Bor
Bor
Старожил

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

03.04.2013 в 14:32:22

Alexiy написал : Кстати, привет, землячок! :)

Да..да...приветствую аналогично!

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.04.2013 в 15:15:55

Кстати, мы как-то спорили, можно ли СИП внутрь помещения заводить... Я тогда просил вас обосновать, но ответа не последовало... Дык, вот, признаю, что я был неправ - по соображениям пожарной безопасности нельзя этого делать. :) Кстати, была тут недавно темка, где ставился под вопрос законность требования нг-LS в помещении... В жилые и общественные здания нельзя, а в РУ 0,4, например, СИП заводить можно - даже картинка такая есть.

0
Викторыч
Викторыч
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.04.2013 в 15:45:15

Alexiy написал : а в РУ 0,4, например, СИП заводить можно

Согласно ГОСТ Р 53315—2009 кабельные изделия без исполнения допускается использовать " Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производ-ственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты". Еще бы кто сказал, что такое кабельное сооружение в терминах этого гребанного ГОСТа

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.04.2013 в 16:03:13

Ну, там у нас речь про коттеджи и дачные домики шла, так что не ниже LS

Викторыч написал : такое кабельное сооружение в терминах

Кабельное сооружение — сооружение, специально предназначенное для размещения в нём кабелей и кабельных муфт. К кабельным сооружениям относятся туннели, каналы, блоки, камеры, эстакады, короба, этажи, шахты, двойные полы, галереи, колодцы.

0
Bor
Bor
Старожил

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

03.04.2013 в 16:46:04

Alexiy написал : Кстати, мы как-то спорили, можно ли СИП внутрь помещения заводить... Я тогда просил вас обосновать, но ответа не последовало...

Да, припоминаю тот спор. Ответа не последовало, т.к. я точно не мог процитировать пункт правил, в котором это написано. Я даже не знал в каком именно нормативном документе это прописано. Знал только точно что нельзя СИП заводить в жилые дома...слышал неоднократно от профессионалов.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.04.2013 в 16:57:22

Bor написал : пункт правил, в котором это написано.

Есть вот что: ГОСТ Р 53769-2010. Таблица 17 - Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ Р 53315 и, собственно, сам ГОСТ Р 53315-2009 изм.1. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

А тут ВНЕЗАПНО оказывается, что ГОСТ Р 53315-2009 действует не целиком и именно эта таблица недействительна! Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Это чтоб электрикам жизнь скучной не показалась, видимо - законотворцы наши стараются! :)

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

03.04.2013 в 17:02:32

Стоит ли ставить УЗО на газовую колонку?

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.04.2013 в 18:57:17

cwdlcs написал : Стоит ли ставить УЗО на газовую колонку?

Отдельное УЗО ставить не нужно, хватит и группового

0
Yakov27
Yakov27
Новичок

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

04.04.2013 в 04:40:43

Здравствуйте, квартира-хрущевка 1963 гв. Эл. щит полностью смонтирован. Куда в таких домах подключать землю?

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

04.04.2013 в 05:52:21

Yakov27, скорее всего, придется обойтись без земли :(

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.04.2013 в 08:44:24

ksiman написал : Отдельное УЗО ставить не нужно, хватит и группового

групповое УЗО - это и есть отдельное узо на одну группу. :)

0