Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.10.2013 в 19:50:22

Дима64 написал : а LS это разве не многожильный???

С низким дымовыделением. По сегодняшним требованиям в квартире можно использовать только его.

0
Аватар пользователя
Макся

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Москва

Сообщений: 45

09.10.2013 в 20:41:24

кто проконсультирует по радиовыключателям Duwi?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.10.2013 в 21:51:41

Oleg-kog написал : Подскажите пожалуйста,можно ли поставить на электропростынь,вместо переключателя режимов обогрева,диммер?

Не вижу противоказаний..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.10.2013 в 21:52:51

Дима64 написал : от щитка сразу без розетки напрямую в плиту пустить через розетку с выходом кабеля.

Дело Ваше.. но не по феншую класть ПВС в стац. прокладку.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.10.2013 в 22:12:27

haramamburu написал : но не по феншую класть ПВС в стац. прокладку.

Тем более "закатывать" в бетон.....;)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.10.2013 в 23:16:24

напомните где говорится про 2мм стальной трубы , обладающей локализующей способностью ?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.10.2013 в 23:19:19

Metall написал : обладающей локализующей способностью ?

трубы в деревяшке... за непроходными потолками...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.10.2013 в 23:19:22

Metall написал : напомните где говорится про 2мм стальной трубы , обладающей локализующей способностью ?

При прокладке кабелей в металлических трубах. По моему в ПУЭ видел.....:confused:

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.10.2013 в 23:26:04

haramamburu написал : трубы в деревяшке... за непроходными потолками...

спасибо кэп .. :) в смысле где говорится что должно быть 2мм ?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.10.2013 в 23:47:37

нашел в СП 31-110-2003 есть табличка "Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность" для кабеля сечением 1,5мм2 по меди, толщина стенки трубы не нормируется .

могу ли я правильно понять что использование стальной трубы - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за не проходным горючим потолком .

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.10.2013 в 23:49:02

Metall написал : в смысле где говорится что должно быть 2мм ?

табл. 14.1, СП 31-110-2003

только там не 2мм

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.10.2013 в 23:54:07

Metall написал : в смысле где говорится что должно быть 2мм ?

Во первых, не 2 мм2, а 2,5 мм2. Во вторых, это роляет при сечениях кабеля более 2,5 мм2, см. табл. 14.1 СП31-110-2003

упс... :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.10.2013 в 00:12:46

sergey_sav, haramamburu вы наверное не успели прочесть пост выше.

"могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за непроходным горючим потолком ."

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.10.2013 в 00:31:30

Metall написал : могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ?

Да. Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2013 в 00:47:57

sergey_sav написал : Во вторых, это роляет при сечениях кабеля более 2,5 мм2, см. табл. 14.1 СП31-110-2003

Эта таблица для провода. Для кабеля точных данных пока не изобрели. См. Г.И.Смелков. Пожарная безопасность электропроводок.

haramamburu написал : Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.

Водо-газопроводных же... Но существуют облегченные (тонкостенные) трубы, только стыковать их устанешь- стандартный водопроводный метиз к ним не походит.

Metall написал : "могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за непроходным горючим потолком ."

Не запрещено, известными нормативами при сечении кабеля до 2,5 мм кв.

0