Аватар пользователя
Leowe

Местный

Регистрация: 02.04.2018

Москва

Сообщений: 3

02.04.2018 в 18:14:20

#6300539

Спасибо за ответы.

MaSeVi написал:

Leowe написал: УЗО в электрощитке моей квартиры?

Так запитаться хотите из квартиры или из э/щитовой общеквартирного холла?

Запитаться хочу от электрощитовой общеквартирого холла, т.к. в квартире некуда разместить блок питания в местах, где проложены кабели в электрощитовую на площадке. В электрощитовой у меня счетчик, потом УЗО (от застройщика), далее вводной в квартиру кабель.

Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который стоит от застройщика) прямо в электрощитовой?

Rumato написал: Leowe, Можно, но лучше до УЗО.

До УЗО у меня стоит счетчик электроэнергии. Почему вы советуете включиться до УЗО? Я расценивал УЗО как дополнителью возможноть не убиться и избежать неприятностей )))

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.04.2018 в 18:18:13

#6300541

Leowe написал: Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который

Лучше от вводного автомата. Блок питания рядом...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lokataya

Местный

Регистрация: 02.04.2018

Москва

Сообщений: 2

02.04.2018 в 18:23:45

#6300546

megrad, меня красные и синие диоды не интересуют. Меня конкретно линейки 8520 и правильность их подключения интересует. Но то что на ютубе проще найти ответ на свои вопросы, это да.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2018 в 18:43:48

#6300557

lokataya написал: Меня конкретно линейки 8520 и правильность их подключения интересует.

А то что они могут не подойти растениям всё равно?

lokataya написал: Что если мощность адаптера меньше, чем нужно ленте, то лента будет светить слабее

Адаптер сдохнет или вообще не будет работать.

lokataya написал: и подключила последовательно, последняя в цепочке горит слабее, чем первая.

Естественно, это из физики параллельное и последовательное соединение, на первой ленейки падение напряжения.

lokataya написал: му

:applause: Вы не безнадёжны. Правильно. Типа ссылка для эффективности питания так ссылка Блок питания по мощности должен быть на 10-15% больше суммы мощностей лент(линеек), блок питания приобретать закрытого типа.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
korn64

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2018 в 21:48:32

#6300691

Вечер добрый. Спрошу здесь, хотя вопрос касается подключения мотора вентилятора. Вентилятор с таймером. Поэтому для его работы нужны две фазных и один нулевой жилы. Поскольку проводка уже сделана и к освещению идёт кабель с двумя жилами в штробе под слоем штукатурки, получить управляющую фазу Ls с выключателя освещения нельзя. Вопрос, можно ли взять это питание с соединительной коробки, от которой идёт питание на розетки?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 21:59:06

#6300705

korn64, Нельзя.

Аватар пользователя
korn64

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.04.2018 в 22:12:06

#6300723

Rumato, а почему? С точки зрения безопасности?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 22:18:07

#6300734

korn64 написал: Rumato, а почему? С точки зрения безопасности?

korn64, Да.

Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

02.04.2018 в 22:55:22

#6300796

Доброго вечера! Такая ситуация: в гараже из стены выходят два крана с холодной и горячей водой, а над ними где-то в метре ввгнг 3х6 мм2. В этом месте планируется повесить навесной щиток с узо и ав, проводка в к-каналах. Допустимо ли это?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.04.2018 в 23:15:32

#6300820

Дмитрий2020, Перепланировать нет возможности? Так-то, не под трубами же)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.04.2018 в 00:10:33

#6300850

MaSeVi, Над, если быть точным.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

03.04.2018 в 00:15:36

#6300852

dokar написал: MaSeVi, Над, если быть точным.

dokar, О чём и спросил. С другой стороны, если начнёт конкретно заливать - ничто не поможет...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.04.2018 в 00:17:22

#6300853

MaSeVi, И IP68 ? Установленный - над ?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

03.04.2018 в 00:19:39

#6300856

Дмитрий2020 написал: из стены выходят два крана с холодной и горячей водой, а над ними где-то в метре ввгнг 3х6 мм2

Чтобы гарантированно быть убиенным? Намочить ноги и рукой за фазу, или одной за фазу, другой за кран?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

03.04.2018 в 00:22:06

#6300858

korn64 написал: Вечер добрый. Спрошу здесь, хотя вопрос касается подключения мотора вентилятора. Вентилятор с таймером. Поэтому для его работы нужны две фазных и один нулевой жилы. Поскольку проводка уже сделана и к освещению идёт кабель с двумя жилами в штробе под слоем штукатурки, получить управляющую фазу Ls с выключателя освещения нельзя. Вопрос, можно ли взять это питание с соединительной коробки, от которой идёт питание на розетки?

korn64, Если и розетки СУ, и свет СУ посадить на одно УЗО - можно.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

03.04.2018 в 00:23:29

#6300859

dokar написал: И IP68 ?

Я про Над, а не про Под, да простят меня модераторы...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

03.04.2018 в 00:34:52

#6300862

MaSeVi написал:

Leowe написал: Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который

Лучше от вводного автомата. Блок питания рядом...

MaSeVi, Возможно под УЗО понимается входной дифавтомат. Надо бы фото. Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).

PS Сегодня на рынке распродавали АВ, видел 3П ИЭК на 1А за 150 руб - как раз подошел бы....

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

03.04.2018 в 00:42:55

#6300864

BV написал: Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).

АВ защищает кабель, тут надо смотреть паспорт трансформатора, что нужно для его защиты - я бы поставил предохранитель, например...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Paul-88

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Москва

Сообщений: 55

03.04.2018 в 11:10:54

#6301051

День добрый! Два вопроса. 1) Светодиодные лампы Ecola Light GX53 LED 11,5W Tablet 220V 4200K 27x75 матовое стекло (композит) иногда (очень редко) мерцают, причем все во всей квартире, про существование премиум серии знаю. Но в 99% времени мерцание отсутствует, а иногда в выходной день вечером может быть мерцание, причем раз заметил - пропало при включении чайника. Проводка вся новая ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм (от щита - до распайки и далее), светильники подключены через ваго 222 под натяжным потолком. 2) Кухня, 4 розетки в ряд, пришлось переделывать (криво всунули подрозетники "профи" и не становилась рамка). До этого в один подрозетник приходил 2,5 мм моножила ВВГ-НГ-ЛС и шел далее к следующей розетки, и далее. Кабель реально туго гнется и оч сложно монтировать в розетки, сейчас боюсь весь переломается т.к. пришлось разбирать все, второго монтажа не выдержит. Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель или хотя бы ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм? Нагрузка на розетки будет - чайник, кофемашина, микроволновка...

Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

03.04.2018 в 11:12:55

#6301053

Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.04.2018 в 11:21:36

#6301056

Paul-88 написал: Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель

Можно.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.04.2018 в 11:22:14

#6301057

faraddin написал: Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?

faraddin, Нет.

Аватар пользователя
Paul-88

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Москва

Сообщений: 55

03.04.2018 в 11:35:10

#6301068

Rumato написал:

Paul-88 написал: Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель

Можно.

Rumato, провод ПРКС 3х2.5 мм вполне подойдет? Обжимать концы обязательно для присоединения в розетках? Розетки Lexmann виктория

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

03.04.2018 в 11:38:02

#6301072

Paul-88 написал: Обжимать концы обязательно для присоединения в розетках?

Желательно...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

03.04.2018 в 11:45:15

#6301076

MaSeVi написал: АВ защищает кабель,

Если копать глубже, то АВ может быть меньше долговременного тока кабеля в спец случаях

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

03.04.2018 в 11:53:37

#6301081

BV написал: АВ может быть меньше

Тут не понял...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.04.2018 в 12:17:39

#6301107

Paul-88, Подойдет. Обязательно.

Аватар пользователя
Leowe

Местный

Регистрация: 02.04.2018

Москва

Сообщений: 3

03.04.2018 в 12:38:35

#6301128

Спасибо всем за помощь, подключу через автомат на 6А или менее, если будет в магазине.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

03.04.2018 в 13:15:31

#6301160

MaSeVi написал:

BV написал: АВ может быть меньше

Тут не понял...

MaSeVi, по нагрузке макс.

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

03.04.2018 в 13:16:56

#6301162

Шит силовой ЩРН-48, металлический. Это не вводной щит, силовые сети, освещение. Питается от ящика собственных нужд. Достаточно ли корпус шкафа ЩРН-48 заземлить от шинки РЕ в шкафу, на которую "земля" приходит из ящика собственных нужд, или корпус шкафа лучше отдельным проводником соединить с ближайшей точкой контура заземления в помещении?