07.12.2015 в 20:42:56
#5474636
Rumato написал: Спасибо. Попробую.
10 мм не очень обжимать, а остальное нормально. Хотя лучше вдвоём.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.12.2015 в 20:45:33
#5474642
У меня ПК-16у, думаю справлюсь=) Особенно после того как ПК-16 ПуВ 10 квадратов обжал.
07.12.2015 в 21:29:45
#5474685
Rumato написал: Особенно после того как ПК-16 ПуВ 10 квадратов обжал.
У меня не ПК - 16,а штоковские и ноунейм,пробовал 16 мм2 обжимать,вроде нормально,но ПуГВ,надо попробовать моножилу :) но жалко что-то :(
И это пройдёт ...
07.12.2015 в 21:34:21
#5474689
Не стоит, у меня вышло, но вполне могли и развалиться. Просто там ситуация была безвыходная.
07.12.2015 в 21:36:29
#5474697
Вопрос есть маленький. Если в вводном щите РЕ не подключен никуда,все хвосты разведены,почему отключается УЗО на 100 мА при касании РЕ и N в линии освещения,причём манипуляции с L и N не приводят ни к каким последствиям ,так как в выключатели проводник откинут. Я правильно понимаю что откуда-то пришло заземление в распайку,но не от щита?
И это пройдёт ...
07.12.2015 в 21:47:21
#5474716
megrad написал:
BaggioR написал: Меняю полностью проводку в квартире 80-х гг. Какой щит установить: металлический или пластиковый?
А как же эстетика? Вы бюджет озвучте.
По бюджету пока не определился. Необходим щит на 36 позиций, что посоветуете?
web-rr написал:
BaggioR написал: Меняю полностью проводку в квартире 80-х гг. Какой щит установить: металлический или пластиковый?
Красивый пластиковый щит. Ёмкость щита определить путём расчёта, на требования жабы не реагировать.
Выбор в пользу пластиковог щита по причине эстетичности или есть еще какие-нибудь особенности? Понятно, что металлический негорюч и его необходимо заземлять.
Хотелось бы щит врезной, но можно ли штробить стену несущую?
07.12.2015 в 22:37:37
#5474780
Обязательно отпишите о результате опыта. Как раз хотел брать ПК-16у, и вопрос обжима ими НШВИ2 10 мм2 весьма актуален.
08.12.2015 в 05:15:26
#5474938
serj12 написал: Я правильно понимаю что откуда-то пришло заземление в распайку,но не от щита?
Прибором или аркашкой проверьте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.12.2015 в 05:33:28
#5474941
Rumato написал: Спасибо. Попробую.
Обязательно отпишите о результате опыта. Как раз хотел брать ПК-16у, и вопрос обжима ими НШВИ2 10 мм2 весьма актуален.
08.12.2015 в 14:00:32
#5475205
И снова здравствуйте. Подскажите, насколько будет критичным наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной (в 1,5 метрах от стояка) при наличии 10ma узо ?
08.12.2015 в 15:01:23
#5475273
наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной
Это какие? Если будет такая
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.12.2015 в 16:01:51
#5475343
Да, именно такие и закупил с силиконовыми вводами и прокладкой на крышке. Залива не боюсь, ибо уклон плиты потолка в другую сторону, не дотечёт, да и до стояка 1,5 метра. Провода думал обварить, часть тех которые торчат из плиты с постройки дома уже обварены. А вот насчёт силикагеля, спасибо за идею.
08.12.2015 в 18:34:25
#5475525
Народ, тут тема в разделе была типа "курилки", название или ссылку лучше не напишите? Спасибо.
08.12.2015 в 19:44:06
#5475594
08.12.2015 в 20:04:36
#5475621
megrad написал: Прибором или аркашкой проверьте.
Может не так проверял - просто приходящий пятижильный сейчас подключен :одна фаза,нейтраль,РЕ висит в воздухе.Коробка замурована в стене,выводы на светильники и в подрозетники выключателя выведены,отключил питание на светильник,кабелерезом обрезал кабель,хлоп!Я аж не поверил.Как?!Перепроверил,точно.Думаю откуда может РЕ прийти? А как "аркашкой" проверить?Если честно - нужды не было,не пробовал ни разу.
