03.04.2014 в 14:09:47
Бех написал : Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?
Еще раз уважаемые,
03.04.2014 в 14:14:21
Johnny написал : После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.
Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.
Спасибо,
03.04.2014 в 14:15:20
Еще раз:
Freezer написал :
- Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?
Либо рубильник (выключатель нагрузки), либо вводной автомат, которым ограничивается выделенная мощность. Дифы, как правило, устанавливают после счетчика, когда до счетчика стоит рубильник. Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.
Freezer написал :
- Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..
В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.
03.04.2014 в 14:19:54
Freezer написал : Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.
Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.
03.04.2014 в 14:27:04
Freezer написал :
- При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.
я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.
03.04.2014 в 14:38:16
Johnny написал : Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.
А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...
03.04.2014 в 14:40:07
DED@ПВО написал : А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...
Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется :)
03.04.2014 в 14:42:55
Johnny написал : Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется
Я не прото, а про отсутствие защиты ... Защита там коллективная, подъездная, общестояковая ... Да и не его это парафия ...
03.04.2014 в 14:43:06
Johnny написал : В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.
Понял
Johnny написал : Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.
Ммм. спасибо, посмотрю впишется ли это в мою схему подключения, по удобству и свободному месту в щитке.
Бех написал : я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.
Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.
03.04.2014 в 14:50:54
Freezer написал : Хорошо еще раз: Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.
фиолетово! хочешь так, хочешь сяк
Freezer написал : Я хочу заменить тот автомат что он поставил Перед счетчиком заменить на УЗО 63A 300ma
хреновая затея. Перед счетчиком самым логичным устройством является автомат - он у вас и стоит, а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО. Да и реализовать это проще - нет проблем с отключением питалова.
03.04.2014 в 15:06:16
Solovey написал : а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО
Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma (при наличии мощных потребителей далее на линии: проточник, варочная поверхность, приточная установка).
03.04.2014 в 15:13:50
Sapphire написал : Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma
Неважно. Если 100 срабатывает - уже можно бить тревогу.
03.04.2014 в 15:15:10
Freezer написал : Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.
Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.
03.04.2014 в 15:22:11
Бех написал : Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.
Отдавать 7-8 косарей за защиту 5 метров вводного кабеля. Да ну нафиг! За эти деньги 3-4 брендовых УЗО типа А в квартиру взять можно!
А вот какое-нибудь селективное УЗО от no-name наверное воткнуть можно, если по цене оно 1-2тыс бы стоило... Только вот реально брать-то нечего! Где в магазах дешевые селективные УЗО - нет их нифига
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу