13.03.2013 в 20:06:08
slv, под 6ку ставите автомат на 32А = 7кВт.. а так как проточник работает в кратковременном режиме.. то и больше выдержит (тот же автомат на 32)
13.03.2013 в 20:08:04
Выдержит, то выдержит но не 10 же квт ставить?! А 8-8.5 квт под защитой 32 автомата - прокатит?
13.03.2013 в 20:09:47
)i(u|( написал : ДА.
По современным нормативам в жилом фонде - не ниже ВВГ нг ЛС.. но раз себе.. да под штукатурку.. и без ЛС , имхо, более чем.
сечения - эт как повезет.. занижено у всех.. а так.. 2.5 кв. на розетки под АВ 16А.. 1.5 - на освещение.. под 10А
13.03.2013 в 20:10:53
slv написал : скажем 8-8.5 квт под защитой
дело не в киловаттах, дело в кабеле. кабель 6ка по защиту 32А
13.03.2013 в 20:12:12
slv написал : А скажем 8-8.5 квт под защитой 32 автомата - сойдёт?
8 точно.. 8.5 - До часа НЕПРЕРЫВНОЙ работы проточника.. не отключаясь то бишь
13.03.2013 в 20:15:03
Кстати тоже не так давно выбирал провода, купил гостовский ввгнг-LS - оказался не супер за запрошенные деньги за него - вернул. Делал всё Nym Севкабелем, именно питерским. Потом прикупил нексанс (вроде как лучший), на глаз разницы по сечению жил и качеству проводника не заметил. Единственное у нексанса внешняя оболочка потолще.
13.03.2013 в 20:20:32
Понятно будем брать на 8квт.
13.03.2013 в 21:05:06
Alexiy написал : кто такой корректор?
Долой корректора, заменим на правильно :)
14.03.2013 в 06:42:43
А возможно, что купив провод ВВГнг 3*1.5 в реальности окажется 3*075 Имеется ввиду не обман продавца, а завода который сделал не по гост а по ТУ например?
14.03.2013 в 07:04:04
жук, ВВГ - это кабель, а не провод. а такое занижение сечения - это наверно кабель вида "made in соседний сарай".