27.02.2014 в 18:45:29
MINik,
mailto:hager-samara@mail.ru
Они у нас в Самаре главные, по Hagerу, все заказы через них проходят, а потом по магазинам развозят. У них я напрямую беру.
Просто попалась такая ситуация, вот срочно понадобилось, и у нас в свободной продаже х... че найдёшь. Обидно как-то :confused:
27.02.2014 в 18:46:06
vvladq написал : но.... по ней-же и будет внесён тот-же убойный потенциал, быстрее, чем по воде..... ежели чё приключиться
А чего вы так потенциала боитесь? Для уравнивания и делается СУП (которую все землей зовут). Не потенциал опасен, а их разность.
27.02.2014 в 23:47:27
vvladq написал : см. подпись
Ну посмотрел... и? Вы в чем то не согласны с 333vs333 ?
28.02.2014 в 10:39:49
Кто-нибудь может подсказать, каким документом руководствуются при выборе (расчете) сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)? Каковы типовые современные решения?
28.02.2014 в 12:43:52
Johnny написал : каким документом руководствуются при выборе (расчете) сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)?
СП 31-110-2003
28.02.2014 в 13:49:43
Alexiy, спасибо :)
28.02.2014 в 15:19:31
И тут я уже лезу туда, куда мне не следовало бы :) Согласно таблице 6.1, удельная расчетная нагрузка квартир с эл. плитами, при кол-ве квартир 24 - 2,2 кВт, при 40 - 1,95 кВт. Т.е., для 36 грубо возьмем рассчетную нагрузку 2 кВт. Тогда нагрузка на стояк/ввод/РУ получится 2000*36=72000 Вт. Как далее рассчитываем сечение стояка? По идее, должно впритык хватить и 35 кв.мм. по меди (75 кВт), или с запасом 50 кв.мм. Где я не прав?
28.02.2014 в 15:21:32
Johnny написал : Где я не прав?
А где в ваших расчетах коэффициент использования?
28.02.2014 в 15:30:34
333vs333 написал : А где в ваших расчетах коэффициент использования?
Т.е., фактически, будет еще меньше (0.7 - 0.8 в пике?)
28.02.2014 в 15:36:26
Johnny написал : сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)
Новострой 10 этажей 40 квартир стояк 35кв мм 5-ти проводный 3-х фазный, это дом с газом. У вас он не новострой наверное? Осмелюсь предположить, что данное СП уже устарело и не отражает современных реалий, либо есть дополнение к нему, либо ссылка на постановление о пресловытых 15кВт на одно лицо...
28.02.2014 в 15:45:29
MINik, не у меня. У человека одного. Были жалобы на низкое напряжение (до 143В), произвели реконструкцию стояка. Человек пытается доказать, что сечения 50 кв.мм недостаточно для 36-квартирного подъезда с электроплитами (напряжение после замены стояка поднялось до 215В, и он вновь ожидает просадку к началу сезона кондиционеров и водогреев). Мне кажется, что 50 кв.мм - это шикарный стояк, и причиной пониженного напряжения он не является.
28.02.2014 в 15:58:39
Johnny написал : Мне кажется, что 50 кв.мм - это шикарный стояк, и причиной пониженного напряжения он не является.
Такого же мнения. Пусть поищет истину в ТП. :)
28.02.2014 в 16:29:06
Johnny написал : Где я не прав?
Если подключнения однофазные, то 72000/3=24000Вт*0,7=16800Вт ...на фазу ... Это 73А на фазу ... по 12-14 квартир на одной фазе ... Можно проверить на соответствие экономической плотности тока - 73/2,0= 36,5мм2, то есть 35 стояк на пределе и желательно 50мм2 ... Как то так ...
28.02.2014 в 16:42:20
Johnny написал : Мне кажется, что 50 кв.мм - это шикарный стояк,
Если подходить с точки зрения закона: Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 541. Количество энергии