток. И ещё стоит большой конденсатор , как он там подключен по идее после дроселя , или ещё както.
07.04.2013 в 22:39:58
В последнее время при изготовлении мебели - шкафы-купе, кухонные шкафчики часто используют различные встраиваемые светильники. Мебель сделана из сгораемых материалов - ДСП. В ПУЭ требования при использовании сгораемых оснований - мама не горюй. Неужели у мебельщиков существуют другие стандарты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.