22.08.2013 в 15:58:01
Викторыч, Он же все равно изолентой собрался мотать. И думать он что не должен?? Хозяин-барин (с). А про гровер - это в общем....
22.08.2013 в 16:00:18
а пара орешков У739 наверно бы поместилась в распайку. и никакой изоленты или термоусадки. гроверы имеются. орех вообще надежная штука.
22.08.2013 в 16:21:12
Ребят, извините за дурацкий вопрос, но ..., для включения фрезера установленного в столе хочу прикрутить кнопку, как она правильно называется?
22.08.2013 в 16:21:48
andrewkhv написал : а пара орешков У739 наверно бы поместилась в распайку. и никакой изоленты или термоусадки. гроверы имеются. орех вообще надежная штука.
извиняюсь, за безграмонтость, а как можно было бы завести 6 проводов, из которых 2 алюминиевых и 4 медных, в орех ?
22.08.2013 в 16:24:17
скручиваете алюминий с алюминием, медь с медью и эти скрутки зажимаете в орех. там посередине разделяющая стальная пластина - так что все гуд.
хинт: если надо скрутить вместе более 2 жил, то не надо их складывать в один пучок и его крутить. нужно этот пучок разделить пополам (или почти, если нечетное число жил), в обеих половинах сложить жилы параллельно и эти два разных пучка скручивать между собой. результат будет лучше.
22.08.2013 в 16:34:03
Бармолей написал : для включения фрезера установленного в столе хочу прикрутить кнопку, как она правильно называется?
Кнопочный пост (вероятно скрытой установки) на 2 кнопки пуск/стоп типа ПКЕ + магнитный пускатель
22.08.2013 в 16:36:26
Alexiy написал : Кнопочный пост (вероятно скрытой установки) на 2 кнопки пуск/стоп + магнитный пускатель
спасибо, а то в магазине на пальцах начинаю объяснять, а меня не понимают:)
22.08.2013 в 20:27:47
Pierro написал : спасибо. а в остальном данная разводка приемлема к существованию ?
Нет.
Только трехжильный медный кабель исполнения НГ-LS...
23.08.2013 в 01:38:34
плюс, неясно откуда вообще алюминий - все кабели на вид новые.
23.08.2013 в 11:35:18
ПPOPAБ написал : Нет. Только трехжильный медный кабель исполнения НГ-LS...
с заземлением у меня в квартире только одна розетка под эл.плиту. все остальные вводы сделаны по старинке на 2х2,5 алюминий. что прикажете с этим делать?
andrewkhv написал : плюс, неясно откуда вообще алюминий - все кабели на вид новые.
новые только те, что я прокладывал. хочу пояснить, из дырки в потолке приходит два алюминиевых провода 2х2,5. один из них силовой, второй уходит на люстру.
23.08.2013 в 12:20:16
Pierro написал : с заземлением у меня в квартире только одна розетка под эл.плиту. все остальные вводы сделаны по старинке на 2х2,5 алюминий. что прикажете с этим делать?
Значит зануление есть, вот только третий винт вряд-ли в коробку поместится.
Pierro написал : из дырки в потолке приходит два алюминиевых провода 2х2,5. один из них силовой, второй уходит на люстру.
И какую же нагрузку вы собираетесь сейчас на них повесить?
23.08.2013 в 12:30:21
Rumato написал : Значит зануление есть, вот только третий винт вряд-ли в коробку поместится.
И какую же нагрузку вы собираетесь сейчас на них повесить?
освещение. 4 группы. 3+1+2+2 лампочки по 60 ватт соответственно
23.08.2013 в 12:32:16
Pierro написал : освещение. 4 группы. 3+1+2+2 лампочки по 60 ватт соответственно
Нормально. Включайте.
24.08.2013 в 02:39:24
Добрый день! Не подскажете, где в Санкт-Петербурге можно приобрести Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ). В интернетах не нашел. Может, кто-нибудь видел в строймаркетах?