11.04.2013 в 15:26:43
Alexiy написал : а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
По-моему ПУЭ тоже говорит, что аппараты защиты подбираются для защиты сетей, выполненных из проводников, а не для защиты розеток и выключателей: 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) -для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
11.04.2013 в 15:28:43
lightning написал : аппараты защиты подбираются для защиты сетей, выполненных из проводников
то есть, соединительные элементы не являются элементами сети?
11.04.2013 в 15:30:39
Alexiy написал : а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
Практически поголовно выключатель 6А АВ 10А или 16... Сказочники они такие...
11.04.2013 в 15:31:30
Alexiy написал : то есть, соединительные элементы не являются элементами сети?
Где в ПУЭ сказано, что розетки и выключатели являются элементами сети? Упоминаются только проводники.
11.04.2013 в 15:32:37
Alexiy написал : то есть, соединительные элементы не являются элементами сети?
Вы уж определитесь к чему розетки и выключатели отнести...
11.04.2013 в 15:36:00
Не всякая сеть содержит розетки и выключатели, поэтому в ПУЭ этого не может быть прописано.
ПPOPAБ написал : Вы уж определитесь к чему розетки и выключатели отнести...
По-моему - очевидно - к электроустановочным изделиям, которые осуществляют коммутацию в групповой сети - у вас это вызывает сомнения?
11.04.2013 в 15:41:47
ШурупчеГ, в новостройке с трехфазным вводом считаю реле напряжения несколько излишней вещью. В условиях экономии можно и контактор взять попроще - у меня вон два ЭКФа неплохо работают с УЗМ.
11.04.2013 в 15:44:50
Alexiy написал : По-моему - очевидно - к электроустановочным изделиям, которые осуществляют коммутацию в групповой сети - у вас это вызывает сомнения?
Скорее подключение к сети.
11.04.2013 в 15:48:35
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
11.04.2013 в 15:49:14
В англоязычных нормативах (переводами которых и являются современные российские нормативы) используется термин "распределительные цепи", который охватывает понятия "групповая сеть" и "распределительная сеть" У вас возникает сомнение, что выключатель - это часть цепи, в которую включен электроприёмник? Не заставляйте меня быть Кэпом!
andrewkhv, спасибо!
11.04.2013 в 15:52:20
Alexiy, но ведь в пуэ/сп не написано, что розетки и выключатели следует защищать от сверхтока? а в сп вообще пишут про розетки на 10А. ясно, что разумно так поступить, но проверяющие органы не заверут проект с С10 на свет и выключателями на 6А?
11.04.2013 в 15:52:27
andrewkhv написал : 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
11.04.2013 в 15:56:46
andrewkhv написал : проверяющие органы не заверут проект с С10 на свет и выключателями на 6А?
не завернут. Проверял лично десятки раз. Очевидно, это не является вопиющим нарушением, ведущим к высокой вероятности человеческих жертв, поэтому им пофиг. Перегрузка в светильнике - частое явление? Почти невероятное. А от КЗ и С6 и С16 одинаково мгновенно отключат Другое дело розетки - там перегрузка сравнительно частое явление