Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

03.04.2014 в 14:04:02

Freezer написал : Ваше предложение?

Не ставить его вообще. Мое если опять глючить начнет - выкину нафиг или что-нибудь "побрендовее" поищу.

Freezer написал : Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.

После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:09:47

Бех написал : Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?

  1. При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.
  2. Нет ввод 1 фазный.

Еще раз уважаемые,

  1. Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?
  2. Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..
0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:14:21

Johnny написал : После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.

Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.

Спасибо,

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

03.04.2014 в 14:15:20

Еще раз:

Freezer написал :

  1. Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?

Либо рубильник (выключатель нагрузки), либо вводной автомат, которым ограничивается выделенная мощность. Дифы, как правило, устанавливают после счетчика, когда до счетчика стоит рубильник. Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.

Freezer написал :

  1. Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..

В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

03.04.2014 в 14:19:54

Freezer написал : Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.

Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 14:27:04

Freezer написал :

  1. При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.

я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.04.2014 в 14:38:16

Johnny написал : Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.

А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

03.04.2014 в 14:40:07

DED@ПВО написал : А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...

Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.04.2014 в 14:42:55

Johnny написал : Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется

Я не прото, а про отсутствие защиты ... Защита там коллективная, подъездная, общестояковая ... Да и не его это парафия ...

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:43:06

Johnny написал : В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.

Понял

Johnny написал : Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.

Ммм. спасибо, посмотрю впишется ли это в мою схему подключения, по удобству и свободному месту в щитке.

Бех написал : я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.

Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 14:50:54

Freezer написал : Хорошо еще раз: Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.

фиолетово! хочешь так, хочешь сяк

Freezer написал : Я хочу заменить тот автомат что он поставил Перед счетчиком заменить на УЗО 63A 300ma

хреновая затея. Перед счетчиком самым логичным устройством является автомат - он у вас и стоит, а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО. Да и реализовать это проще - нет проблем с отключением питалова.

0
Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

03.04.2014 в 15:06:16

Solovey написал : а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО

Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma (при наличии мощных потребителей далее на линии: проточник, варочная поверхность, приточная установка).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

03.04.2014 в 15:13:50

Sapphire написал : Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma

Неважно. Если 100 срабатывает - уже можно бить тревогу.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 15:15:10

Freezer написал : Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.

Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 15:22:11

Бех написал : Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.

Отдавать 7-8 косарей за защиту 5 метров вводного кабеля. Да ну нафиг! За эти деньги 3-4 брендовых УЗО типа А в квартиру взять можно!

А вот какое-нибудь селективное УЗО от no-name наверное воткнуть можно, если по цене оно 1-2тыс бы стоило... Только вот реально брать-то нечего! Где в магазах дешевые селективные УЗО - нет их нифига

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу