Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

Аватар пользователя
SazonovVS

Местный

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

16.11.2015 в 23:03:00

#5448710

Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).

Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).

Пока остановился на марке Hager. Критично ли использование 1P автоматов после УЗО?

Схема получилась следующая:

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 00:35:23

#5448827

SazonovVS написал : Схема получилась следующая:

Здравствуйте. Лучше создать отдельную тему. Схема вполне рабочая, если на весь санузел 16А, то и выключатель на свет ищите 16А. Если счетчик стоит на площадке, то в квартирном щите нужно поставить вводной автомат 50А, или выключатель нагрузки 63А (лучше второе (как по мне). После счетчика в этажном щите, должен стоять автомат, у вас его чего то нет?!

Аватар пользователя
SazonovVS

Местный

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 00:55:27

#5448837

Songo, Тему создавал, не пошло. В этажном щите - АВ на 50А и все. Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу.... Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 01:57:31

#5448872

SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....

Тогда ставьте ВН 63А перед счетчиком. Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.

SazonovVS написал : Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?

Нет, не критично. Для удобства (поиска неисправности) лучше 1P+N, для экономии денег лучше 1p.

Аватар пользователя
SazonovVS

Местный

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 04:06:35

#5448887

Спасибо за ответы.

Songo написал :

SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....

Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.

Как этого избежать? Если ставить ВН-63 - он срабатывать не будет в принципе из-за АВ-50 на площадке, так?

Аватар пользователя
Garry70

Местный

Регистрация: 03.07.2010

Таганрог

Сообщений: 52

17.11.2015 в 08:12:42

#5448953

SazonovVS, выключатель нагрузки (у Вас вн-63) в принципе сработать не может, он включается и отключается руками и не имеет никаких встроенных защит, поэтому функция защиты лежит на ав-50

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 10:18:06

#5449037

SazonovVS написал : Как этого избежать?

Использовать на вводе дорогие селективные автоматы. Проще поставить ВН 63А перед счетчиком (в домашнем щите), а на площадке оставить ВА 50А. Можете ещё попробовать использовать все автоматы на отходящих линиях с характеристикой В.

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

17.11.2015 в 11:38:53

#5449096

Други, нужен уличный светильник с сумеречным порогом и датчиком движения (что б только в темное время суток по движению включался, без дежурного режима, угол охвата/дальность - любые). Кроме "Steinel"-а ещё что-то в продаже кто видел ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2015 в 14:53:25

#5449376

TiMg33, только китайцы ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
remont_questions

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

17.11.2015 в 16:32:41

#5449481

Хочу провод NYM (или наш аналог) под штукатурку. Советуют в гофре, а я так и не могу понять зачем. 1) Из гофры его всё равно не вытащить, если есть изгибы гофры - тянуть запаришься. 2) Он и без гофры вроде устойчив к штукатурке. Если без гофры таки никак, посоветуйте гофру )

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

17.11.2015 в 16:48:23

#5449505

remont_questions, ввг-нг-ls без гофры, хоть под штукатурку, хоть по потолку

Аватар пользователя
snow-tube

Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

17.11.2015 в 17:57:41

#5449590

Вопрос питерским электрикам: где сейчас лучше покупать ввг-нг-лс и НУМ, в Метизах. Леруа или других магазинах? Не хочется купить некачественный, затончённый кабель... В Лер-мерле есть ввг-нг-п он плоский, вроде жила на вид соответствует заявленному сечению. Стоит такой брать?

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

17.11.2015 в 19:17:13

#5449699

Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.

Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

17.11.2015 в 19:48:02

#5449742

Uran79 написал : Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.

Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?

Патрон посмотреть для начала и может есть смысл светодиодную лампочку поставить? :)

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

17.11.2015 в 20:24:00

#5449810

megrad, Спасибо. Немного не то - хотелось что-то "2 в одном" ;) А светильник + отдельный датчик - это-то понятно. пс: непонятно другое : почему датчик за "300" + светильник за "400" = десятка ?! :eek:

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

17.11.2015 в 20:29:43

#5449820

Aoz написал :

Uran79 написал : Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.

Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?

Патрон посмотреть для начала и может есть смысл светодиодную лампочку поставить? :)

патрон посмотрел, вернее профилактику ему сделал - пропаял, контакты облудил, на лампе на цоколе тоже пропаял сделал сферическую капельку побольше - чтобы лучше контакт был. насчёт светодиодной - наверное поставлю потом , но сначала те что есть использую ЛН правда с E14 , а потом уже поставлю КЛЛ поэксперементирую и буду посмотреть - сколько поживёт - там светильник герметичный - циркуляции маловато, конечно как Лн греться не будет , но лампочка эта работает по 15 часов , потом от фотореле выключается: вечером включается, утром выключается, т.е частота включения 2 раза за 2 дня, или примерно 15 включении и 15 выключении в месяц.

Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

17.11.2015 в 22:40:38

#5450054

господа профи, подскажите такой вопрос, как лучше организовать ввод в короб проводов? потолки скорее всего будут натяжные, и все провода скроются за ним. но надо предусмотреть в коробе закладную для крепления потолка, + неизветсно на какой высоте будет это т самый потолок.

![](https://img-fotki.yandex.ru/get/4422/94075119.15/0_116275_66baffea_L.jpg

Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

17.11.2015 в 22:54:11

#5450074

В панельной новостройке в ванной комнате на стене висит светильник, хочу его снять, сделать маленькую штробу до потолка, нарастить немного кабеля, уложить в гофру, замуровать под плитку, далее подвесной потолок. Собственно вопрос: три одножильных провода ПуВ 1.5 квадрата медь требуется нарастить примерно на 1 метр для дальнейшей разводки светодиодных светильников под подвесным потолком, подскажите, пожалуйста, каким кабелем лучше это сделать?

Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

17.11.2015 в 23:02:48

#5450083

Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

18.11.2015 в 01:02:35

#5450246

BV написал : Вы немцев-то за лохов не держите

Филосовских вопрос :), имхо в основном миф это... про немцев... всяких хватает ... вот что не отнять это СИСТЕМА во всем у них прослеживается, другими словами следование СИСТЕМЕ, есть в этом и плюсы и минусы (плюсов конечно больше), качество работ... не всегда no

BV написал : теперь давайте вот это обсудим....

Из меня обсуждатель еще тот... особенно в электрике... laughing Не знаю в чем причина, площади контакта, прослабления его или еще чего :confused:, но мне достаточно того, что когда я вижу оплавившуюся "коммутацию" в цепи под параметры которой эта самая коммутация заявляется... сделать вывод о том, что не стоит ее применять без острой на то надобности... как то так.
Ладно, это все лирика, позвольте лучше еще вопрос к "моим баранам"... :) Заказчик (тот что с лоджией :) ) Выбрал 12 вольтовые светильники... Правильно ли я понимаю:

  • что от трансформатора кабель 12 вольт, согласно ПУЭ 1.7.50. Цитата: " Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения". можно прокладывать без трубы? Это с точки зрения поражения эл. током, а с точки зрения пожаробезопасности проходит ?
  • т.к. предполагается использование трансформатора, с возможностью его замены и пр. Должен ли он быть помещен в какой то металлический короб, если да, то не повлияет ли это как то на нормальную его работу (не знаю, может ему требуется какое нибудь отведение тепла...)? Место его расположение могу только предположить, где то рядом со светильником над подвесным потолком.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.11.2015 в 02:03:06

#5450277

TiMg33 написал : megrad, Спасибо. Немного не то - хотелось что-то "2 в одном" ;) А светильник + отдельный датчик - это-то понятно. пс: непонятно другое : почему датчик за "300" + светильник за "400" = десятка ?! :eek:

Такой покатит?)

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.11.2015 в 02:07:29

#5450278

Fesenych написал : В панельной новостройке в ванной комнате на стене висит светильник, хочу его снять, сделать маленькую штробу до потолка, нарастить немного кабеля, уложить в гофру, замуровать под плитку, далее подвесной потолок. Собственно вопрос: три одножильных провода ПуВ 1.5 квадрата медь требуется нарастить примерно на 1 метр для дальнейшей разводки светодиодных светильников под подвесным потолком, подскажите, пожалуйста, каким кабелем лучше это сделать?

Как нарастить вас не интересует? ВВГнгLS возьмите.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.11.2015 в 02:07:53

#5450279

TOJI9HbI4 написал : Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?

Можно, было на форуме.

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

18.11.2015 в 06:22:25

#5450331

SB3 написал : покатит?)

То ж - прожектор ))) Типа вот "близко" : http://www.prestig.ru/elektrika/svetilniki/svetilniki_svetodiodnie/navigator/68389_94843 да только он потолочный... на стене, есть подозрение, что будет некорректно "ловить".

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2015 в 09:53:38

#5450461

TiMg33, ну какое тех задание такие и ответы. Глянте ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

18.11.2015 в 10:36:03

#5450495

SB3 написал :

TOJI9HbI4 написал : Добрый вечер у меня ванная комната и туалет раздельные дом КОПЭ, хочу переделать вентиляцию ( сломать потолок в ванной и туалете и кинуть прямоугольный канал). Вопрос в том что очень не хочется ставить два канальных вентилятора, можно ли как то подключить один вентилятор, чтобы он работал и от выключателя ванны и туалета, как раздельно так и одновременно ?

Можно, было на форуме.

А вы не напишите как это сделать ?

Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

18.11.2015 в 12:57:54

#5450621

Вопрос: на вводе в квартирный щиток лучше поставить ВН или АВ? (На площадке стоят АВ 50А, ВН 63А)

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

18.11.2015 в 13:25:59

#5450651

megrad написал : ну какое тех задание такие и ответы.

Так я ж написал "светильник"...

megrad написал : Глянте

"светильник настенный с датчиком движения" - это я и сам так догадался... Только там не всё так просто... Их неделю перебирать придётся, и то не факт, что заявленные характеристики будут соответствовать действительности... Да вот пример : Датчик движения "ASD ДД-009-B" "220 Вольт" о нём пишет : http://www.220-volt.ru/catalog-284171/ "Регулировка режима LUX (день-ночь) позволяет изменять срабатывание детектора в различный период освещённости (день-вечер-ночь)." Мануал (!!!) говорит, что вся эта серия с регулируемым сумеречным порогом... Эти : http://asd-electro.ru/products/2_07_komplektuyushchie_k_svetilnikam/26218/ чёта ничего не пишут на сайте. При этом служба поддержки отвечает (цитата): "Данный Датчик движения не имеет фотореле в связи с чем на свет никак не реагирует." И кому верить ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу