ПPOPAБ написал :
Все что вы сказали.
а не надо верить на слово - надо читать нормативы - там нет никаких металлорукавов и сифонов
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая
ее локализационную способность
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Максимальное сечение жилы провода, мм2 |
Толщина стенки |
|
———————————————————————————————————————————————————— |
трубы, не менее, |
|
Алюминий |
Медь |
мм |
————————————————————————— |
—————————————————————————— |
—————————————————— |
До 4 |
До 2,5 |
Не нормируется |
|
|
|
6 |
- |
2,5 |
|
|
|
10 |
4 |
2,8 |
|
|
|
16; 25 |
6; 10 |
3,2 |
|
|
|
35; 50 |
16 |
3,5 |
|
|
|
70 |
25; 35 |
4,0 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
Дальше пусть каждый сам делает вывод - чем защищать сгораемые основания при скрытой прокладке кабеля - стальной или медной трубой, сильфоном из нержавейки, металлорукавом или ещё какой фольгой...