andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 17:33:16

DED@ПВО написал : для чего на каждую квартиру N на изолированной шинке и взят он не с корпуса щита, а из вне, раздельно???

это индивидуальные квартирные нулевые шины, нули на них идут от счетчиков. и соединяться между собой или с корпусом щита им не положено. а вот такая халтура - нарушение госта на этажные щиты и противоречит всем известным науке типовым схемам. а какое отношение это имеет к "заземлению"?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.12.2012 в 17:33:59

NAP написал : Только на одной опоре такое.

Тогда или Фазу заземлили.. или как отметил Алексий.. фазу освещения ..

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 17:50:57

andrewkhv написал : это индивидуальные квартирные нулевые шины, нули на них идут от счетчиков. и соединяться между собой или с корпусом щита им не положено. а вот такая халтура - нарушение госта на этажные щиты и противоречит всем известным науке типовым схемам. а какое отношение это имеет к "заземлению"?

Но нули на счетчики тоже идут из вне, и на корпус щита не подсоединены. Значит не зануление.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 17:52:58

DED@ПВО написал : Но нули на счетчики тоже идут из вне, и на корпус щита не подсоединены. Значит не зануление.

я не понял ваше умозаключение. поясните.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 17:58:44

andrewkhv написал : я не понял ваше умозаключение. поясните.

На фото от ТС видно что нули заводятся на счетчики из-вне, раздельно в жгуте с левой стороны. А на болтовое крепление оттуда же приходит проводник, по всему видимо земля. Плохо то, что вся разводка выполнена синим проводом, что ни есть наглядно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 18:08:46

DED@ПВО написал : по всему видимо земля.

очевидно, что нули идут от ореха, прикрученного на нулевой провод стояка. ибо щиток не имеет конструктивных элементов для его присоединения или они не используются. а синий провод под болтом - зануление самого электрощита, которое выполняется независимо от сечения стояка и регламентировалось это еще 6-м изданием ПУЭ, когда ни о каком "заземлении" (кроме стационарных электроплит) в квартирах речи не шло. и это не дает повода брать "землю" с корпуса щита, пока не прояснятся следующие вопросы: 1. сечение стояка 2. его состояние 3. наличие общедомовой СУП в исправном состоянии

0
plex
plex
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

27.12.2012 в 18:11:00

Alexiy, DED@ПВО, большое спасибо за консультацию!

0
Бармолей
Бармолей
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

27.12.2012 в 18:35:41

andrewkhv написал : ...и это не дает повода брать "землю" с корпуса щита, пока не прояснятся следующие вопросы: 1. сечение стояка 2. его состояние 3. наличие общедомовой СУП в исправном состоянии

А как это все выяснить?? У жэковских электриков??

И еще вопрос, в выключателе освещения что должно разрываться по требованию руководящих документов фаза или ноль?? И для вытяжного вентилятора есть какие либо особенности подключения, с учетом его монтажа в ванной комнате??

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 18:47:43

Бармолей написал : И еще вопрос, в выключателе освещения что должно разрываться по требованию руководящих документов фаза или ноль??

Только фаза!!!

Бармолей написал : И для вытяжного вентилятора есть какие либо особенности подключения, с учетом его монтажа в ванной комнате??

Подключать к выключателю освещения туалета, чтобы включались одновременно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 18:48:15

Бармолей написал : А как это все выяснить?? У жэковских электриков??

Так точно! Только у них.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

27.12.2012 в 18:56:37

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=351869&d=1356611663- Лечится заменой изолятора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу