Аватар пользователя
ШурупчеГ

Местный

Регистрация: 11.04.2013

Балашиха

Сообщений: 19

19.09.2013 в 19:14:19

Уважаемые электрические гуру, пожалуйста, рассудите нас. У нас возник спор насчет допустимого долговременного тока кабеля ВВГнг-LS 5х6 мм2. На сайте Севкабеля указан ток 46А (на воздухе). Это ток одной фазной жилы или суммарный ток трёх фазных жил?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.09.2013 в 19:16:12

Это предельный ток каждой из трёх жил при трёхфазном подключении

0
Аватар пользователя
ШурупчеГ

Местный

Регистрация: 11.04.2013

Балашиха

Сообщений: 19

19.09.2013 в 19:18:41

Спасибо! Т.е. такой кабель держит 138 А? Ни хрена себе!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.09.2013 в 19:24:15

ШурупчеГ написал : Спасибо! Т.е. такой кабель держит 138 А?

Нет, этот кабель держит 3 фазы по 46А каждая :)

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.09.2013 в 19:29:52

Или грубо, при активной нагрузке, 30 кВт общей мощности (сумма всех трех фаз).

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.09.2013 в 20:10:46

Товарищи гуру электричества))) расскажите мне как сделать. есть щит подъездный в котором стоит 3 ДЭК по 20А(дом старый, но проводку не так давно меняли) в общем от этих АВ уходи три кабеля 2.5 квадрат и где-то в квартире как-то разведено. нет доступа к коробкам все заделано лепниной и всякой хренью. в ванную заходит ПВС 3х2.5 (торчит из стены около 40см и на нем розетка). это то что имеем. а теперь то что хотят. 2 розетки у стиралки 1- стиралка 2-сушилка какая-то. 2 на стене для фена и прочей ботвы. и 1 возле унитаза для седла типа биде(э) плюсом к этому душевая кабина с караоке (радио), и чем-то там еще. ну естественно вытяжка и свет. вопрос как это осуществить чтоб по хорошему? ПВС торчит на высоте 60см от пола. около входной двери. да еще уточнения розетки должны быть в шкафу который займет всю стену над стиралкой и сушилкой. я вижу один вариант...

  1. "коробку" сделать под розетками для фена и от нее все разводить (этим обеспечиваем доступ в "коробку", а то заложат кафелем), но имеем один минус ввиде сырости...
  2. розетку возле унитаза хотят внизу (чтоб не видно) пытаюсь убедить поднять выше унитаза (для пущей безопасности)
  3. в щите подъезда заменить АВ на ДАВ таким же номиналом, но можем получить геморой если где-то что-то не так... что скажите? какие мнения, предложения?
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.09.2013 в 20:26:11

Alex2507 написал : что скажите? какие мнения, предложения?

По поводу "всякой хрени"?... ;) Из описания следует, что всё менять надо, а если кусочками и невзирая на требования НТД... то Вам на месте виднее.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.09.2013 в 20:32:48

Alex2507 написал : в ванную заходит ПВС 3х2.5 (торчит из стены около 40см и на нем розетка).

После этого ухожу и не возвращаюсь.... Просто заказчик будет биться об стену и не захочет колупать отремонтированное. А сделать кучу всего, что вы перечислили от одного провода... потом задолбаетесь ходить и устранять.... Так вам же будут в вину ставить, что вы так сделали... и, что вы не убедили сделать нормально... и т.д. и т.п. Значит на лепнину и прочее денег и фантазии нашлось, а на три линии проводов, значит нет. Столкнулся один раз и больше не подписываюсь на подобное.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.09.2013 в 20:36:45

sergey_sav написал : По поводу "всякой хрени"?... ;) Из описания следует, что всё менять надо, а если кусочками и невзирая на требования НТД... то Вам на месте виднее.

проблема в том что проводка, то делалась несколько лет назад и переделывать ее сейчас никто не будет. а "всякая хрень" - это ремонт))) но там не обои а декоративная штукатурка и делалось это совсем недавно ( ломать крушитьи тянуть провода не дадут).

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.09.2013 в 20:38:04

MAVr 34 написал : После этого ухожу и не возвращаюсь...

я бы с радостью((( но не могу...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.09.2013 в 20:57:59

Тогда на простой вопрос...

Alex2507 написал : вопрос как это осуществить чтоб по хорошему?

Ответа нет, ибо начиная с ПВС, кучей розеток для фенов... всё будет по плохому.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.09.2013 в 20:59:29

Ну если не можете.. тогда прмите мои соболезнования. А по делу так, попробовать договориться с заказчиком и поставить его перед фактом того, что так не делается и в последствии будут проблеммы, хотябы такая, что гдето, чтото коротнет и вся ванная останется без элехтричества. И самое главное, вгрызть ему в мозг мысль, о том что вашей вины здесь нет, нужно было думать раньше.

там не обои а декоративная штукатурка и делалось это совсем недавно

Тем более... каким местом они думали? И делайте не так как удобно заказчику, так как вам удобно сделать сейчас, да и впоследствии обслуживать. Посему распайку, как и розетку длястиральной машины желательно сделать за ней. Её проще отодвинуть, чем корячиться в шкафу. В распайке опресовать ГМЛ и желательно гидропрессом. Можно конечно и в розетке фена, поставив увеличенный подрозетник, но хватит ли места?

  1. розетку возле унитаза хотят внизу (чтоб не видно) пытаюсь убедить поднять выше унитаза (для пущей безопасности)

Безопасность это хорошо, а вот как придется в неё залезать... заказчик сможет показать как это сделать? Или каждый раз унитаз-биде снимать... Вот как то так, может и грубо, но чаше действует.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.09.2013 в 21:08:25

вот тоже думал о опресовке так как ПВС... ну как чем думали... как обычно женщина без мужа а тот электрик который менял люминий на медь видимо не парился сделал как сделал и ушел...в общем не знаю что делать с распредкоробкой дальше уж как нибудь сообразим... может сделать большую коробку??? но блин на высоте 60см от пола это капец(((

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.09.2013 в 21:25:08

Ну что значит большую, минимально необходимых размеров и желательно отдельную, а не в подрозетнике. Если есть возможность спрятать за машинку, так это лучше. А провод заходит через стену, с наружней стороны где декоративная штукатурка? Тогда поднять коробку не вариант... хотя... Конечно можно нарастить (бррр не могу через ж...у) и поставить основную коробку где угодно, а эту замуровать (но это сами понимаете, даже если все опресовать...) Вообщем мужайтесь и передавайте пламенный привет предыдущему "специалисту";)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.09.2013 в 21:33:35

MAVr 34 написал : Вообщем мужайтесь и передавайте пламенный привет предыдущему "специалисту";)

только и остается))) главное начать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу