24.10.2013 в 14:11:02
Посоветуйте православный правильный кабель в светлой изоляции, светло-серый или белый, для открытой прокладки по белёному потолку до люстры.
Купив Кольчугинский NYM 3*2,5 с правильным, честным сечением жил и с диаметром по изоляции 11 мм понял, что для лампочек он явно великоват, а в розетки самое оно.
Не хотелось бы колхозить ПВС.
Белый ТУ-шный 3*2,5 рассматривается как аварийный вариант. Но сечение будет подходящее для освещения :)
24.10.2013 в 14:12:54
Jurgen написал : Подскажите, пожалуйста по двум вопросам:
Если на лоджию проведена общая линия 3х2,5 и для освещения, и для розеток, то можно ли на эту линию ставить автомат 16А? Или все выключатели и светильники рассчитаны максимум на 10А?
Где в квартирном щите правильнее разместить светодиодный индикатор наличия напряжения: а) на вводе перед рубильником; б) за рубильником, перед реле напряжения; в) за реле напряжения, перед групповыми УЗО и автоматами? Имеется ввиду не расположение на DIN-рейке, а расположение на пути прохождения тока, естественно.
2) В зависимости от целей и задач. Вариант а и вариант в одновременно тоже можно использовать. 1) Поступаю аналогично, на защиту ставлю автомат или дифавтомат в 10 ампер.
24.10.2013 в 14:59:07
Здравствуйте. Скажу сразу, я не электрик и пока знания у меня максимум основываются на логике и небольшом опыте (ну там розетку собрать, провод кинуть). Сдали квартиру в новостройке. Очень не нравится мне тамошняя электрика. Коробки все эти на стенах, да еще криво, с перекосами и выпираниями вмонтированные. Стены вроде ровные, а чтобы эти коробки скрыть еще сантиметр штукатурки класть придётся. Вот и появилась мысль перетянуть всю проводку по потолку, и задействовать частично то, что уже вписывается в картину (освещение например). Но вопрос даже не в этом. Как сейчас строители делают проводку от щитка до квартиры? Хотел перенести щиток внутрь, как раз кладовка есть. Но пока непонятно, как идут провода. Они обычно намертво замуровываются в штукатурку, или же под них внутри неё предусматривают специальный канал? На самой лестничной площадке всё аккуратно, никаких кабелей не проложено. Если там несколько кабелей от автоматов проложены, но замурованы они намертво, то нельзя ли из них в щитке сделать один единый кабель большим сечением, скрутив соответствующие жилы из каждого кабеля воедино? Автоматы разумеется удалить и перенести их в квартиру.
24.10.2013 в 15:05:12
В новостройках обычно вводной кабель один и идёт до квартирного щита
24.10.2013 в 15:46:49
web-rr написал : 2) В зависимости от целей и задач. Вариант а и вариант в одновременно тоже можно использовать. 1) Поступаю аналогично, на защиту ставлю автомат или дифавтомат в 10 ампер.
Решил ставить индикатор напряжения на вводе перед рубильником, чтобы при пропадании света можно было открыть щиток и сразу увидеть, есть ли напряжение на вводном кабеле.
24.10.2013 в 16:15:44
ksiman написал : В новостройках обычно вводной кабель один и идёт до квартирного щита
А если сам щиток и автоматы на площадке? В квартире только распредкоробка над входной дверью.
24.10.2013 в 16:19:41
Rider написал : Как сейчас строители делают проводку от щитка до квартиры?
Очень по разному. Чаще это один кабель, но сечение маловато. Могут в стяжке пола по коридору положить, могут в плиту перекрытия залить и вывести через потолок, могут замуровать под штукатурку в общем коридоре, могут пропустить через пустотные плиты перекрытия, могут (было дело дважды) положит в кабель-каналы прямо по штукатурке.
Rider написал : Хотел перенести щиток внутрь, как раз кладовка есть.
А щитку там не место.
Rider написал : Если там несколько кабелей от автоматов проложены, но замурованы они намертво, то нельзя ли из них в щитке сделать один единый кабель большим сечением, скрутив соответствующие жилы из каждого кабеля воедино?