И это пройдёт ...
08.12.2015 в 21:18:56
#5475718
День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....
09.12.2015 в 01:12:11
#5476018
Заипали "тупые" вопросы :) А вот кто как ответит на очередные такие: есть ли жизнь на Марсе? были ли пиндосы на Луне?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2015 в 05:23:04
#5476087
serj12 написал: А как "аркашкой" проверить?
Проверяете связь между проводами. Либо прибором-ставите на прозвонку. Не всегда помогает. Как вариант: так как земля не подключена, на ней может быть приличная наводка. Чем длиннее кабель, чем больше мощность проходящая тем больше будет потенциал. Попробуйте замерить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2015 в 05:26:08
#5476088
tarko7 написал: День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....
Как вариант-паразитная нагрузка. Либо кабель на конвектор дохлый. Либо конвектор утечку даёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2015 в 09:20:58
#5476160
megrad написал: про селикогель? Теряет со временем свойства?
Не может же он бесконечно поглощать влагу. Селикагель используется в транспортной упаковке, но не в процессе эксплуатации изделия.
09.12.2015 в 09:57:47
#5476195
НЕМЕЦ написал:
megrad написал: про селикогель? Теряет со временем свойства?
Не может же он бесконечно поглощать влагу. Селикагель используется в транспортной упаковке, но не в процессе эксплуатации изделия.
Коробка я надеюсь достаточно герметична и конденсат будет появляться не часто. Как вариант раз в цать лет заменять.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2015 в 12:28:13
#5476331
ZooZoo написал: Заипали "тупые" вопросы
Добрее надо быть добрее) На тупые вопросы отвечают тупые тролли и получается консенсус и всеобщая радость у обоих :)
ZooZoo написал: есть ли жизнь на Марсе?
Есть, но я не видел)
ZooZoo написал: были ли пиндосы на Луне?
Уже никто не помнит...
09.12.2015 в 12:31:55
#5476336
Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?
Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?
09.12.2015 в 15:10:23
#5476497
СамСунг написал: Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?
Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?
Почему бы сразу не поставить автомат с возможностью опломбировки? Бокс в текфор может не влезть
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2015 в 16:13:20
#5476563
Добрый день! Будьте добры, уточните пару моментов по подключению кухонной техники.
Варочная поверхность, индукционная, по паспорту 7200Вт. Сеть 220В. Планирую NYM 3х6, автомат на 32А (хотя формально ведь ток чуть больше получается? не страшно?). Розетку 32А ставить или просто на винтовых клеммах подключить? Если ставить - брать типа Легранда или есть что-то подешевле приличное? УЗО ставить или не надо? читал где-то, что индукционки и УЗО несовместимы.
Духовка. 2350Вт по неподтвержденным данным, взятым с сайта магазина. В инструкциях данных по мощности нет, указание только на сечение кабеля не менее 1,5. По самой духовке вопросов нет, но по соображениям топографии сети очень желательно повесить на эту же линию мультиварку 900Вт и микроволновку 1130Вт. Вроде бы, с учетом коэффициентов спроса вполне укладываемся в стандартные 3х2,5 и 16А, но... одновременного включения двух-трех агрегатов исключить не могу - уж очень жена готовить любит :) Как быть? подумываю поставить 3х4 мм и автомат на 20А. Какие подводные камни? Тащить отдельную линию крайне не хочется
PS: чуть не забыл. Автоматы с какой характеристикой ставить на эти линии? В или С?
09.12.2015 в 17:34:09
#5476622
Gart
09.12.2015 в 17:56:46
#5476648
Если УЗО рассчитано, к примеру, на 40А, то оно выдержит ток в 40*1,13=45,2 А ?
09.12.2015 в 18:09:12
#5476661
Некоторое время выдержит. Если УЗО действительно нужно, то берите на 63 ампера.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу