17.01.2014 в 00:12:22
То есть это что-то трёхфазное, выключающее стояк? У нас - обычный трёхфазный автомат на DIN-рейке на не очень много ампер, если мне не изменяет память, то 63, стоит посередине.
17.01.2014 в 00:15:38
elgato написал : То есть это что-то трёхфазное, выключающее стояк? У нас - обычный трёхфазный автомат на DIN-рейке на не очень много ампер, если мне не изменяет память, то 63, стоит посередине.
Да! Нужно, чтобы старики посмотрели, сказали что это за зверь :)
Очень похоже АЕ-2056М МП-100-00У3. 63 А.
17.01.2014 в 01:29:47
Здравствуйте. Подскажите, имеется собранное отдельно стоящее здание из панелей (что-то типа сандвича (снаружи метал, внутри ДСП)), потолки 2,5 метра, запитка по воздушке 3L. Нужно ли ставить обязательно УЗО на свет? Спасибо.
17.01.2014 в 01:34:04
УЗО всегда обязательно ставить. Если жизнь конечно дорога.
17.01.2014 в 01:41:47
Songo написал : . Нужно ли ставить обязательно УЗО на свет? Спасибо.
У вас будет пятипроводка в помещении? Или 4х? УЗО менее эффективно без PE.
Но тенденции таковы, что и двухпроводное освещение сажают под ВДТ.
17.01.2014 в 02:50:56
Songo написал : Подскажите, имеется собранное отдельно стоящее здание из панелей (что-то типа сандвича (снаружи метал, внутри ДСП)), потолки 2,5 метра, запитка по воздушке 3L. Нужно ли ставить обязательно УЗО на свет?
В данном случае следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50669-94
4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к. питающей электрической сети по пункту 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА.
4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 10 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети TN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети TN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.
4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.6 и 4.2.9.
elgato написал : УЗО всегда обязательно ставить.
Нет конечно.
17.01.2014 в 11:01:48
при монтаже скрытым способом в стенах в штробах, и за подвесным потолком (гипсокартон) нужно ли укладывать кабель в пластиковую гофру?!
17.01.2014 в 11:26:26
при монтаже скрытым способом в стенах в штробах, и за подвесным потолком (гипсокартон) нужно ли укладывать кабель в пластиковую гофру?!
Нет.
17.01.2014 в 11:37:32
333vs333 написал : Правила другого мнения по этому поводу. :)
Правилам много чего интересного. Давайте ближе к реальности?! Цена вопроса не большая, геморой больше, больше штробы + протяжка. Я допустим смысла особо не вижу. Что может быть в бетонной стене с кабелем в двойной изоляции????
17.01.2014 в 11:39:06
Что может быть в бетонной стене с кабелем в двойной изоляции????
Ничего ему не будет :)
17.01.2014 в 11:46:39
333vs333 написал : Правила другого мнения по этому поводу. :)
По правилам при прокладке в шторбе нужно кабель с двойной изоляцией укладывать в гофре? Вы с проводами не путаете? Цитату не приведёте?
17.01.2014 в 11:53:26
333vs333 написал : Правила другого мнения по этому поводу.
какие именно? давайте подробнее.
17.01.2014 в 11:53:44
elgato написал : По правилам при прокладке в шторбе нужно кабель с двойной изоляцией укладывать в гофре? Вы с проводами не путаете? Цитату не приведёте?
Я про непроходные потолки. 1см штукатурки даже при прокладке по горючим основаниям является защитой и является альтернативой стальной трубе. (дополнил предыдущий пост)
17.01.2014 в 16:56:45
DZL_AD написал : при монтаже скрытым способом в стенах в штробах, и за подвесным потолком (гипсокартон) нужно ли укладывать кабель в пластиковую гофру?!
В штрабе по негорючим материалам нет За г/к потолком: Материал потолочного перекрытия бетон -ответ нет. материал дерево - или в металл трубе или закрыть дерево негорючим материалом и снова без гофры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу