Sandre написал : То есть мне эти два провода, которые я привинтил, просто прикоснуть друг к другу, предварительно засунув вилку в розетку, так?
- В обратной последовательности,- сначала соединить, после в розетку.
03.11.2012 в 13:17:17
Sandre написал : То есть мне эти два провода, которые я привинтил, просто прикоснуть друг к другу, предварительно засунув вилку в розетку, так?
03.11.2012 в 13:54:57
Сказано - сделано: не работает. Что ещё посоветуете? П.С. розетка точно рабочая. Светильник ещё тот, советский, грязно тёмного цвета, плафоны ещё толи коричневые, то ли розовые - непонятно. Из инструментов по эл-ву есть только отвёрка, которой проверяется напряжение в розетках
03.11.2012 в 14:15:55
ну вот этой отверткой (осторожно! не устроить кз отверткой!) проверить наличие напряжение на контактах патрона, вывернув лампочку (выключатель пусть будет замкнутым). потом повернуть вилку на 180 градусов и снова проверить.
кстати, а лампочка целая?
03.11.2012 в 14:20:13
iyri написал :
- Да уже года 3 использую (здесь двойной выключатель) Подробнее можно о этой сети?
Значит хороший светодиод попался, стойкий:) Частота мерцания светодиода 100Hz получается в результате выпрямления переменного тока диодным мостом. Для информации, даже лампочки накаливания на переменном тоже немного мерцают с частотой именно 100Hz, но это практически незаметно их-за их инерционности
03.11.2012 в 15:49:49
Да. А как это сделать? Есть видео? И как кз не устроить, можете поподробнее?
03.11.2012 в 16:03:14
Можно ли проводить на разетки проводом марки АВВГ-П 2Х2.5-0.66 ?
03.11.2012 в 16:16:18
Игорь И написал : Можно ли проводить на разетки проводом марки АВВГ-П 2Х2.5-0.66 ?
В бытовом секторе использовать аллюминиевые кабели и провода запрещено
03.11.2012 в 16:26:25
ksiman проводка скрытая в бетонных каналах!!!! эт чё же получается раньше не соблюдали правила прокладки в домаж панельного типа
03.11.2012 в 16:53:24
Раньше были другие правила и требования. Сейчас их ужесточили и обязали... Аллюминием можно делать только наружную проводку сечением не менее 16мм2 (например отвод от ВЛ)
03.11.2012 в 17:14:03
Игорь И написал : эт чё же получается раньше не соблюдали правила прокладки в домаж панельного типа
:) Тогда еще не было 7- го издания ПУЭ.
03.11.2012 в 17:37:40
serg2002 написал : нагрев разьема и отгорание контактов в разьеме на 32 ампера при общей нагрузке 12кВт
Может отказаться от разъёма вообще...
iyri написал : а по сауне...... пока нет от Вас вопросов.
Планируется ВРУ и ввод сауны расположить перед входом в "зону отдыха" сауны.Ввод выполнить ВВГ 4х16 длиной 105 метров.Для ВРУ сауны выполнить повторное заземление.На вводе 3ф. автомат 80 А и что-то для токов утечки думается 100мА.Вопрос - желательно всё управление освещением вынести к банщице? Осветительные и розеточные группы делать все на 10мА?Электропечь сауны защищают от токов утечки индивидуально? Заземление собирать TN или TT? Из нагрузок помимо освещения один проточник и электропечь,мощность известна приблизительно поэтому закладка с запасом...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу