Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.10.2013 в 11:23:18

Alex2507 написал :

или я что-то не так понимаю?

где я предъявлял

andrewkhv написал : предъявлять в качестве доказательства пожарной безопасности гигиенический сертификат - это как пытаться проехать в поезде по автобусному билету.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 11:30:22

andrewkhv написал : производитель может писать все что угодно, хоть объявить мелко нарезанные трубы БАДом.

:D

Alex2507 написал : все это будет в стяжке и под штукатуркой что никак не нарушает сферу применения обозначенную заводом изготовителем.

при проектировании и монтаже следует пользоваться нормативами, а не домыслами каких-то производителей.

Alex2507 написал : ПНД нельзя использовать в помещении.

можно, но только не в жилом и не в общественном.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 11:31:41

Alex2507 написал : где я предъявлял

хм. вообще-то "Вложение 441947" и "Вложение 441948" - это из вашего поста #19628, которым вы ответили на мой вопрос в посте #19627 об отсутствии пожарного сертификата.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 11:32:04

тролль детектед?

Нас не интересует гигиеническая безопасность. Проблема с пожарной безопасностью. В принципе, любой пластик можно сделать нераспространяющим горение и тогда его можно будет использовать для электропроводки в жилых и общественных зданиях при наличии сертификата подтверждающего данные свойства.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 11:37:51

Alexiy написал : тролль детектед?

аналогичные мысли посещают... :(

Alexiy написал : любой пластик можно сделать нераспространяющим горение и тогда его можно будет использовать для электропроводки в жилых и общественных зданиях при наличии сертификата подтверждающего данные свойства.

у ДКС есть нг гофра из полипропилена, а вот полиэтиленовой не видно. возможно, слишком дорого и нецелесообразно делать нг полиэтилен.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 11:39:31

andrewkhv написал : возможно, слишком дорого и нецелесообразно делать нг полиэтилен.

очевидно, да. Был бы сшитый полиэтилен... но из него я гофры пока не видел!

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.10.2013 в 11:59:02

еще не убедили. Но уже близко))) я этот вопрос еще поизучаю. если это окажется действительно так переделаю за свой счет. у меня встречный вопрос тогда почему на нескольких серьезных объектах в ЯНАО, Татарстане, Сочи (где довелось поработать) при использовании трубы ПНД как закладной для последующей протяжки СКС ни один инспектор будь то пожарный или тех надзор ни разу не задал вопрос и тем более не вынес никакого вердикта за использование данной гофры? и я чесно не понимаю! вот не понимаю и все тут почему нельзя!? на чем это основано? кабель в одном случае нг-LS в другом NYM они сами по себе не горючие, гофра используется только для того чтобы строители дшамшут корпорейшен (или какая-нибудь ЯМАТА ЯТЫРЫМ как в Салехарде) тупо не затоптали кабель в хлам или не перебили брошенным на пол молотком, мастерком, шпателем или еще какой-нибудь хренью. вся эта гофра уйдет в бетон он не горит. и что получаем кабель не горит, бетон не горит, а гофра взяла и загорелась. в бетоне! ну ладно если бы по потолку пожар там вдруг а тут еще и гофра горит жару поддает на голову капает расплавленным пластиком. не понимаю!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 12:11:28

Владимир14 написал : Допустим имею систему заземление TN-C-S.

Повторное заземление нужно как раз для того чтобы перейти с TN-C на TN-C-S. Для этого на шину N заводят PEN проводник, а на шину PE провод от заземлителя(повторного). Между шинами делается перемычка и с шины N берется уже N,а не PEN, а с шины PE берется PE и дальше N и PE не должны ни где соединяться, ни под каким предлогом. Таким образом и получается система TN-C-S.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 12:12:18

Alex2507 написал : трубы ПНД как закладной для последующей протяжки СКС

слаботочка патамушта. Для слаботочки можно. Только для противопожарной системы и для некоторых прочих систем безопасности негорючие и/или нераспространяющие горение материалы при прокладке требуются.

Alex2507 написал : на голову капает

дым патамушта. Дым опаснее огня - от него погибают не реже, чем от ожогов и не важно, залито бетоном или нет - щель найдётся Поэтому для негорючих и слабогорючих материалов, а также по поверхности горючих и можно электропроводку в нераспространяющем горение пластике. В горючих материалах пластик вовсе недопустим.

читайте СП 31-110-2003 п. 14.15 и осмысливайте

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.10.2013 в 12:17:59

Alexiy написал : слаботочка патамушта. Ферштейн?

Alexiy написал : дым патамушта

ага тоесть при пожаре если в гофре слаботочка она дымить не будет!? непоняяятно.

Alexiy написал : дым патамушта. Ферштейн?

как образуется дым в негорючем бетоне и с негорючим кабелем внутри горючей гофры!? я просто пытаюсь понять логику всех рассуждений и запретов на использование этой гофры в электрике.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 12:24:52

Alex2507 написал : с негорючим кабелем

чё? Негорючий кабель? Что это? В керамической изоляции что ль?!:D

Alex2507 написал : непоняяятно.

слаботочка она слаботочка потому, что токи там ничтожные и в случае возникновения электрической дуги значительной мощности выделиться не может, а следовательно и возгорания не будет

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.10.2013 в 12:40:21

Alexiy, давайте к словам придираться не будем? вы все поняли прекрасно, а

Alexiy написал : чё? Негорючий кабель? Что это? В керамической изоляции что ль?!

просто придирки.

Alexiy написал : в случае возникновения электрической дуги значительной мощности выделиться не может, а следовательно и возгорания не будет

я не понимаю!!! кабель нг он не распространяет горение так? так! пространство закрытое тоесть кислорода там практически нет для поддержания горения. пля как оно гореть-то будет!?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 12:44:48

Alex2507 написал : пространство закрытое тоесть кислорода там практически нет для поддержания горения. пля как оно гореть-то будет!?

а оно гореть и не будет - будет тлеть. При нагревании пластик перейдёт из твёрдой фазы в газообразную, а газ выйдет наружу и там соединится с воздухом

Alex2507 написал : вы все поняли прекрасно,

я-то понял правильно, просто тут полно таких товарищей, которые свято уверены, что ПВХ гофра негорючая, то есть не горит... поэтому давайте придерживаться правильной терминологии

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.10.2013 в 12:53:26

Alexiy написал : давайте придерживаться правильной терминологии

Ок. И таки да, Вы меня почти убедили, но почти. просто настолько маловероятны события которые Вы описываете что я прям даже не знаю. и кстати полез в чеки (так сказать для самопроверки так как вроде просил ПВХ при покупке) и вот что вижу

и чесно говоря о цвете не задумывался. как выясняется сейчас ПВХ не бывает оранжевой у ДКС. и раз я такой неразумный и не грамотный подскажите альтернативу с такими же характеристиками по устойчивости к механическим повждениям как у ПНД. Гофрированные трубы из самозатухающего полипропилена?

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.10.2013 в 13:50:00

Alex2507 написал : подскажите альтернативу с такими же характеристиками по устойчивости к механическим повждениям как у ПНД

ПВХ гофра тяжелого и сверхтяжелого типа, она даже покрепче ПНД будет, и по любому дешевле чем полипропилен

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу