Kgx, контактор+реле напряжения. или спец приставки к автоматам с приводом

Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

29.07.2011 в 22:55:50

#2538089

Подскажите, можно ли к сваренной скрутке проводов на кухне подключить выключатель, как на рисунке? Скрутку потом сварю заново сваркой.

Аватар пользователя
san608

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

31.07.2011 в 20:07:55

#2540236

доброго времени суток.

люди добрые у меня приклчилась такая неприятность .повесил я котёл настенник вакси но незаземлил (нет у нас в доме заземления) и когда я включаю горячию воду меня щиплет током от ванны и от полотенцесушителя.отопление своё в(в землю неуходит )есть возможность вбить в землю штырь металический и заземлить подскажите куда нужно провод на котле подсоединить на землю на плате или на корпус котла или туда и туда?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 20:35:00

#2540278

san608 написал : люди добрые у меня приклчилась такая неприятность

Попробуйте сперва найти почему бьет.Вы задали вопрос очень спорный для электриков ,потому как просто забить штырь и заземлить на него НЕЛЬЗЯ (хотя иногда помогает)Если расказывать как правильно сделать это дорого и долго.Посоветовать Вам ТТ с УЗО так УЗО у вас будет выбивать потому как утечка уже есть.Так что найдите на месте грамотного электрика. А то народ будет спорить и все.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 21:02:10

#2540337

-=FoxX=-,- да.

san608 написал : повесил я котёл настенник вакси но незаземлил (нет у нас в доме заземления) и когда я включаю горячию воду меня щиплет током от ванны и от полотенцесушителя.отопление своё в(в землю неуходит )есть возможность вбить в землю штырь металический и заземлить

Какой котёл, какой дом, какое отопление, какой водопровод..? Извините, но- штатный экстрасенс в отпуске. :(

Аватар пользователя
san608

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

31.07.2011 в 22:52:56

#2540545

ПPOPAБ написал : Какой котёл, какой дом, какое отопление, какой водопровод..?

дык я написал котёл бакси эко двухконтурный отпление своё пропилен 4 регистры и полотенчико дом двухэтажный 16ти квартирный
водопровод городской пропилен но бъёть токля кода горячую включаеш даже когда отопление работает всё норм

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 23:23:40

#2540605

san608 написал : но бъёть токля кода горячую включаеш даже когда отопление работает всё норм

Может когда одно отопление работает на вас вода не текет с крана вот и не бьет.Вы приборчиком померяйте один конец в ванну с водой другой на корпус котла и чтобы работал только контур отопления, а потом на кухне горячую откройте и повторите эксперемент.Хоть узнаете точно всегда есть разность напряжений или действительно только когда воду греть начинает.Интересно а канализация тоже пластик или метал?Ну и глупый зато простой совет поменяйте местами фазу с нолем питания котла,потом повторите измерения.Приборчик возьмите стрелочный желательно СССР,я читал что разницы нет, но брешут цифровые китайцы иногда по непонятным причинам.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 23:32:22

#2540622

Да как запитан котел по газу? металом или нет? если металом то поставьте деэлектрическую вставку после крана который газ перекрывает на котел.А то могет не котел Ваш виноват, а просто газовая труба хорошо заземлена и бьет Вас от придурка соседа который начудил у себя в квартире. Я не видел именно Вашего котла но обычно стоит на них электронное УЗО внутри и бить он током не должен.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 23:37:56

#2540636

san608 написал : дык я написал котёл бакси эко двухконтурный

Как его по паспорту "зовут"? "Баксик"- это кличка, на которую яндекс не отзывается... Он газовый, электрический? Подключал его кто и как, жилы три, куда земля посажена? Насос циркуляционный?

san608 написал : отпление своё пропилен

Пластик- понятно.

san608 написал : водопровод городской пропилен

Пластик- понятно.

san608 написал : и когда я включаю горячию воду меня щиплет током от ванны и от полотенцесушителя.

Когда просто на полу стоите и прикасаетесь только к ванной, либо только к полотенцесушителю?

san608 написал : дом двухэтажный 16ти квартирный

Бетонный, кирпичный, деревянный, перекрытия ж/б?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 23:44:40

#2540653

ПPOPAБ написал : жилы три, куда земля посажена?

Быстрей всего никуда чай в Росии живем.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 23:48:29

#2540664

ПPOPAБ написал : Насос циркуляционный?

Там он встроеный внутри котла.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 23:50:42

#2540670

электрикваня написал : Быстрей всего никуда чай в Росии живем.

Легко может и ноль оказаться на земле.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

31.07.2011 в 23:52:16

#2540673

ПPOPAБ написал : Легко может и ноль оказаться на земле.

Бывает.

Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

01.08.2011 в 09:56:09

#2540956

gugulaki написал : Да. Лицо (физ или юр) не обладающее технической возможностью для подключения, или отсутсвием мощности для подключения к сети

В правилах сказано:> 3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

Аватар пользователя
sam-s-usam

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Казань

Сообщений: 101

01.08.2011 в 10:13:45

#2540980

Предстоит замена проводки в квартире в будущем. На каких производителей стоит ориентироваться?

  1. ABB
  2. Legrand
  3. Schneider Electric
  4. DEKraft
  5. IEK 6.... 7.... может кто еще предложит.

Стоит ли покупать УЗО, автоматы и прочее крупных российских производителей типа IEK ? Насколько они надежны? Или немецкиий АВВ однозначно лучше? Но уж больно цены у АВВ кусаются :) Дифф.автоматы АВВ в 3-5 раз дороже аналогов IEK.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.08.2011 в 10:18:24

#2540989

  1. ABB
  2. Legrand
  3. Schneider Electric
  4. Siemens
  5. Moeller
  6. Hager
  7. General Electric

на остальных не ориентироваться.

IEK - это не аналог, а так... китайская под(д)елка Цены, к сожалению, отражают реальное состояние дел.

Аватар пользователя
sam-s-usam

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Казань

Сообщений: 101

01.08.2011 в 10:38:50

#2541010

Спасибо. Будем ориентировать на первую тройку. Встречал мнение что АВВ хоть как-то защищен от подделок (ну там голографическая наклейка и т.п.) в отличие от того же Legrand, который совсем "голый" в этом отношении. Правда что ли? :)

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.08.2011 в 11:45:46

#2541085

ABB подделывают чаще это да. Подделок легранда пока не встречал :)

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.08.2011 в 13:43:48

#2541214

sam-s-usam, подделывают все. Берите только у оф диллеров или дистрибьютеров. Так же бюджетные серии делают в восточной европе, а более дорогие в западной. Например серия SH у ABB была пару раз куплена польска и румынская. А вот серия S made in germany или italy

Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

01.08.2011 в 23:01:35

#2542044

Подскажите когда можно ставить подрозетники, после штукатурки, после шпаклёвки или перед последней покраской? Перед штукатуркой сделал под розетки и под выключатели по одной дырке, а надо будет по 5-6 розеток местами и кое где по 2 выключателя. Подрозетники сразу не ставил, т.к. слой штукатурки 1-5см предвиделся. Или вариант сейчас насверлить дырки под подрозетники, а поставить их перед последней покраской или совсем в конце ремонта?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.08.2011 в 23:39:50

#2542135

andryu,- вы имеете в виду установочные коробки? Их нужно устанавливать до шпаклёвки. Можно и перед штукатуркой, но необходимо знать точно её уровень.

Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

01.08.2011 в 23:50:13

#2542174

Да, коробки в которые потом розетки-выключатели вставляются. Если до шпаклёвки, то сейчас самое время :) Спасибо за ответ. Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться? Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой :o И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие? Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 00:11:09

#2542213

andryu написал : Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться?

Зависит от того какого производителя будут электроустановочные изделия. Наиболее распространенный 71 мм.

andryu написал : Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой

Часто на коробках есть специальный, маленький пупырышек по центру, для разметки.

andryu написал : И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие?

Отдельные удобней для индивидуальной установки, у них нет "ушей" которые придется обрезать, либо долбить под них стену. При групповой установке удобней овальные коробки, сразу под нужное количество розеток/выключателей. На подобии таких:

andryu написал : Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?

Стандартная глубина 45 мм, но если вы делаете проводку без распаечных коробок (с коммутацией в установочных, например за выключателем) предпочтительней углубленные 60 мм и более.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.08.2011 в 00:39:33

#2542246

gugulaki написал : Kgx, контактор+реле напряжения. или спец приставки к автоматам с приводом

Все это можно поставить в щит на этаже(контактор+реле напряжения)? И что такое спецприставки к автоматам с приводом? В магазинах поймут о чем речь?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.08.2011 в 00:47:46

#2542257

Anat78 написал : Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения. Замените на УЗО ABB или шнайдер там нет такой функции, а так же поставьте реле напряжения типа узм-50м

Заменить именно на Узо этих фирм? Если "да",то на сколько ампер покупать на какой ток утечки? До счетчика стоит автомат 63А,после счетчика Диффавтомат 50А(это на этаже),а в квартире общий автомат опять 63А. Если купить узо на 50А,а общий в квартире поменять на 50А,то будет нормально? И не будет ли после замены срабатывать Диффавтомат на 16А ток утечки 30мА,к которому подключены розетки кухни?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 00:59:18

#2542271

Kgx написал : Если купить узо на 50А,а общий в квартире поменять на 50А,то будет нормально?

Нормально при УЗО на 63А, 100мА. Так как ниже него установлен:

Kgx написал : Диффавтомат на 16А ток утечки 30мА,к которому подключены розетки кухни?

Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

02.08.2011 в 01:36:22

#2542293

нормирована ли высота установки эл. щита при условии, что счетчик будет стоять в подЪездном щите, а УЗО и автоматы хочу разместить в своем коридоре в небольшом щитке. К сожалению высота места где получается встроить этот щит примерно 2 метра...

зы Понимаю, что неудобно будет к нему добираться, но надеюсь это и не понадобится...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 01:49:11

#2542301

mazai999,- вы что это сдавать собираетесь? В общем- 1,7 метра верх настенного щитка. Для обслуживания и эксплуатации. На лестничных площадках, наоборот- выше 2-х метров АВ в щите должны быть. Чтоб без табуретки не достать.

Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

02.08.2011 в 02:01:42

#2542306

не... сдавать не собираюсь ) Но все рабно хочется следовать максимально близко к правилам... но учитывая реалии ) \насколько я понял из беглого просмотра инета, то 1,7м это если счетчик в щите есть, но у меня его же не будет )

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 02:21:28

#2542315

mazai999 написал : то 1,7м это если счетчик в щите есть

Тогда так:

ПУЭ-7 написал : 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

mazai999 написал : но у меня его же не будет

Да и ставьте как вам нужно.