24.10.2013 в 19:25:31
Делаю электрику на даче. Возник такой вопрос:
А нужен ли рубильник после счетчика?
24.10.2013 в 19:26:40
ПPOPAБ написал : Что там понимать? Не розетки, ни выключатели не защищаются АВ, таких требований не существует. По поводу сечения и номинала АВ см. табл. 1.3.6.
Фишка в том, что подразумевается что от распредкоробки к розетке лоджии идёт 3*2,5, а вот к лампочке и выключателю идут 3*1,5. Так что 10А.
demik написал : Делаю электрику на даче. Возник такой вопрос:
А нужен ли рубильник после счетчика?
А до счётчика у вас что?
24.10.2013 в 19:34:45
До счетчика автомат 40А (подключение 3фазы)
24.10.2013 в 19:42:44
тогда не нужен
24.10.2013 в 19:59:22
web-rr написал : Фишка в том, что подразумевается что от распредкоробки к розетке лоджии идёт 3*2,5, а вот к лампочке и выключателю идут 3*1,5. Так что 10А.
А если бы от распредкоробки и к розетке, и к выключателю шёл 3х2,5, то и тогда нужно было бы ставить АВ 10А? Ведь выключатели (и, наверное, светильники) рассчитаны на 10А?
24.10.2013 в 20:52:20
Здравствуйте! Думал осилю сам, но ничего не получилось, запутался в 3х проводах. Вопрос, как подключить реверс
Я не понял что за двигатель. Имею только 3 провода выходящие из него + 2- термовыключатель Сопротивления обмоток C1-C2=3 Ом; C1-B1=7 Ом; C2-B1=9 Ом
24.10.2013 в 20:59:13
Obskoy написал : Мужики такая проблема: имеется 3х-фазный двигатель. К нему нужно подключить реле давления с китайского компрессора, но оно на 220вольт. Подскажите может через какое-нибудь реле. Если можно, то с названиями релюшек, а то я не сильно разбираюсь.
Воспользуйтесь поиском по форуму- подобная тема подробно расписана. (По ходу реле давления должно отключать- включать коммутационный аппарат управления эл. двигателя но не сам двигатель). Если можно подробней, что хотите реализовать и что имеем в наличии.
ktotam написал : Думал осилю сам, но ничего не получилось, запутался в 3х проводах. Вопрос, как подключить реверс
Я не понял что за двигатель. Имею только 3 провода выходящие из него + 2- термовыключатель Сопротивления обмоток C1-C2=3 Ом; C1-B1=7 Ом; C2-B1=9 Ом
Стандартная схема включения конденсаторного двигателя, см. с1- с2 рабочая, с1- в1конденсаторная обмотки, для реверса- разобрать двигатель и вывести второй конец конденсаторной обмотки. Меняя на нем полярность приложенного напряжения (ф- 0) получаем обратное вращение. Схема нужна или сам?
24.10.2013 в 22:20:28
дружба написал : АВ,где установлен на фасаде?
Да.
СИП 4*16 > АВ 40А 4P на фасаде > BBГ 4*10 по фасаду > счетчик
После счетчика будет УЗО 4Р 63А 100ма > АВ 4Р 32А +АВ 2Р 16А (неотключаемая линия)
24.10.2013 в 22:55:44
demik написал : СИП 4*16 > АВ 40А 4P на фасаде > BBГ 4*10 по фасаду > счетчик
Заземлением как? при 4Р только ТТ,почему не TN-C-S? На что установлен после счетчика 4Р32А?
24.10.2013 в 23:04:56
дружба Заземление буду делать ТТ, проводка в садоводстве старая. Для защиты УЗО.
24.10.2013 в 23:46:16
дружба написал : проводка старая,а на ввод дают установить 3п.АВ 40А.:) Узо на 100мА+все линии под защиту Узо.
Это я как хомяк, про запас.:) Все равно все не использую
В выходные меняли обгоревший рубильник в трасформаторе. Электрики сказали, что 2 фазы загружены на 20-30%, а одна в три раза больше (летом другая фаза проседает). Поэтому и хочу перейти на 3 фазное подключение. Надо переделывать щит. Посмотрел темы по щитам- почти везде ставится, или рекомендуют ставить рубильник после счетчика перед АВ. Вот и интересует- так ли он нужен?
25.10.2013 в 00:40:59
Мужики подскажите по диммированию люминесцентных ламп.
есть такая штука от АББ Светорегулятор с памятью 6550 (
И кстати посоветуйте кнопки на дин реку , от АББ , есть такие Кнопка E 225-11... но может еще у абб есть кнопки на пол модуля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу