02.12.2015 в 22:42:37
#5470515
Александр32 Пойдет. Ничего страшного.
02.12.2015 в 22:51:04
#5470532
Лучше 6 кВ мм , 4 маловато и против норм , хотя есле все конфорки не включать одновременно на всю работать будет , но лучше не рисковать !
Александр32 написал : Натурального сечения 4,5 мм2 хватит для 7кВт плиты? Или новую линию тянуть? :cool:
02.12.2015 в 22:56:43
#5470538
А если заменить АВ с 32 на 25А, то вобще всё будет в красоте. Варочной сразу на полную мощность не воспользуешься, но кабель точно останется целым при любых раскладах. В реальной эксплуатации никаких неудобств от заниженого номинала АВ не будет. Может, пару раз за всё время, когда будете готовить на всех конфорках на полной мощности. Но я скажу по знакомым- такого не было ни разу за 12 лет пользования.
02.12.2015 в 23:01:00
#5470542
Да ! Но есле есть возможность лучше заменить , автомат 32 а который в идеале должен быть использован при подключении плиты нельзя использовать на 4 квадратных кабелях , 25 предел , лучше 20
NoNe написал : А если заменить АВ с 32 на 25А, то вобще всё будет в красоте. Варочной сразу на полную мощность не воспользуешься, но кабель точно останется целым при любых раскладах. В реальной эксплуатации никаких неудобств от заниженого номинала АВ не будет. Может, пару раз за всё время, когда будете готовить на всех конфорках на полной мощности. Но я скажу по знакомым- такого не было ни разу за 12 лет пользования.
02.12.2015 в 23:20:04
#5470569
Димон114, 4,5 мм2 сечение нестандартное. Как я понимаю, это усечёнка 6 мм2. На такое сечение АВ в 25А будет идеальным.
02.12.2015 в 23:27:51
#5470585
Да , но при условии что действительно 4.5 , именно в этом я и сомневаюсь , обычно обвешивают нашего брата ))) а тут накинули ))) хотя может и шестерка обворованная , ничему уже давно не удевляюсь ,
NoNe написал : Димон114, 4,5 мм2 сечение нестандартное. Как я понимаю, это усечёнка 6 мм2. На такое сечение АВ в 25А будет идеальным.
02.12.2015 в 23:32:37
#5470595
Димон114, мысль по поводу усечёнки шестёрки мне кажется более вероятной, чем четвёрка с бОльшим сечением. Такого даже при СССР не было. Подразумеваем, что сечение измерено верно.
02.12.2015 в 23:37:37
#5470605
В случае верного сечения соглашусь 25 пойдёт , мне тут кстати перевезли ввг нг 3 на 2.5 спецвыпуска Подольского кабельного для атомных станций , в 16 гофру не лезет , изоляция Толстая и жила есле промерить 3,2 кВ мм , так что иногда бывает не обвес )))
NoNe написал : Димон114, мысль по поводу усечёнки шестёрки мне кажется более вероятной, чем четвёрка с бОльшим сечением. Такого даже при СССР не было. Подразумеваем, что сечение измерено верно.
02.12.2015 в 23:42:45
#5470609
Димон114, я о спацкабелях не говорю. Стандартные кабеля сейчас поголовно идут усечёнкой. Насколько большой- зависит от жадности манагеров и руководства завода. Есть у меня по этому поводу история. Один завод по выпуску краски стал бодяжить её. Из 70 тонн можно безболезнено бодяжить до 130. Потеря качества незначительна. В итоге, напихали мела до 200+ тонн готового продукта. Краска после высыхания просто падала с поверхности слоем или отрывалась рукой прямо листами. Это бизнес по-нашему. Так и с кабелями. Усечёнка и бодяженая медь.
02.12.2015 в 23:53:15
#5470623
Это да ) ворують и пожары устраивають ))) паразиты ))) хотя лжеэлектрикам хорошо , тонкий кабель мягче и легче гнётся , под потолок легче располагается ))) и тд , я уже честно думаю надо сечение в работе увеличивать на свет 2.5 на розетки 4 брать , не везде кабеля честные достать можно , а усеченка опасно , ладно там на слегка усеченный кабель для розеточной группы поставлю автомат на 16 а , держать будет , но ведь найдутся умельцы и на 25 поменяют , так алес будет жить ему не долго , автоматы просто так не увеличивают ))) в нашей стране это риали ) и никакие СНиПы ГОСТы пуэ не помогут ) вон что сегодня за шедевр нашёл , розетка в деревянном доме , от неё свет , от света розетка и так далее ))) свет 1.5, розетки 2.5 , автомат 25 а , вот как чудят , здравствуй служба 01 такая проводка называется ))) в доме три фазы , в щите трехфазник узо на 63 а , 30 ма уставка , и вся проводка на одном однополюсном автомате 25 ампер , две фазы не задействованны ))) вызвали потаму как в квартире в Москве чуть не сгорели , проводку тут и там делал один человек , в доме 6 обогревателей , газа нет , хозяев насторожил случай с квартирой и то что автомат выбивало переодически ))) весь nun спекся , изоляцию не отодрать ))) стояли б кабеля потолще былоб меньше шансов на пожар , я об этом ) вовремя вызвали замена полностью !
NoNe написал : Димон114, я о спацкабелях не говорю. Стандартные кабеля сейчас поголовно идут усечёнкой. Насколько большой- зависит от жадности манагеров и руководства завода. Есть у меня по этому поводу история. Один завод по выпуску краски стал бодяжить её. Из 70 тонн можно безболезнено бодяжить до 130. Потеря качества незначительна. В итоге, напихали мела до 200+ тонн готового продукта. Краска после высыхания просто падала с поверхности слоем или отрывалась рукой прямо листами. Это бизнес по-нашему. Так и с кабелями. Усечёнка и бодяженая медь.
03.12.2015 в 00:05:53
#5470640
Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить
03.12.2015 в 00:11:55
#5470647
Есле есть возможность меняйте , так на всю мощность можно использовать будет и самое главное безопасно !
Александр32 написал : Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить
03.12.2015 в 00:12:59
#5470649
Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.
03.12.2015 в 00:15:21
#5470650
Постараемся ) учту )
Rumato написал : Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.
03.12.2015 в 00:56:32
#5470687
Danzig, Т.е. никакой электроники, плавных пусков и т.п.? Хм, тогда вариантов 3.
Поменять люстры местами и посмотреть на результат
Установить на проблемную люстру трансформатор и заменить лампы на 12В.
С помощью шаманов племени вуду освятить комнату и прогнать злых духов.
04.12.2015 в 06:56:49
#5471192
Товарищи, представитель магазина "Престиж электроматериалы" ещё тусуется на форуме? Есть вопрос.
Вечный студент
04.12.2015 в 10:24:38
#5471376
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
04.12.2015 в 13:35:50
#5471589
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:00
#5471590
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:02
#5471592
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:06
#5471593
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:07
#5471594
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:08
#5471595
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:10
#5471596
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:17
#5471597
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:19
#5471598
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:20
#5471599
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:39:01
#5471603
Упс сколько много получилось ) удалить не могу нет кнопки удалить ) модераторы удалите пожалуйста повторы сообщения , извиняйте )))Димон114,
04.12.2015 в 15:31:41
#5471731
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу