Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2015 в 22:38:35

#5470507

Gustavo написал : В люстре в каждом плафоне внутри по кругу идёт диодная лента, вот и возик у меня вопрос про совместимость с диммером.

Значит нужен диммер для ленты. Это немного другое. видимо что то подобное. ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.12.2015 в 22:42:37

#5470515

Александр32 Пойдет. Ничего страшного.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2015 в 22:51:04

#5470532

Лучше 6 кВ мм , 4 маловато и против норм , хотя есле все конфорки не включать одновременно на всю работать будет , но лучше не рисковать !

Александр32 написал : Натурального сечения 4,5 мм2 хватит для 7кВт плиты? Или новую линию тянуть? :cool:

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

02.12.2015 в 22:56:43

#5470538

А если заменить АВ с 32 на 25А, то вобще всё будет в красоте. Варочной сразу на полную мощность не воспользуешься, но кабель точно останется целым при любых раскладах. В реальной эксплуатации никаких неудобств от заниженого номинала АВ не будет. Может, пару раз за всё время, когда будете готовить на всех конфорках на полной мощности. Но я скажу по знакомым- такого не было ни разу за 12 лет пользования.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2015 в 23:01:00

#5470542

Да ! Но есле есть возможность лучше заменить , автомат 32 а который в идеале должен быть использован при подключении плиты нельзя использовать на 4 квадратных кабелях , 25 предел , лучше 20

NoNe написал : А если заменить АВ с 32 на 25А, то вобще всё будет в красоте. Варочной сразу на полную мощность не воспользуешься, но кабель точно останется целым при любых раскладах. В реальной эксплуатации никаких неудобств от заниженого номинала АВ не будет. Может, пару раз за всё время, когда будете готовить на всех конфорках на полной мощности. Но я скажу по знакомым- такого не было ни разу за 12 лет пользования.

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

02.12.2015 в 23:20:04

#5470569

Димон114, 4,5 мм2 сечение нестандартное. Как я понимаю, это усечёнка 6 мм2. На такое сечение АВ в 25А будет идеальным.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2015 в 23:27:51

#5470585

Да , но при условии что действительно 4.5 , именно в этом я и сомневаюсь , обычно обвешивают нашего брата ))) а тут накинули ))) хотя может и шестерка обворованная , ничему уже давно не удевляюсь ,

NoNe написал : Димон114, 4,5 мм2 сечение нестандартное. Как я понимаю, это усечёнка 6 мм2. На такое сечение АВ в 25А будет идеальным.

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

02.12.2015 в 23:32:37

#5470595

Димон114, мысль по поводу усечёнки шестёрки мне кажется более вероятной, чем четвёрка с бОльшим сечением. Такого даже при СССР не было. Подразумеваем, что сечение измерено верно.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2015 в 23:37:37

#5470605

В случае верного сечения соглашусь 25 пойдёт , мне тут кстати перевезли ввг нг 3 на 2.5 спецвыпуска Подольского кабельного для атомных станций , в 16 гофру не лезет , изоляция Толстая и жила есле промерить 3,2 кВ мм , так что иногда бывает не обвес )))

NoNe написал : Димон114, мысль по поводу усечёнки шестёрки мне кажется более вероятной, чем четвёрка с бОльшим сечением. Такого даже при СССР не было. Подразумеваем, что сечение измерено верно.

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

02.12.2015 в 23:42:45

#5470609

Димон114, я о спацкабелях не говорю. Стандартные кабеля сейчас поголовно идут усечёнкой. Насколько большой- зависит от жадности манагеров и руководства завода. Есть у меня по этому поводу история. Один завод по выпуску краски стал бодяжить её. Из 70 тонн можно безболезнено бодяжить до 130. Потеря качества незначительна. В итоге, напихали мела до 200+ тонн готового продукта. Краска после высыхания просто падала с поверхности слоем или отрывалась рукой прямо листами. Это бизнес по-нашему. Так и с кабелями. Усечёнка и бодяженая медь.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2015 в 23:53:15

#5470623

Это да ) ворують и пожары устраивають ))) паразиты ))) хотя лжеэлектрикам хорошо , тонкий кабель мягче и легче гнётся , под потолок легче располагается ))) и тд , я уже честно думаю надо сечение в работе увеличивать на свет 2.5 на розетки 4 брать , не везде кабеля честные достать можно , а усеченка опасно , ладно там на слегка усеченный кабель для розеточной группы поставлю автомат на 16 а , держать будет , но ведь найдутся умельцы и на 25 поменяют , так алес будет жить ему не долго , автоматы просто так не увеличивают ))) в нашей стране это риали ) и никакие СНиПы ГОСТы пуэ не помогут ) вон что сегодня за шедевр нашёл , розетка в деревянном доме , от неё свет , от света розетка и так далее ))) свет 1.5, розетки 2.5 , автомат 25 а , вот как чудят , здравствуй служба 01 такая проводка называется ))) в доме три фазы , в щите трехфазник узо на 63 а , 30 ма уставка , и вся проводка на одном однополюсном автомате 25 ампер , две фазы не задействованны ))) вызвали потаму как в квартире в Москве чуть не сгорели , проводку тут и там делал один человек , в доме 6 обогревателей , газа нет , хозяев насторожил случай с квартирой и то что автомат выбивало переодически ))) весь nun спекся , изоляцию не отодрать ))) стояли б кабеля потолще былоб меньше шансов на пожар , я об этом ) вовремя вызвали замена полностью !

NoNe написал : Димон114, я о спацкабелях не говорю. Стандартные кабеля сейчас поголовно идут усечёнкой. Насколько большой- зависит от жадности манагеров и руководства завода. Есть у меня по этому поводу история. Один завод по выпуску краски стал бодяжить её. Из 70 тонн можно безболезнено бодяжить до 130. Потеря качества незначительна. В итоге, напихали мела до 200+ тонн готового продукта. Краска после высыхания просто падала с поверхности слоем или отрывалась рукой прямо листами. Это бизнес по-нашему. Так и с кабелями. Усечёнка и бодяженая медь.

Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

03.12.2015 в 00:05:53

#5470640

Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.12.2015 в 00:11:55

#5470647

Есле есть возможность меняйте , так на всю мощность можно использовать будет и самое главное безопасно !

Александр32 написал : Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.12.2015 в 00:12:59

#5470649

Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.12.2015 в 00:15:21

#5470650

Постараемся ) учту )

Rumato написал : Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.12.2015 в 00:56:32

#5470687

Danzig, Т.е. никакой электроники, плавных пусков и т.п.? Хм, тогда вариантов 3.

  1. Поменять люстры местами и посмотреть на результат

  2. Установить на проблемную люстру трансформатор и заменить лампы на 12В.

  3. С помощью шаманов племени вуду освятить комнату и прогнать злых духов.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

04.12.2015 в 06:56:49

#5471192

Товарищи, представитель магазина "Престиж электроматериалы" ещё тусуется на форуме? Есть вопрос.

Вечный студент

Аватар пользователя
eJake

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Щелково

Сообщений: 35

04.12.2015 в 10:24:38

#5471376

Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:35:50

#5471589

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:00

#5471590

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:02

#5471592

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:06

#5471593

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:07

#5471594

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:08

#5471595

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:10

#5471596

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:17

#5471597

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:19

#5471598

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:20

#5471599

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:39:01

#5471603

Упс сколько много получилось ) удалить не могу нет кнопки удалить ) модераторы удалите пожалуйста повторы сообщения , извиняйте )))Димон114,

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2015 в 15:31:41

#5471731

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
  1. Установка двухполюсников оправдана только для ускорения поиска неисправной линии.
  2. С точки зрения протекания тока без разницы взаимное расположение. Если один АВ и одно УЗО, то удобнее подключать отходящую линию с УЗО (два контакта рядом).

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.