Нельзя. Погорит это всё. Долго и нудно объяснять почему не хочу, но сгорит.
Ваш выбор - новый ввод кабелем хорошего сечения. Эстетично будет в пластиковой трубе или кабель-канале по потолку. Если вы сверлите потолок, риск попасть в кабель минимальны. Хотя конечно надо понимать что за дом, может быть как раз у вас и есть кабели в перекрытии.
24.10.2013 в 16:55:51
Jurgen написал :
- Если на лоджию проведена общая линия 3х2,5 и для освещения, и для розеток, то можно ли на эту линию ставить автомат 16А? Или все выключатели и светильники рассчитаны максимум на 10А?
Да хоть двадцать пять. Ни розетки, ни выключатели- не требует защищать ни один нормативный документ.
Jurgen написал :
- Где в квартирном щите правильнее разместить светодиодный индикатор наличия напряжения: а) на вводе перед рубильником; б) за рубильником, перед реле напряжения; в) за реле напряжения, перед групповыми УЗО и автоматами? Имеется ввиду не расположение на DIN-рейке, а расположение на пути прохождения тока, естественно.
Анахренизм? Штатный индикатор релюшки чем не устраивает?
24.10.2013 в 17:05:44
Jurgen написал :
- Если на лоджию проведена общая линия 3х2,5 и для освещения, и для розеток, то можно ли на эту линию ставить автомат 16А? Или все выключатели и светильники рассчитаны максимум на 10А?
поставьте выключатель на 16А и такой же автомат. хотя, на лоджии вам и 10А автомата хватит, это все-таки 2.2кВт долговременной мощности.
web-rr написал : правильный кабель в светлой изоляции, светло-серый или белый, для открытой прокладки по белёному потолку до люстры.
иногда бывает в продаже белый ВВГ.
24.10.2013 в 17:17:18
ПPOPAБ написал : Да хоть двадцать пять. Ни розетки, ни выключатели- не требует защищать ни один нормативный документ.
Не понял...
ПPOPAБ написал : Анахренизм? Штатный индикатор релюшки чем не устраивает?
Да, пожалуй дополнительный индикатор не нужен.
andrewkhv написал : на лоджии вам и 10А автомата хватит, это все-таки 2.2кВт долговременной мощности
Поставлю 10А.
24.10.2013 в 17:35:39
web-rr написал : Нельзя. Погорит это всё. Долго и нудно объяснять почему не хочу, но сгорит.
Недавно видел в качестве вводного кабеля вместо ВВГ 3х10 какой-то там ПВС 5х4. Автомат 40А. Объяснили, что объединят четыре жилы в две, а пятую оставят для заземления. Такие вот новые технологии...
24.10.2013 в 17:43:56
Jurgen написал : Недавно видел в качестве вводного кабеля вместо ВВГ 3х10 какой-то там ПВС 5х4. Автомат 40А. Объяснили, что объединят четыре жилы в две, а пятую оставят для заземления. Такие вот новые технологии...
Технологию наверняка подсмотрели у промышленных электриков - там это вовсю применяют (на кабелях с руку толщиной)
24.10.2013 в 18:02:51
ksiman написал : Технологию наверняка подсмотрели у промышленных электриков - там это вовсю применяют (на кабелях с руку толщиной)
Электрик действительно с завода.
24.10.2013 в 19:04:10
Jurgen написал : Не понял...
Что там понимать? Не розетки, ни выключатели не защищаются АВ, таких требований не существует. По поводу сечения и номинала АВ см. табл. 1.3.6.
24.10.2013 в 19:23:51
Jurgen написал : Недавно видел в качестве вводного кабеля вместо ВВГ 3х10 какой-то там ПВС 5х4. Автомат 40А. Объяснили, что объединят четыре жилы в две, а пятую оставят для заземления. Такие вот новые технологии...
Возможно таки реально это применить в быту? Естественно с какими-то оговорками и соблюдением определенной технологии.