04.04.2011 в 14:48:47

Slawa написал : И что, это отменяет требования цветовой разметки?

Нет, не отменяет. Но и не обязывает раскрашивать все открытые проводящие части электроустановки в полосочку, даже если они используются в качестве заземляющего проводника. Например кожухи шинопроводов, лотки, короба, трубы, проводники молниезащиты с гальваническим покрытием... Стоит так-же упомянуть естественные проводники РЕ, к примеру- подкрановые пути, трубы водоснабжения, строительные конструкци. Как часто вы видите на них цветовую маркировку?

Slawa написал : Цвет PE-жилы в стояке тоже, знаете ли, не влияет "на непрерывность цепи и её проводимость". И что, можно нарушать?

Правилами допускается маркировка только в местах присоединения. Обратите внимание на упомянутые Вами стояки- редко можно увидеть РЕ ж/з расцветки. И в проектах, в ведомости материалов часто упускают этот момент. ПВ-3 X квадрат, N метров+ гофра- и все стояки. ПВ-3 ж/з метров 15-для присоединения щитов, труб и т.п. ...

Slawa написал : Как может быть заземление без уравнивания потенциалов?!

Элементарно "ватсон"- заземление опор, молниеотводов, радиоаппаратура... Заземление- есть а уравнивания- нет. Одна, единственная "железка" заземляется и не обязательно в целях защиты. Верно и наоборот. При работах на токоведущих частях без снятия напряжения уравнивают потенциал линии с изолированной площадкой. Уравнивание- есть, заземления нет. В 7-м издании ПУЭ только запретили МСУП...

дружба написал : Такой вопрос,есть Грщ корпусов где с ТП два ввода в Грщ,нет ГЗШ, чем связанно?

Нет отдельной ГЗШ, но это не значит, что ее нет совсем.

ПУЭ-7 написал : 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

дружба написал : 2.При разделке кабелей встречаеться шпагат, или резиновый *шнурок* для чего он там, старшие товарищи грамотного ответа не смогли дать.

Это- заполнитель.

СПРАВОЧНИК написал : Монтаж и ремонт кабельных линий. Энергоатомиздат 1990г. Заполнители предназначены для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля в целях герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции.

В кабелях изготовленных по ГОСТу должны быть еще цветные маркировочные нити, по комбинации цветов которых определяется завод изготовитель.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.04.2011 в 17:05:28

ПPOPAБ написал : Нет, не отменяет. Но и не обязывает раскрашивать все открытые проводящие части электроустановки в полосочку, даже если они используются в качестве заземляющего проводника. Например кожухи шинопроводов, лотки, короба, трубы, проводники молниезащиты с гальваническим покрытием...

Что-то Вы, ПРОРАБ, уже передергивать начали. Мы говорили о разметке лотков, используемых в качестве PE-проводника. Открытые проводящие, которые не используются в качестве PE-проводника - да, не обязательно раскрашивать, но причем тут они? И как необязательность разметки открытых проводящих (не используемых в качестве PE) разрешает не маркировать PE-проводник (лоток)?! Тоже самое по естественным проводникам - правила недвусмысленны - если используются как PE, то должны быть размечены как PE. Если не используются, то могут не размечаться (как лотки у дружбы, они просто присоединены к СУП).

ПPOPAБ написал : Правилами допускается маркировка только в местах присоединения. Обратите внимание на упомянутые Вами стояки- редко можно увидеть РЕ ж/з расцветки. И в проектах, в ведомости материалов часто упускают этот момент. ПВ-3 X квадрат, N метров+ гофра- и все стояки. ПВ-3 ж/з метров 15-для присоединения щитов, труб и т.п. ...

То, что кто-то сильно ленивый что-то там путает - никак не отменяет требования ПУЭ. Нет разметки - лоток не PE. :-)

ПPOPAБ написал : Элементарно "ватсон"- заземление опор, молниеотводов, радиоаппаратура... Заземление- есть а уравнивания- нет. Одна, единственная "железка" заземляется и не обязательно в целях защиты. Верно и наоборот. При работах на токоведущих частях без снятия напряжения уравнивают потенциал линии с изолированной площадкой. Уравнивание- есть, заземления нет. В 7-м издании ПУЭ только запретили МСУП...

Вот в сигнальное заземление пока предлагаю не лезть, ограничившись защитным (если хотите, вернемся позже). Но Вы не ответили на простенький вопрос: а в чем же смысл, во Вашему мнению, заземления, как не в уравнивании потенциалов заземляемой железки и заземляющего устройства? Ну, зачем мы заземляем части электроустановки, как не для уравнивания их потенциала с заземляющим устройством? Ведь присоединение к "земле" не самоцель, а защитная мера. Как же она, по-Вашему, защищает человека от поражения электрическим током? А что касается "Уравнивание- есть, заземления нет" - я Вам так сразу и сказал, что заземление - частный случай уравнивания потенциалов. Никак дошло? Все верно - заземлением мы называем уравнивание потенциалов с заземляющим устройством. Может быть уравнивание потенциалов и не с заземляющим устройством.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2011 в 17:54:45

Slawa написал : Что-то Вы, ПРОРАБ, уже передергивать начали.

Изначально смотрел на ситуацию шире, чем:

Slawa написал : Вот в сигнальное заземление пока предлагаю не лезть, ограничившись защитным (если хотите, вернемся позже).

Существует рабочее (функциональное) и защитное заземление- других видов заземления Правила не упоминают. И тем более, не как прапорщик:

Slawa написал : Нет разметки - лоток не PE. :-)

Забор не покрашен- нет забора. :D Вот только пройти не дает...

Slawa написал : Открытые проводящие, которые не используются в качестве PE-проводника - да, не обязательно раскрашивать, но причем тут они?

ОК- раскрашивать не обязательно, ваши слова. Что же по вашему из себя представляет лоток, как не открытую проводящую часть? см. п.1.7.9. :clapping

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

04.04.2011 в 18:36:59

шнурок в пятипроводном кабеле служит для сохранения округлой формы. Кабели без шнурка теряют свою форму, как бы сплющиваются, получается 3+2.

0
Вложение
Аватар пользователя
Gold_eggs

Местный

Регистрация: 10.06.2008

Мурманск

Сообщений: 8312

05.04.2011 в 02:23:21

  1. Они OEM`ят fisher или наоборот?
  2. Фирма комплектовщик или имеет собственное производство?
  3. Клемники свои или их делает Wago?
  4. Существуют ли аналоги заливочной массы Aquasit? Масса, после вскрытия картриджа, может хранится больше указанных в инструкции 24 часов? Спасибо!
0
Аватар пользователя
OSF

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Барнаул

Сообщений: 9

05.04.2011 в 13:27:04

Orenburg1969 написал :

Похоже спецы здесь только по групповым щиткам,да ПУЭ ...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.04.2011 в 14:53:48

2Gold_eggs сравните: http://www.fischerwerke.de/zahlen-daten-fakten.aspx http://catalog.obo-bettermann.com/obo_bettermann/1336.html

0
Аватар пользователя
betmen

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

05.04.2011 в 16:06:23

Можно ли вешать на здание подстанции рекламный банер? если нельзя уточните пункт правил СнИП или ПУЭ. Спасибо за ответ

0
Аватар пользователя
betmen

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

05.04.2011 в 16:08:11

Кто подключат трансформатры тесла (для шоу)?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2011 в 16:45:51

betmen написал : Можно ли вешать на здание подстанции рекламный банер

Вы у энергетиков спросите (кто эксплуатирует ТП).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.04.2011 в 17:14:47

betmen написал : если нельзя уточните пункт правил СнИП или ПУЭ.

Ни в ПУЭ ни в СНиПе подобных пунктов нет. Для электриков важна вентиляция и доступ в помещения ТП. Если они(хозяева) не не возражают , запросите пожинспекцию... Не ясно конструктивное исполнение, тут может быть масса нюансов. Особое внимание обратите на расположение вентиляционных решеток и ворот.

0
Аватар пользователя
hib

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

05.04.2011 в 23:14:07

Где-то вычитал следующий порядок по монтажу электрики: 1) разметка
2) штробление
3) прокладка провода
4) предварительно скручиваются 5) проверяются все нагрузки
6) скручивать окончательно и свариваются угольным электродом все скрутки.

Подскажите каким образом осуществить п.5? И есть ли смысл?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 23:24:36

hib написал : Подскажите каким образом осуществить п.5? И есть ли смысл?

Почему бы и нет. проверить можно ТЭНами.

hib написал : 4) предварительно скручиваются

Вот за это яйца скручивают, потом

hib написал : 6) скручивать окончательно и свариваются угольным электродом

0
Аватар пользователя
hib

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

05.04.2011 в 23:39:13

gugulaki написал :

за п.4 или п.6?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 23:43:00

hib написал : за п.4 или п.6?

За оба :) Ладно шучу. При сварке, нет надобности в промежуточном скручивании. Главное изначально схему разработать и правильно собрать (хотя что вы собрались собирать?)

0