16.11.2015 в 19:09:47
#5448319
Игорь И написал : Просьба помочь мне сделать схему проводки и подбора в щиток всего необходимого
16.11.2015 в 21:02:34
#5448522
16.11.2015 в 23:03:00
#5448710
Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).
Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).
Пока остановился на марке Hager. Критично ли использование 1P автоматов после УЗО?
Схема получилась следующая:
17.11.2015 в 00:35:23
#5448827
SazonovVS написал : Схема получилась следующая:
Здравствуйте. Лучше создать отдельную тему. Схема вполне рабочая, если на весь санузел 16А, то и выключатель на свет ищите 16А. Если счетчик стоит на площадке, то в квартирном щите нужно поставить вводной автомат 50А, или выключатель нагрузки 63А (лучше второе (как по мне). После счетчика в этажном щите, должен стоять автомат, у вас его чего то нет?!
17.11.2015 в 00:55:27
#5448837
Songo, Тему создавал, не пошло. В этажном щите - АВ на 50А и все. Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу.... Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
17.11.2015 в 01:57:31
#5448872
SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....
Тогда ставьте ВН 63А перед счетчиком. Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.
SazonovVS написал : Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
Нет, не критично. Для удобства (поиска неисправности) лучше 1P+N, для экономии денег лучше 1p.
17.11.2015 в 04:06:35
#5448887
Спасибо за ответы.
Songo написал :
SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....
Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.
Как этого избежать? Если ставить ВН-63 - он срабатывать не будет в принципе из-за АВ-50 на площадке, так?
17.11.2015 в 08:12:42
#5448953
SazonovVS, выключатель нагрузки (у Вас вн-63) в принципе сработать не может, он включается и отключается руками и не имеет никаких встроенных защит, поэтому функция защиты лежит на ав-50
17.11.2015 в 10:18:06
#5449037
SazonovVS написал : Как этого избежать?
Использовать на вводе дорогие селективные автоматы. Проще поставить ВН 63А перед счетчиком (в домашнем щите), а на площадке оставить ВА 50А. Можете ещё попробовать использовать все автоматы на отходящих линиях с характеристикой В.
17.11.2015 в 11:38:53
#5449096
Други, нужен уличный светильник с сумеречным порогом и датчиком движения (что б только в темное время суток по движению включался, без дежурного режима, угол охвата/дальность - любые). Кроме "Steinel"-а ещё что-то в продаже кто видел ?
17.11.2015 в 14:53:25
#5449376
TiMg33, только китайцы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.11.2015 в 16:32:41
#5449481
Хочу провод NYM (или наш аналог) под штукатурку. Советуют в гофре, а я так и не могу понять зачем. 1) Из гофры его всё равно не вытащить, если есть изгибы гофры - тянуть запаришься. 2) Он и без гофры вроде устойчив к штукатурке. Если без гофры таки никак, посоветуйте гофру )
17.11.2015 в 16:48:23
#5449505
remont_questions, ввг-нг-ls без гофры, хоть под штукатурку, хоть по потолку
17.11.2015 в 17:57:41
#5449590
Вопрос питерским электрикам: где сейчас лучше покупать ввг-нг-лс и НУМ, в Метизах. Леруа или других магазинах? Не хочется купить некачественный, затончённый кабель... В Лер-мерле есть ввг-нг-п он плоский, вроде жила на вид соответствует заявленному сечению. Стоит такой брать?
17.11.2015 в 19:17:13
#5449699
Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?
17.11.2015 в 19:48:02
#5449742
Uran79 написал : Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?
Патрон посмотреть для начала и может есть смысл светодиодную лампочку поставить? :)
Продам УЗМ50М,СР722
17.11.2015 в 20:24:00
#5449810
megrad, Спасибо. Немного не то - хотелось что-то "2 в одном" ;) А светильник + отдельный датчик - это-то понятно. пс: непонятно другое : почему датчик за "300" + светильник за "400" = десятка ?! :eek:
17.11.2015 в 20:29:43
#5449820
Aoz написал :
Uran79 написал : Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?
Патрон посмотреть для начала и может есть смысл светодиодную лампочку поставить? :)
патрон посмотрел, вернее профилактику ему сделал - пропаял, контакты облудил, на лампе на цоколе тоже пропаял сделал сферическую капельку побольше - чтобы лучше контакт был. насчёт светодиодной - наверное поставлю потом , но сначала те что есть использую ЛН правда с E14 , а потом уже поставлю КЛЛ поэксперементирую и буду посмотреть - сколько поживёт - там светильник герметичный - циркуляции маловато, конечно как Лн греться не будет , но лампочка эта работает по 15 часов , потом от фотореле выключается: вечером включается, утром выключается, т.е частота включения 2 раза за 2 дня, или примерно 15 включении и 15 выключении в месяц.
17.11.2015 в 22:40:38
#5450054
господа профи, подскажите такой вопрос, как лучше организовать ввод в короб проводов? потолки скорее всего будут натяжные, и все провода скроются за ним. но надо предусмотреть в коробе закладную для крепления потолка, + неизветсно на какой высоте будет это т самый потолок.
![](
17.11.2015 в 22:54:11
#5450074
В панельной новостройке в ванной комнате на стене висит светильник, хочу его снять, сделать маленькую штробу до потолка, нарастить немного кабеля, уложить в гофру, замуровать под плитку, далее подвесной потолок. Собственно вопрос: три одножильных провода ПуВ 1.5 квадрата медь требуется нарастить примерно на 1 метр для дальнейшей разводки светодиодных светильников под подвесным потолком, подскажите, пожалуйста, каким кабелем лучше это сделать?
17.11.2015 в 23:02:48
#5450083
Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?
18.11.2015 в 01:02:35
#5450246
BV написал : Вы немцев-то за лохов не держите
Филосовских вопрос :), имхо в основном миф это... про немцев... всяких хватает ... вот что не отнять это СИСТЕМА во всем у них прослеживается, другими словами следование СИСТЕМЕ, есть в этом и плюсы и минусы (плюсов конечно больше), качество работ... не всегда
BV написал : теперь давайте вот это обсудим....
Из меня обсуждатель еще тот... особенно в электрике...
Не знаю в чем причина, площади контакта, прослабления его или еще чего :confused:, но мне достаточно того, что когда я вижу оплавившуюся "коммутацию" в цепи под параметры которой эта самая коммутация заявляется... сделать вывод о том, что не стоит ее применять без острой на то надобности... как то так.
Ладно, это все лирика, позвольте лучше еще вопрос к "моим баранам"... :)
Заказчик (тот что с лоджией :) ) Выбрал 12 вольтовые светильники... Правильно ли я понимаю:
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
18.11.2015 в 02:07:29
#5450278
Fesenych написал : В панельной новостройке в ванной комнате на стене висит светильник, хочу его снять, сделать маленькую штробу до потолка, нарастить немного кабеля, уложить в гофру, замуровать под плитку, далее подвесной потолок. Собственно вопрос: три одножильных провода ПуВ 1.5 квадрата медь требуется нарастить примерно на 1 метр для дальнейшей разводки светодиодных светильников под подвесным потолком, подскажите, пожалуйста, каким кабелем лучше это сделать?
Как нарастить вас не интересует? ВВГнгLS возьмите.
18.11.2015 в 02:07:53
#5450279
TOJI9HbI4 написал : Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?
Можно, было на форуме.
18.11.2015 в 06:22:25
#5450331
SB3 написал : покатит?)
То ж - прожектор )))
Типа вот "близко" :
18.11.2015 в 09:53:38
#5450461
TiMg33, ну какое тех задание такие и ответы.
Глянте
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2015 в 10:36:03
#5450495
SB3 написал :
TOJI9HbI4 написал : Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?
Можно, было на форуме.
А вы не напишите как это сделать ?
18.11.2015 в 12:57:54
#5450621
Вопрос: на вводе в квартирный щиток лучше поставить ВН или АВ? (На площадке стоят АВ 50А, ВН 63А)
18.11.2015 в 13:25:59
#5450651
megrad написал : ну какое тех задание такие и ответы.
Так я ж написал "светильник"...
megrad написал : Глянте
"светильник настенный с датчиком движения" - это я и сам так догадался... Только там не всё так просто... Их неделю перебирать придётся, и то не факт, что заявленные характеристики будут соответствовать действительности...
Да вот пример :
Датчик движения "ASD ДД-009-B"
"220 Вольт" о нём пишет :
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу