Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.12.2015 в 20:42:56

#5474636

Rumato написал: Спасибо. Попробую.

10 мм не очень обжимать, а остальное нормально. Хотя лучше вдвоём.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2015 в 20:45:33

#5474642

У меня ПК-16у, думаю справлюсь=) Особенно после того как ПК-16 ПуВ 10 квадратов обжал.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.12.2015 в 21:29:45

#5474685

Rumato написал: Особенно после того как ПК-16 ПуВ 10 квадратов обжал.

У меня не ПК - 16,а штоковские и ноунейм,пробовал 16 мм2 обжимать,вроде нормально,но ПуГВ,надо попробовать моножилу :) но жалко что-то :(

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2015 в 21:34:21

#5474689

Не стоит, у меня вышло, но вполне могли и развалиться. Просто там ситуация была безвыходная.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.12.2015 в 21:36:29

#5474697

Вопрос есть маленький. Если в вводном щите РЕ не подключен никуда,все хвосты разведены,почему отключается УЗО на 100 мА при касании РЕ и N в линии освещения,причём манипуляции с L и N не приводят ни к каким последствиям ,так как в выключатели проводник откинут. Я правильно понимаю что откуда-то пришло заземление в распайку,но не от щита?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BaggioR

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

07.12.2015 в 21:47:21

#5474716

megrad написал:

BaggioR написал: Меняю полностью проводку в квартире 80-х гг. Какой щит установить: металлический или пластиковый?

А как же эстетика? Вы бюджет озвучте.

По бюджету пока не определился. Необходим щит на 36 позиций, что посоветуете?

web-rr написал:

BaggioR написал: Меняю полностью проводку в квартире 80-х гг. Какой щит установить: металлический или пластиковый?

Красивый пластиковый щит. Ёмкость щита определить путём расчёта, на требования жабы не реагировать.

Выбор в пользу пластиковог щита по причине эстетичности или есть еще какие-нибудь особенности? Понятно, что металлический негорюч и его необходимо заземлять.

Хотелось бы щит врезной, но можно ли штробить стену несущую?

Аватар пользователя
SazonovVS

Местный

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

07.12.2015 в 22:37:37

#5474780

Обязательно отпишите о результате опыта. Как раз хотел брать ПК-16у, и вопрос обжима ими НШВИ2 10 мм2 весьма актуален.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.12.2015 в 05:15:26

#5474938

serj12 написал: Я правильно понимаю что откуда-то пришло заземление в распайку,но не от щита?

Прибором или аркашкой проверьте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.12.2015 в 05:32:03

#5474940

BaggioR написал: Хотелось бы щит врезной, но можно ли штробить стену несущую?

Не желательно. Может сделать короб из ГКЛ.

BaggioR написал: Необходим щит на 36 позиций, что посоветуете?

Бюджет какой? Выбирайте. ссылка ссылка ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SazonovVS

Местный

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

08.12.2015 в 05:33:28

#5474941

Rumato написал: Спасибо. Попробую.

Обязательно отпишите о результате опыта. Как раз хотел брать ПК-16у, и вопрос обжима ими НШВИ2 10 мм2 весьма актуален.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

08.12.2015 в 14:00:32

#5475205

И снова здравствуйте. Подскажите, насколько будет критичным наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной (в 1,5 метрах от стояка) при наличии 10ma узо ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.12.2015 в 15:01:23

#5475273

наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной Это какие? Если будет такая ссылка без кабельных вводов ссылка То простоит долго пока кто нибудь не зальёт. Такая ссылка с кабельными вводами всю оставшуюся жизнь. Ну и силикона добавить. Главное чтобы по кабелю вода не текла. В коробку можно мешочек селикогеля положить. Концы соединить опрессовкой с термоусаживаемой трубкой. Ни каких ваг или клемников.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

08.12.2015 в 16:01:51

#5475343

Да, именно такие и закупил с силиконовыми вводами и прокладкой на крышке. Залива не боюсь, ибо уклон плиты потолка в другую сторону, не дотечёт, да и до стояка 1,5 метра. Провода думал обварить, часть тех которые торчат из плиты с постройки дома уже обварены. А вот насчёт силикагеля, спасибо за идею.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2015 в 18:34:25

#5475525

Народ, тут тема в разделе была типа "курилки", название или ссылку лучше не напишите? Спасибо.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.12.2015 в 19:44:06

#5475594

megrad написал: В коробку можно мешочек селикогеля положить

На всю оставшуюся жизнь?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

08.12.2015 в 20:04:36

#5475621

megrad написал: Прибором или аркашкой проверьте.

Может не так проверял - просто приходящий пятижильный сейчас подключен :одна фаза,нейтраль,РЕ висит в воздухе.Коробка замурована в стене,выводы на светильники и в подрозетники выключателя выведены,отключил питание на светильник,кабелерезом обрезал кабель,хлоп!Я аж не поверил.Как?!Перепроверил,точно.Думаю откуда может РЕ прийти? А как "аркашкой" проверить?Если честно - нужды не было,не пробовал ни разу.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
tarko7

Местный

Регистрация: 05.12.2015

Сообщений: 1

08.12.2015 в 21:18:56

#5475718

День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.12.2015 в 01:12:11

#5476018

Заипали "тупые" вопросы :) А вот кто как ответит на очередные такие: есть ли жизнь на Марсе? были ли пиндосы на Луне?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2015 в 05:17:29

#5476086

НЕМЕЦ написал:

megrad написал: В коробку можно мешочек селикогеля положить

На всю оставшуюся жизнь?

Да. Я чо то не знаю про селикогель? Теряет со временем свойства?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2015 в 05:23:04

#5476087

serj12 написал: А как "аркашкой" проверить?

Проверяете связь между проводами. Либо прибором-ставите на прозвонку. Не всегда помогает. Как вариант: так как земля не подключена, на ней может быть приличная наводка. Чем длиннее кабель, чем больше мощность проходящая тем больше будет потенциал. Попробуйте замерить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2015 в 05:26:08

#5476088

tarko7 написал: День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....

Как вариант-паразитная нагрузка. Либо кабель на конвектор дохлый. Либо конвектор утечку даёт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.12.2015 в 09:20:58

#5476160

megrad написал: про селикогель? Теряет со временем свойства?

Не может же он бесконечно поглощать влагу. Селикагель используется в транспортной упаковке, но не в процессе эксплуатации изделия.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2015 в 09:57:47

#5476195

НЕМЕЦ написал:

megrad написал: про селикогель? Теряет со временем свойства?

Не может же он бесконечно поглощать влагу. Селикагель используется в транспортной упаковке, но не в процессе эксплуатации изделия.

Коробка я надеюсь достаточно герметична и конденсат будет появляться не часто. Как вариант раз в цать лет заменять.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

09.12.2015 в 12:28:13

#5476331

ZooZoo написал: Заипали "тупые" вопросы

Добрее надо быть добрее) На тупые вопросы отвечают тупые тролли и получается консенсус и всеобщая радость у обоих :)

ZooZoo написал: есть ли жизнь на Марсе?

Есть, но я не видел)

ZooZoo написал: были ли пиндосы на Луне?

Уже никто не помнит...

Аватар пользователя
СамСунг

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Москва

Сообщений: 76

09.12.2015 в 12:31:55

#5476336

Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?

Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2015 в 15:10:23

#5476497

СамСунг написал: Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?

Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?

Почему бы сразу не поставить автомат с возможностью опломбировки? Бокс в текфор может не влезть

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gart

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 16

09.12.2015 в 16:13:20

#5476563

Добрый день! Будьте добры, уточните пару моментов по подключению кухонной техники.

  1. Варочная поверхность, индукционная, по паспорту 7200Вт. Сеть 220В. Планирую NYM 3х6, автомат на 32А (хотя формально ведь ток чуть больше получается? не страшно?). Розетку 32А ставить или просто на винтовых клеммах подключить? Если ставить - брать типа Легранда или есть что-то подешевле приличное? УЗО ставить или не надо? читал где-то, что индукционки и УЗО несовместимы.

  2. Духовка. 2350Вт по неподтвержденным данным, взятым с сайта магазина. В инструкциях данных по мощности нет, указание только на сечение кабеля не менее 1,5. По самой духовке вопросов нет, но по соображениям топографии сети очень желательно повесить на эту же линию мультиварку 900Вт и микроволновку 1130Вт. Вроде бы, с учетом коэффициентов спроса вполне укладываемся в стандартные 3х2,5 и 16А, но... одновременного включения двух-трех агрегатов исключить не могу - уж очень жена готовить любит :) Как быть? подумываю поставить 3х4 мм и автомат на 20А. Какие подводные камни? Тащить отдельную линию крайне не хочется

PS: чуть не забыл. Автоматы с какой характеристикой ставить на эти линии? В или С?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2015 в 17:34:09

#5476622

Gart

  1. Подешевле приличного нет. УЗО ставить.
  2. Автомат 16А, кабель 3*2,5 и пусть жена включает что хочет, пару раз автомат сработает и сразу поймет что все нельзя.

Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

09.12.2015 в 17:56:46

#5476648

Если УЗО рассчитано, к примеру, на 40А, то оно выдержит ток в 40*1,13=45,2 А ?

Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

09.12.2015 в 18:09:12

#5476661

Некоторое время выдержит. Если УЗО действительно нужно, то берите на 63 ампера.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу